PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN AHU TRONG PHÒNG SẠCH

canon

HVACR Staff
Điều khiển AHU trong lĩnh vực phòng sạch là công việc Khó, Thú Vị và là linh hồn của hệ thống phòng sạch. Trong diễn đàn này đã có một số ít bài đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên do thiếu hình ảnh nên ae khó bàn bạc cụ thể phân tích thấu đáo vấn đề. Việc đk AHU chuyên cho phòng sạch thôi đã có vô số phương pháp: Tuỳ theo đặc thù của phòng ( Dược, SX linh kiện, Phòng thí nghiệm ), tuỳ theo quan điểm của người thiết kế, tuỳ theo chủng loại thiết bị đã chọn, Và điều quan trọng là TUỲ TÚI TIỀN chủ đầu tư.

Vấn đề em muốn đưa bài viết này lên để chúng ta cùng trao đổi đó là: Trao đổi nhưng kiến thức, kinh nghiệm để hiểu rõ hệ thống này, bắt tay 2 chuyên ngành HVAC và ĐIều khiển, những giải pháp tơi ưu nhất có tính thực tiễn nhất phù hợp với đa số công trình của Ta hiện nay.

Vì mục tiêu là cùng nhau mổ xẻ nên những cấu hình điều khiển em Post sau đây nhằm phản ánh nhiều nhất vấn đề. Vì em chỉ muốn thể hiện những điểm em cần muốn nói nên có nhiều điều thiếu, sai. Em có gởi kèm bản Autocad, bác nào bổ sung ý kiến thì vẽ thêm vào.
Chúng ta sẽ bàn về nguyên lý hoạt động cũng như nguyên lý điều khiển trước. Sau đó hãy bàn đến việc chọn thiết bị như thế nào. ( Programable hay Controller )

Em nhấn mạnh việc ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT.
(Cấu hình 1)
untitled_1_1236006826.jpg

Đây là cấu hình điều khiển có thể hoạt động một cách tự động và độc lập. Đường gió cấp và gió hồi sử dụng các bộ VAV (VAV Compact hay Damper Modulating ). Tại các đường gió hồi và gió tươi sử dụng các MD ( Motorail Damper ).
Với cấu hình này thì có thể điều khiến áp suất là lưư lượng gió vào 2 phòng độc lập nhau.

(Cấu hình 2)
untitled_2_1236006855.jpg

Đây là cấu hình giống với cấu hình Số 1 nhưng chỉ thay nhưng VAV đường hồi tại mỗi phòng bằng bộ VCD chỉnh tay ( Tiết kiệm thôi )

(Cấu hình 3)
untitled_3_1236006881.jpg

Đây là cấu hình giống với cấu hình số 2nhưng thay các bộ MD ở đường hồi và đường gió tươi bằng các VCD ( Tiết kiệm thêm )

( cấu hình 4 )
untitled_4_1236006903.jpg

Đây là cầu hình hầu như toàn bộ việc điều khiển là bằng tay, Duy nhất một điểm tự động đó là điều khiển tốc độ quạt thông qua bộ VSD lấy tín hiệu từ cảm biến áp suất.
Cấu hình này phù hợp với 2 phòng giống nhau ( cùng cấp độ áp suất, diện tích....) Và chúng ta phải chỉnh bằng tay lưu lượng gió. Và vì cảm biến áp suất đặt trên Lọc nên muốn có áp suất tại phòng phải trừ đi áp suất tổn hao qua lọc ( nếu lọc dơ thì sẽ nảy sinh vấn đề chổ này, ae bàn tiếp....)

( cấu hình 5)
untitled_5_1236006923.jpg

Đây là cấu hình tương đối giống cấu hình số 4. Khác nhau là chúng ta Nhóm từng nhóm phòng giống nhau lại việc điều khiển từng nhóm do VAV đảm nhiệm, và vẫn phải chỉnh bằng tay các VCD.
( cấu hình 6)
untitled_6_1236006944.jpg

( cấu hình 7)
untitled_7_1236007016.jpg


Đây là File Autocad http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/CAU_HINH_DK_AHU.dwg
 
Trả lời: PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN AHU TRONG PHÒNG SẠCH

Chào Canon,

Có vẻ như những cấu hình này không phù hợp với phòng sạch, không biết bạn móc đâu ra những cái này.

Có một điều rất căn bản với phòng sạch là phải đảm bảo lưu lượng gió tuần hoàn. Việc điều chỉnh áp suất là cần thiết nhưng không được làm giảm l.lượng gió. Trên sơ đồ này, chưa thể hiện được điều gì sẽ đảm bảo cho lưu lượng gió tuần hoàn.

