Hôm nay đọc kỹ lại mới biết exlife86 hiểu sai ý của mình. Hệ bơm tăng áp bao gồm bơm, bình tích áp và công tắc áp suất 2 mức hoặc loại 1 áp chỉnh định và vít gài dP. Nói dễ hiểu hơn là bơm sẽ chạy ở 15 mét nước và dừng ở 25 mét nước chẳng hạn. Với áp lực ví dụ theo bảng chọn mà bạn exlife86 cung cấp thì hệ số sử dụng bình là 0.28. Với thể tích bình là 90 lít thì số nước chứa trong bình là 90*0.28 = 25.2 lít.
- 1 vòi nước trung bình là 4.2 l/ph (thông số theo một số tiêu chuẩn – kể cả tiêu chuẩn Việt Nam)
- 2 vòi nước trung bình sẽ là 8.4 l/ph
- Như thế nếu chọn bơm 50 l/ph cho 2 vòi chảy với thời gian khá lâu, bơm của bạn sẽ chạy 40 giây và dừng lại trong khoảng 3 phút. Theo tôi thì cách chọn như thế là không ổn lắm.
- Nếu bạn chọn bơm 50 l/ph và chọn bình khoảng 200 lít thì thời gian chạy sẽ là 2 phút và thời gian nghỉ sẽ là 6 phút (chạy lâu hơn và nghỉ lâu hơn – an toàn cho bơm hơn). Bơm chạy thường toả nhiệt ban đầu rất lớn nên khi đã chạy, thời gian chạy cần phải đủ dài để nó giải nhiệt mô tơ. Khi nhiệt đã ổn định thì mới dừng lại. Việc chạy với thời gian tối thiểu cũng giúp phốt chặn nước ở trục bơm sẽ bền hơn nữa.
Ý của tôi là phải khảo sát kỹ thói quen sử dụng nước rồi mới thiết kế chọn bình tăng áp và lưu lượng bơm phú hợp thôi. Không phải cứ làm theo sách vở là đúng hết đâu!
Hôm nay đọc kỹ lại mới biết exlife86 hiểu sai ý của mình. Hệ bơm tăng áp bao gồm bơm, bình tích áp và công tắc áp suất 2 mức hoặc loại 1 áp chỉnh định và vít gài dP. Nói dễ hiểu hơn là bơm sẽ chạy ở 15 mét nước và dừng ở 25 mét nước chẳng hạn. Với áp lực ví dụ theo bảng chọn mà bạn exlife86 cung cấp thì hệ số sử dụng bình là 0.28. Với thể tích bình là 90 lít thì số nước chứa trong bình là 90*0.28 = 25.2 lít.
- 1 vòi nước trung bình là 4.2 l/ph (thông số theo một số tiêu chuẩn – kể cả tiêu chuẩn Việt Nam)
- 2 vòi nước trung bình sẽ là 8.4 l/ph
- Như thế nếu chọn bơm 50 l/ph cho 2 vòi chảy với thời gian khá lâu, bơm của bạn sẽ chạy 40 giây và dừng lại trong khoảng 3 phút. Theo tôi thì cách chọn như thế là không ổn lắm.
- Nếu bạn chọn bơm 50 l/ph và chọn bình khoảng 200 lít thì thời gian chạy sẽ là 2 phút và thời gian nghỉ sẽ là 6 phút (chạy lâu hơn và nghỉ lâu hơn – an toàn cho bơm hơn). Bơm chạy thường toả nhiệt ban đầu rất lớn nên khi đã chạy, thời gian chạy cần phải đủ dài để nó giải nhiệt mô tơ. Khi nhiệt đã ổn định thì mới dừng lại. Việc chạy với thời gian tối thiểu cũng giúp phốt chặn nước ở trục bơm sẽ bền hơn nữa.
Ý của tôi là phải khảo sát kỹ thói quen sử dụng nước rồi mới thiết kế chọn bình tăng áp và lưu lượng bơm phú hợp thôi. Không phải cứ làm theo sách vở là đúng hết đâu!