Ðề: Tiêu chuẩn bs, astm, jis
Tôi không biết tiêu chuẩn này nhưng vẫn nhớ từ khi đi làm vài điều như thế này, áp dụng cho cả ống thép tráng kẽm SGP và ống nhựa Tiền Phong hoặc đệ nhất hoặc cả ống nhựa dùng cho phòng sạch nhập từ Nhật bản.. :
1. Kích thước ống DN100 hoặc 100A là kích thước danh nghĩa, bản vẽ shop phải thể hiện double line và:
15A thì OD ~21mm; 20A thì OD~27mm; 25A thì OD~32mm; 32A thì OD~43mm; 40A thì OD~48mm; 50A thì OD~60mm; 60A thì OD~76mm; 75A thì OD~90mm; 100A thì OD~114mm; 125A thì OD~140mm...
2. Với ống nhỏ hơn 65A thì nối ren van chặn là van cổng(trừ hệ thống LPG trong nhà, dùng ống thép đen và luôn là hàn)
Với ống từ 65A trở lên thì nối hàn, nối bích và van chặn là van van bướm
Cút 90 của hệ chilled và cấp nước thì dùng loại cút dài
.......