Dân Dụng Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

nguyenhoang131984

Thành Viên [LV 0]
Các Pác cho em hỏi chút xíu nha!!!!!!!!
Em đang cần tính đường ống thoát nước ngưng, nhưng không có tài liệu nào nói về việc tính chọn đường ống nước ngưng.Có Pác nào rành về đường ống xả nước ngưng thì xin chỉ giáo em với hoặc có tài liệu liên quan cho em xem với, em cảm ơn các Pác rất nhiều!!!!!!!
Chúc diễn đàn ngày càng đoàn kết!!
 
Trả lời: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Cái này cũng phải tính thuỷ lực như các loại dẫn lưu khác. Tuy nhiên, việc này thường bị nhiều người bỏ qua mà hay tính theo kinh nghiệm, làm như thế nhiều khi rất lãng phí.Bạn có thể làm như sau:
1. với hệ ống trong tầng: tính thuỷ lực với lưu lượng 6 L/h/1Hp (dàn lạnh). Từ đó tính chọn được cả hệ.
2. Với hệ ống đứng xả chung:tương tự như trên nhưng tối thiểu Dn>34.
Có một cách khác mà cũng với cách tính lưu lượng như trên mà ko cần tính thuỷ lực đó là tra bảng kích thước ống nhựa theo LL tính toán.Nếu cần có thể liên lạc: [email protected], tôi sẽ cung cấp bảng này. tại hôm nay bận quá!
 
Trả lời: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Theo kinh nghiem thiet ke cua tui. Thi toi thuong tinh nhu the nay, ban co the tham khao.
tôi thấy vừa kinh tế và vừa tiết kiêmk được
Đối với hệ thống đường ống nước ngưng nằm ngang.
-Kich thước ống nước ngưng nối vào dàn lạnh là D27
-Sau dàn lạnh thứ 3 là D34
-Sau dàn lạnh thứ 5 là D42 or D48 (tuỳ bạn)
-sau dàn lạnh thứ 8 là D48 or D60 (tuỳ bạn) và dựa vào CS lạnh của dàn lạnh mà chon size cho nó
Độ dốc cho nó cho đường nước ngưng là l=1%
bạn nên dùng ống nhựa U.PVC
Chúc bạn thành công.
 
Trả lời: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Em cảm ơn Pác Newind và Pác Hero nhiều lắm.
Chúc 2 Pac luôn thành công trong công việc !!!
 
Ðề: Trả lời: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Viec tinh toan cua cac anh dua ra chang co mot co so nao ca.Cu lam lui theo kiem nghiem thi rat phan khoa hoc.Ma kinh nghiem cua cac anh chua ai kiem chung.Chi giao gi ma cui bap.Khong biet thi dung co chi lung tung, lam the co toi chet
 
Ðề: Trả lời: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Viec tinh toan cua cac anh dua ra chang co mot co so nao ca.Cu lam lui theo kiem nghiem thi rat phan khoa hoc.Ma kinh nghiem cua cac anh chua ai kiem chung.Chi giao gi ma cui bap.Khong biet thi dung co chi lung tung, lam the co toi chet

bác này nóng quá
việc gì phải nói nhau vậy
tôi cũng lắp công trình nhiều rồi, ống đưa ra kích thước như vậy khá đúng và áp dụng trong nhiều c/tr, đang hoạt động tốt cả đấy chứ sao đâu
 
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Hi All
Thấy mấy AE tranh luận dữ quá, có tài liệu cho AE tham khảo đây. Hướng dẫn lắp đặt VRV của Daikin.
Phần nói về ống nước ngưng nằm ở trang 30-40.
Bác Hero nói cũng khá chính xác, nhưng có 1 đính chính nhỏ là ống D49(DN40) chứ ko có D48 đâu, mấy bác lưu ý nhé.
Good luck!

View attachment Cac diem luu y khi lap dat VRV.rar
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Minh đọc qua thấy cũng hợp lí nhưng vẫn có một số băn khoăn
1.Việc tính toán dực vào lượng nước chiếm 10% mặt cắt ngang đường kính ống đối với ống ngang lớn quá liệu có hợp lý lắm không?
2. Vì sao đường ống D42 không sử dụng mà nhảy lên D49 luôn vậy.
Anh em nào kinh nghiệm giải đáp giúp.
 
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Minh đọc qua thấy cũng hợp lí nhưng vẫn có một số băn khoăn
1.Việc tính toán dực vào lượng nước chiếm 10% mặt cắt ngang đường kính ống đối với ống ngang lớn quá liệu có hợp lý lắm không?
2. Vì sao đường ống D42 không sử dụng mà nhảy lên D49 luôn vậy.
Anh em nào kinh nghiệm giải đáp giúp.

theo tôi đoán chắc là sợ tắc ống nên chọn to ra, vì ống nước ngưng vốn là nước chảy chậm và ít, hay bị mọc rêu.
 
