các bác cho em hỏi trường hợp điều chỉnh van tiết lưu mở quá lớn gas bay hơi trong dàn bay hơi không hét về máy nén có cả lỏng lúc này áp suất hút tăng hay giảm ? dòng ra sao ? còn trường hợp dàn lạnh cáu bẩn bám không được vệ sinh gas khó bay hơi cũng về máy nén lỏng nhiều lúc này áp suất hút tăng hay giảm tại sao vay ? và dòng nó tăng hay giảm ?
em cám ơn các bác nhiều , rất mong được học hỏi từ các bác
 
Ðề: thac mac dieu hoa khong khi

neu nhu tiet luu qua lon vay dan ngung co du thoi gian thuc hien qua trinh qua long khong?chua hoa long hoan toan vay gá s thi vo dan lanh ra sao bay hoi nhu the nao ? Neu nhu tiet luu lon thi may nen giam tai hay tang tai? dong giam hay tang chac ban biet roi!chi can suy nghi them ti nua la ra thoi
 
Ðề: thac mac dieu hoa khong khi

mo van tiet luu to thi ap suat day giam, may se lay dau ra lanh. con ap suat hut at la tang vi luong gas trong dan lanh tang. dong dien duong nhien giam vi ap suat day giam. con neu dan lanh ban va kem thong thi ap suat hut at se giam và dong cung giam theo. day la ly thuyet co ban day
 