Cần giúp thiết kế hệ thống VRV

thaianh

Thành Viên [LV 0]
em dang làm đồ án tốt nghiệp mà bí quá, mong các bác chỉ dùm:(:(:(:(
1.khi tính được công suất lạnh yêu cầu của công trình, thì ta lấy công suất đó chọn công suất lạnh của dàn nóng hay dàn lạnh vậy ?
2. khi nói tỷ lệ kết nối của dàn lạnh dao động từ (50%-130%) công suất dàn nóng có nghĩa là gị vậy ?.có phải là công suất của dàn nóng = công suất dàn lạnh / (50%-130%) ?
 
Ðề: thiết kế hệ thống VRV

Hi bạn,

Khi bạn đã có công suất cần thiết cho từng phòng,
bạn chọn lại công suất, kiểu dàn lạnh cho phù hợp với catalogue để có số lượng dàn lạnh và công suất thực theo nhà sản xuất.
Tỷ lệ kết nối bạn đọc trong catalogue của các hãng, mình ví dụ như Daikin:
Tỷ lệ kết nối 50-200%:
+ dàn nóng đơn: max 200%
+ tổ hợp 2 dàn nóng: 160%
+ tổ hợp 3 dàn nóng: 130%
Bạn nên thiết kế Công suất lạnh/ công suất dàn nóng ( theo catalogue có) trong tầm 100-110% là hợp lý và ổn định ( tuỳ vào sự đồng thời mà có thể chọn hơn).
Mọi thứ phải bám theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất ( trong catalogue):
+ tổng chiều dài đường ống
+ Chênh lệch độ cao: dàn nóng với dàn lạnh, dàn lạnh với dàn lạnh
+ Chiều dài đường ống gas từ dàn nóng tới dàn lạnh cuối,
+ chiều dài bộ chia gas đầu tiên tới dàn lạnh cuối.
...
Mình nghĩ nếu bạn nắm được những cái đó thì có thể bảo vệ tốt được rồi.
Chúc bạn hoàn thành tốt đồ án.

Best regards,
 
Back
Bên trên