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

các bạn chọn theo tài liệu của daikin thì có vẻ là ưu tiên cho Daikin quá. Liệu các sp khác có lắp được không?Làm tư vấn thì tốt nhất lấy theo tiêu chuẩn. Các bạn tìm đọc tiêu chuẩn thoát nước trong nhà ấy! có nói rất cụ thể và không sợ bị cho là chơi thân với nhà cung cấp nào :))
 
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước

Mình úp cho các pác một phần mềm về thoát nước mưa nước thải này nhé.
MÌnh là dân lạnh nhưng hiểu thêm về phần nước thì cũng khá hay đấy chứ.
Các pác tò mò cái phần mềm nhỏ này nhé.
 

Đính kèm

  • phan mem tinh nuoc thai-nuoc mua.rar
    202.2 KB · Xem: 1,303
Ðề: Trả lời: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Viec tinh toan cua cac anh dua ra chang co mot co so nao ca.Cu lam lui theo kiem nghiem thi rat phan khoa hoc.Ma kinh nghiem cua cac anh chua ai kiem chung.Chi giao gi ma cui bap.Khong biet thi dung co chi lung tung, lam the co toi chet

Bạn đừng nóng nảy. Thực ra có thể tính toán lượng nước ngưng một cách tương đối đấy. Một dàn lạnh 1hP cung cấp cho 1 phòng có thể tích 27 khối. Cứ cho độ ẩm trong phòng là 80% rH thì sau khi chạy máy lạnh ẩm độ này là 60% rH. Độ ẩm tuyệt đối trong không khí khi ở 100% rH coi là 40g/m3 thì lượng nước loại đi trong 1 m3 không khí là 8g nước tức 0.008 lít. Vì thế ban đầu bạn sẽ thải đi 0.216 lít. Phòng này cần khi 1tươi khoảng 50 m3/h nên lương nước cần loại trong quá trình hoạt động là 0.008*50 = 0.4 l/h. Do đó bạn thấy không, thực sự 1 dàn lạnh 1hP thải khoảng 0.4 l/h đó. Tất nhiên với con số này thì cỡ ống DN15 (ống D21) có thể thải cho khoảng 6 dàn lạnh 1hP. Và có lẽ do đó, kinh nghiệm "thắng thế".
Viết điều này ra không nhằm gì cả, chỉ muốn nói rằng với dàn 1hP thì lưu lượng rất nhỏ, Tuy nhiên với các dàn lớn hơn thì tính toán thế nào?
 
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Mình thấy tài liệu của bạn trungre đưa lên tham khảo cũng được đó, chủ yếu là dùng để chọn ống nước góp, còn các ống ra từ máy thì có trong catalogue rồi.
 
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Bác Hero noi chuẩn rồi còn gì! khỏi thắc mắc! thanks bác
 
Ðề: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh

Theo tlieu Daikin thì ok rồi. Nhưng bản này bị lỗi đánh máy rồi.Các em liên hệ bên Daikin xin bản chính xác hơn.
 
Ðề: Trả lời: Tính chọn đường ống thoát nước ngưng cho dàn lạnh



Bạn đừng nóng nảy. Thực ra có thể tính toán lượng nước ngưng một cách tương đối đấy. Một dàn lạnh 1hP cung cấp cho 1 phòng có thể tích 27 khối. Cứ cho độ ẩm trong phòng là 80% rH thì sau khi chạy máy lạnh ẩm độ này là 60% rH. Độ ẩm tuyệt đối trong không khí khi ở 100% rH coi là 40g/m3 thì lượng nước loại đi trong 1 m3 không khí là 8g nước tức 0.008 lít. Vì thế ban đầu bạn sẽ thải đi 0.216 lít. Phòng này cần khi 1tươi khoảng 50 m3/h nên lương nước cần loại trong quá trình hoạt động là 0.008*50 = 0.4 l/h. Do đó bạn thấy không, thực sự 1 dàn lạnh 1hP thải khoảng 0.4 l/h đó. Tất nhiên với con số này thì cỡ ống DN15 (ống D21) có thể thải cho khoảng 6 dàn lạnh 1hP. Và có lẽ do đó, kinh nghiệm "thắng thế".
Viết điều này ra không nhằm gì cả, chỉ muốn nói rằng với dàn 1hP thì lưu lượng rất nhỏ, Tuy nhiên với các dàn lớn hơn thì tính toán thế nào?
anh gì ơi cho em hỏi tí, anh có thể đưa ra công thức tính luôn đc ko anh, với 1hp thì lượng nước ngưng tính ntn. Thanks
 
Back
Bên trên