Catalog TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU EN 1822:2009 - THỬ NGHIỆM BỘ LỌC EPA, HEPA VÀ ULPA - LỌC CAMFIL

hnkhoi

Thành Viên [LV 2]
- Trước đây, tôi đã từng nói về Tiêu chuẩn Châu Âu EN 779:2012 (Quý đọc giả quan tâm thì nên tìm hiểu bài viết này trong thư mục Catalogue trên diễn đàn HVACR.VN); bài viết lần này sẽ tiếp tục cung cấp cho Quý đọc giả những thông tin hữu ích về Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822:2009. Qua đó, giúp làm rõ hơn về tất cả những Tiêu chuẩn đã giúp định hình và kiến tạo nên các lớp lọc không khí (ứng dụng trong Phòng sạch và hệ thống HVAC).

- EN 1822 mô tả một hệ thống phương pháp kiểm tra và phân loại bộ lọc EPA, HEPA, ULPA,
- Bộ lọc HEPA, ULPA có hiệu suất tối thiểu (thâm nhập tối đa) ở kích thước hạt cụ thể = MPPS,
- Hiệu suất là giá trị ban đầu của một bộ lọc mới.

1. Nhóm lọc:

Theo Tiêu chuẩn này, phần của bộ lọc rơi vào một trong các nhóm sau đây:

+ Nhóm E: Lọc EPA (Efficient Particulate Air Filter),
+ Nhóm H: Lọc HEPA (High Efficient Particulate Air Filter),
+ Nhóm U: Lọc ULPA (Ultra Low Penetration Air Filter).

upload_2014-9-26_13-45-14.png

Bảng 1 Phân loại lọc EPA, HEPA và ULPA
* Chú thích một số từ ngữ có ở bảng 1:

+ Filter Group/ Filter Class: Nhóm lọc/ Lớp lọc,
+ Integral value: Giá trị nguyên,
+ Local value: Giá trị cục bộ,
+ Efficiency (%): Hiệu suất (%),
+ Penetration (%): Xuyên qua (%).

2. Nguyên lý kiểm tra EN1822:

upload_2014-9-26_13-49-7.png

Hình 1 Nguyên tắc testing

* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 1:

+ Scanning Probe: Đầu dò quét,
+ Particle counter: Máy đếm hạt bụi,
+ Diluter: Pha loãng,
+ Upstream Probe: Đầu dò ngược dòng,
+ Aerosol generator: Phun bụi khí.

2.1 Kiểm tra nhằm mục đích:

+ Kiểm tra rò rỉ,
+ Hiệu suất chung,
+ Tổn thất áp suất,

upload_2014-9-26_14-6-43.png

Hình 2 Phòng testing của Camfil
+ Được điều khiển bằng máy tính,
+ 6 máy đếm hạt (nhanh chóng và chính xác phát hiện rò rỉ),
+ Phát hiện rò rỉ, đo lường chênh áp, hiệu suất toàn phần.

upload_2014-9-26_14-8-15.png

Hình 3 Máy scan test
2.2 Báo cáo riêng lẻ cho từng bộ lọc của máy quét:

+ Model lọc,
+ Số serial lọc,
+ Tổn thất áp suất thực tế,
+ Hiệu suất MPPS thực tế,
+ Kiểm tra rò rỉ/ xâm nhập cục bộ,
+ Kiểm tra lưu lượng không khí.

upload_2014-9-26_14-11-17.png

Bảng 2 Test report