Điều chỉnh áp suất bằng VSD cũng là cách khá hiện đại, nhưng có lẽ phương pháp truyền thống vẫn tin cậy và có lợi hơn.

Thân
 
Trả lời: PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN AHU TRONG PHÒNG SẠCH

Chào NSE2008,

Như mình đã nói bên trên những cấu hình này không phải là cấu hình mẫu hay gì cả, đơn giản đó là những giải pháp đưa ra để anh em có có cơ sở bàn luận chổ nào đúng chổ nào sai. Do vậy mình mới gởi kèm luôn file Autocad để ai có ý kiến gì khác thì thêm bớt vào.

Còn về VAV và thông số lưu lượng thì theo mình nghĩ thế này, từ thông số áp suất phòng cộng với tiết diện của ống mình có thể suy ra lưu lượng của khí thông qua góc mở của VAV. Hay một cách khác là có thể đo trực tiếp lưu lượng khí để tìm góc mở tối thiểu mà VAV không được Đóng nhiều hơn.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến hơn về vấn đè này.
 
Trả lời: PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN AHU TRONG PHÒNG SẠCH

Không có ai Thích vấn đề này sao nhỉ !!!!!
 
ðề: Phân tích giải pháp điều khiển ahu trong phòng sạch

co ai thiet ke phong mo su dung bo ffu chua? neu co cho minh tham khao voi.
 
Ðề: Trả lời: PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN AHU TRONG PHÒNG SẠCH

- Chào pac cànôn, một trong những sai lầm của mấy anh thiết kế là tiết kiệm chi phí bằng cách chọn đồ rởm, tuy nhiên nó vẫn chạy được từ đó dẫn đến quan điểm người VN khoái đồ rẻ.
Ví dụ cái hộp VAV pác mua đồ rởm, van mở một đường lưu lượng một nẻo, do đó pác ko thể điều khiển nó đc.
Trên mấy cái hình của pác ko thây điều khiển gió thải, trong khi áp suất phải đc đk bằng đường thải và cấp.
Hiện nay các bộ điều khiiển đã được tích hợp sẳn các chức năng, việc thiết kế là chỉ gắn cảm biến, công việc vô cùng nhẹ nhàng và chất lượng nên pác đừng cố tiết kiệm làm chi.
Giờ chúng ta hãy bình luận làm sao điều khiển độ ẩm trong phòng sạch với arch lớn và cách điều khiển áp cho các phòng có áp khác nhau nhưng dùng chung một AHU. em chưa thiết kế cái fong sạch nào cả nên cũng gà mái lắm
 
Ðề: Trả lời: PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN AHU TRONG PHÒNG SẠCH

Theo như những gì em tìm hiểu được, trước khi gió vào có 1 filter, và sau khi trộn gió còn 2 lớp pre_ và filter nữa! 3 lớp filter này được rửa bằng cách phun nước rửa định kì theo hệ thống thiết kế! Nên cho thêm phần này vào, vì đảm bảo tích hợp cho hệ thống chung, và tăng tuổi thọ của các filter trong phòng thí nghiệm!
Còn phần điều khiển nhiệt độ và độ ẩm, bác cũng chưa nói chi tiết lắm về công nghệ điều khiển hai yếu tố này! mong bác chỉ rõ thêm.
 
Chào các Bạn,


Mình đã làm qua hệ điều khiển BMS nhà máy dược với các thông số: T-H-P-Air Flow gửi các Bạn tham khảo nhé

CTy TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company

GEE HVAC & Building Control Solutions
Ho Chi Minh Office: 119/5 Da Nam Street, Ward 3, Dist 8, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Ha Noi Office: P402, Talico Building, 22 Ho Giam Street, Dong Da Ward , Ha Noi
Phone: +84 8 6673 4997 +84 8 6299 1893
Fax: +84 8 6299 1827
Mobile: +84 913 166447 +84 903 146447
Email: [email protected]
Website: www.gee.com.vn

BOSTON PHARMA AHU-04.png
 

Đính kèm

  • AHU-09 MEBIPHA PHARMA-1.PNG
    AHU-09 MEBIPHA PHARMA-1.PNG
    155.7 KB · Xem: 146
Ngoài ra, em xin cung cấp thêm một số dòng sản phẩm lọc khí Camfil tương ứng với các lĩnh vực gắn liền với đời sống con người hiện nay, có liên quan đến hệ thống Điều hòa trung tâm Water Chiller để anh (chị) tiện tham khảo thêm nhé.

1. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp THỰC PHẨM:

2. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp ĐIỆN TỬ:

3. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp KHOA HỌC ĐỜI SỐNG:

4. Lọc CAMFIL dùng trong BỆNH VIỆN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE:

5. Lọc CAMFIL dùng trong TÒA NHÀ - VĂN PHÒNG - CAO ỐC:

6. Lọc CAMFIL dùng trong ngành công nghiệp PHÒNG SƠN Ô TÔ:

7. Lọc CAMFIL dùng trong NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - GAS TURBINES:


Em xin gửi cho các anh (chị) Catalogue mới nhất năm 2014 - Cập nhập mới nhất và đầy đủ các dòng sản phẩm lọc khí của Tập đoàn Camfil.

Hoặc các anh (chị) có thể click vào những đường link bên dưới để được cung cấp thêm một số thông tin kỹ thuật chuyên sâu về các dòng sản phẩm lọc không khí mới nhất. Đó là:

Đường link 1: http://hvacr.vn/diendan/threads/loc...on-phan-1-loc-camfil-camfil-air-filter.48169/

Đường link 2: http://hvacr.vn/diendan/threads/loc...pa-phan-1-loc-camfil-camfil-air-filter.48327/

Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ với em (theo thông tin bên dưới):


CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 

Đính kèm

  • Camfil Air Filter Catalogue 2014 for M&E Contractors.pdf
    1.9 MB · Xem: 92
Chỉnh sửa lần cuối:
mình chuyên về hệ thống BMS của Siemens, xin hỏi bác tien.gee làm của hãng nào, có thể giao lưu trao đổi kinh nghiệm
 
ðề: Phân tích giải pháp điều khiển ahu trong phòng sạch

co ai thiet ke phong mo su dung bo ffu chua? neu co cho minh tham khao voi.

Chào bác,

Phòng mổ bệnh viện thiết kế sử dụng Fan Filter Unit (FFU) cấp khí sạch hiện nay cũng đã khá phổ biến. Tuy nhiên có một số điểm mà các đơn vị thiết kế cần lưu ý trước khi tư vấn và thiết kế cho Chủ đầu tư là:

1. Độ ồn: FFU cấu thành từ 3 phần chính là Quạt, hộp và phin lọc HEPA và được lắp đặt ngay trên trần phòng mổ nên khi hoạt động sẽ gây ra tiếng ồn từ quạt. Nếu FFU sử dụng các loại quạt kém chất lượng thì đương nhiên độ ồn sẽ cao, thông thường trong bệnh viện yêu cầu độ ồn trên dưới 50 dB(A).

2. Phin lọc HEPA: Ảnh hưởng trực tiếp đến độ ồn FFU và lưu lượng gió cấp cho phòng mổ. Bởi vì quạt của FFU thường có cột áp thấp (250-300 Pa) nên nếu chúng ta thiết kế sử dụng loại HEPA có mức chênh áp ban đầu cao thì đồng nghĩa tuổi thọ sử dụng lọc HEPA ngắn lại (nhanh phải thay thế). Và đương nhiên, nếu không thay thế thì sẽ không đủ lưu lượng gió cấp cho phòng mổ do cột áp quạt bằng với chênh áp lọc HEPA và độ ồn tăng lên là không tránh khỏi.

Thường hệ thống FFU sử dụng lọc HEPA chủng loại Megalam nhãn hiệu Camfil xuất xứ Malaysia với chênh áp ban đầu thấp. Ví dụ: 110 Pa với H13 hoặc 140 Pa với H14. Chênh áp ban đầu này có thể thấp hơn nếu lựa chọn bề dày phin lọc là 90 hay 110mm.

*Ưu điểm của lọc HEPA loại Megalam như sau:
- Đạt chứng nhận FM Approvals, UL 900
- Chênh áp ban đầu thấp tại tốc độ gió =<0.45 m/s
- Vật liệu khung: Nhôm định hình
- Lưới bảo vệ màng lọc 2 mặt
- Scan test 100% mỗi lọc bởi nhà máy Camfil có đính kèm giấy Test Report
- Gioong làm kín dạng tròn được phun bằng máy tránh bypass giống như loại ghép nối bằng cách dán thủ công

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện 27 vinh dự là nhà cung cấp độc quyền lọc khí Camfil tại Việt Nam và có hơn 10 năm kinh nghiệm trung lĩnh vực này. Chúng tôi rất tự hào được là người tư vấn, hỗ trợ thông tin và tài liệu kỹ thuật cũng như báo giá đến Quý khách hàng các sản phẩm của tập đoàn Camfil ứng dụng cho phòng mổ, phòng sạch và hệ thống điều hòa trung tâm trong các lĩnh vực như bệnh viện; nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, điện tử,...

