• __________
    HVACR.VN SẼ NGƯNG HOẠT ĐỘNG KỂ TỪ 24/08/2024
    XEM THÊM ...
    __________

Thảo luận Tìm hiểu về Chiller hấp thụ - Hiệu suất cao gấp 10 lần chiller thông thường

bluster

Thành Viên [LV 8]
Chiller hấp thụ (ABS Chiller) là hệ thống làm lạnh và sưởi ấm sử dụng năng lượng nhiệt thay vì điện năng. Nước được sử dụng làm môi chất lạnh, và hệ thống sử dụng lithium bromide (LiBr) làm dung dịch hấp thụ.

Sơ đồ nguyên lý điển hình
1720866583161.png


Ưu điểm của Máy làm lạnh hấp thụ ABS Panasonic:


  • Hiệu quả cao: Hệ thống ABS có thể đạt hệ số hiệu quả làm lạnh (COP) lên đến 6.5, cao hơn so với máy làm lạnh ly tâm truyền thống.
  • Thân thiện với môi trường: Hệ thống ABS sử dụng nước làm môi chất lạnh và không thải ra khí thải CFC hoặc HCFC.
  • Hoạt động êm ái: Hệ thống ABS hoạt động êm ái hơn so với máy làm lạnh ly tâm truyền thống.
  • Độ tin cậy cao: Hệ thống ABS có ít bộ phận chuyển động hơn so với máy làm lạnh ly tâm truyền thống, do đó ít bị hư hỏng hơn.
  • Dễ bảo trì: Hệ thống ABS dễ bảo trì hơn so với máy làm lạnh ly tâm truyền thống.
ABS Chiller Panasonic 1 - HVAC Việt Nam
Ứng dụng của Máy làm lạnh hấp thụ ABS Panasonic:

  • Tòa nhà thương mại: Văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, v.v.
  • Khu công nghiệp: Cung cấp nước lạnh cho các quy trình sản xuất.
  • Bệnh viện: Cung cấp nước lạnh cho hệ thống điều hòa không khí và các ứng dụng y tế khác.
  • Trường học: Cung cấp nước lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.
  • Nhà ở: Cung cấp nước lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.
Dòng sản phẩm Máy làm lạnh hấp thụ ABS Panasonic:

  • Dòng PAC-H: Dòng chiller ABS hiệu suất cao với COP lên đến 6.5, sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường.
  • Dòng PAC-S: Dòng chiller ABS giá cả phải chăng với COP lên đến 5.5, sử dụng môi chất lạnh R410A.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại catalogue của ABS Chiller Panasonic:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hi bạn.
Không biết có gì nhầm lẫn không mà sao COP của ABS chiller lên tận 5.5 & 6.5 vậy?
Không nhầm lẫn gì đâu bạn ạ. Vì Chiller hấp thụ không sử dụng Máy nén khí như Chiller thông thường. Thay vào đó là dùng bơm nước tuần hoàn và nguồn nhiệt thừa (nước nóng, hơi nước nóng..vv)

Bạn hãy xem thêm Catalogue và cùng thảo luận về Chiller hấp thụ nhé.
 
Mình nghĩ bạn đang nhầm lẫn giữa cách tính toán của COP chiller thông thường và COP của ABS chiller.

Trong cái catalog bạn gửi lên thì chỗ nào nói COP 5.5 với 6.5 vậy? Tại mình xem thấy nó để COP loanh quanh 1.0 ~ 2.0 à (Chart ở Trang 4).

Ashrae hoặc QCVN 09 cũng yêu cầu ABS chiller (double effect) có COP > 1 là đủ đáp ứng rồi.
Bạn có COP 5.5 thì phải nói là đỉnh của đỉnh.
 
Mình nghĩ bạn đang nhầm lẫn giữa cách tính toán của COP chiller thông thường và COP của ABS chiller.

Trong cái catalog bạn gửi lên thì chỗ nào nói COP 5.5 với 6.5 vậy? Tại mình xem thấy nó để COP loanh quanh 1.0 ~ 2.0 à (Chart ở Trang 4).

Ashrae hoặc QCVN 09 cũng yêu cầu ABS chiller (double effect) có COP > 1 là đủ đáp ứng rồi.
Bạn có COP 5.5 thì phải nói là đỉnh của đỉnh.
Mình cũng thấy vậy, phải gọi là max đỉnh luôn
 
Back
Bên trên