Để được hỗ trợ bất kỳ thông tin gì thêm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Trân trọng kính chào.
--
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện 27
340 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Tel: 08 6256 8462 - Fax: 08 6256 8463
Mobile: 0909 04 58 59 gặp Mr. An (phòng kinh doanh)
Email: [email protected]
 

Đính kèm

  • Specification FFU (Model 2x4 AH).pdf
    2.3 MB · Xem: 179
  • FFU drawing (Model 2x4 AH).pdf
    119 KB · Xem: 244
  • Megalam MD, MX, MG.pdf
    441.4 KB · Xem: 109
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Canon cho e hỏi, trong phòng sạch yêu cầu đảm bảo nhiều thông số vật lý quan trọng: t, w, p, độ sạch của môi trường trong đó, vậy khi đảm bảo được áp suất dương trong phòng thì đồng thời "nhiệt độ và độ ẩm" có đảm bảo được không - với lưu lượng gió thổi vào để đạt áp suất dư yêu cầu ah. hi
 
Bạn Siemens làm BMS cty NTC. tp HCM bác Thanh Phố làm ở đâu, Super Brain lần đầu nghe bác ah.

Super Brain cuả cty Năng Lượng Xanh cũng khá nổi tiếng vì nó giá rẻ ...chất lượng hên xui....hihi
Mình là bạn của Mr.Lợi bên NTC nè.Mình cũng có quen Mr.Hạ, Mr.Khoa.hihi
Không biết bác Siemens tên gì nhỉ
 
Chào Bạn Siemener,


Mình làm bên BMS của Superbrain-Israel, cung cấp cho nhiều nhà máy dược, bệnh viện, phòng sạch, tòa nhà...

DDC Superbrain chức năng khá hay, có thể dùng điều khiển AHU độc lập hoặc kết nối về BMS, khả năng lập trình thì không thua hãng nào, nhà máy Dược Hậu Giang... đang dùng...

CTy TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company

GEE HVAC & Building Control Solutions

Ho Chi Minh Office: 119/5 Da Nam Street, Ward 3, Dist 8, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Ha Noi Office: P402, Talico Building, 22 Ho Giam Street, Dong Da Ward , Ha Noi
Phone: +84 8 6673 4997 +84 8 6299 1893
Fax: +84 8 6299 1827
Mobile: +84 913 166447 +84 903 146447
Email: [email protected]
Website: www.gee.com.vn

SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR 2 CHILLER WHITE  TIEN 0913 166447.PNG


SUPERBRAIN ADVANCED 3D GRAPHIC COLOR AHU BLUE  TIEN 0913 166447.PNG

CIMG0001.JPG

DHG AHU2 HG.png
 
Superbrain-Israel, cung cấp cho nhiều nhà máy dược, bệnh viện, phòng sạch, tòa nhà...

SUPERBRAIN AHU.jpg


DDC Superbrain chức năng khá hay, có thể dùng điều khiển AHU độc lập hoặc kết nối về BMS, khả năng lập trình thì không thua hãng nào, nhà máy Dược Hậu Giang... đang dùng...



CTy TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company
GEE HVAC & Building Control Solutions

Ho Chi Minh Office: 119/5 Da Nam Street, Ward 3, Dist 8, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Ha Noi Office: P402, Talico Building, 22 Ho Giam Street, Dong Da Ward , Ha Noi
Phone: +84 8 6673 4997 +84 8 6299 1893
Fax: +84 8 6299 1827
Mobile: +84 903 878 447
Email: [email protected]
Website: www.gee.com.vn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cty mình cũng hay làm bện viện, phòng sạch, nhà máy dược...

BV DONG NAI-1 BMS CA.jpg





------------------------------------------------------
CTY TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company
GEE HVAC & Building Control Solutions

+ Ho Chi Minh Office: 119/5 Da Nam Street, Ward 3, Dist 8, Ho Chi Minh City, Viet Nam
+ Ha Noi Office: P402, Talico Building, 22 Ho Giam Street, Dong Da Ward , Ha Noi (Mr Khoa: 0903 842 447)
Phone: 08 6299 1893 Fax: 08 6299 1827
Mobile:090 6685 447
Email: [email protected] cc [email protected]
Website: www.gee.com.vn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên