CHo em hỏi khi tính trở lực đường ống gió. MÌnh có tình đường ống gió hồi không. ( Hồi 1 phần và hòa trộn với khí tươi ngoài trời )
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
gió đi trong hệ thống bạn như thế nào?
I. Đường hút
1. Từ đường gió mới vào. (các trở lực tạo ra: qua miệng gió, qua lọc, lưới côn trùng, .v.v, qua đường ống nối vào sau quạt, các co cút..v.v)
2. Hồi từ phòng về.(các trở lực: miệng gió hồi, đường ống, VCD, co cút .vv)
II. Đường đẩy. có các trở lực
1. Ống cấp vào phòng trở lực lớn nhất (trên đường ống, VCD...)
2. Miệng gió.
3. Bộ lọc (nếu có)
4. Fire damper
5. Co, cút
6. .v.v
=> khi bạn nhìn trên nguyên lý sẽ thấy đây là 1 vòng tuần hoàn kín, nếu bạn không tín đường hồi thì gió đi được như thế nào.
Lưu ý đường hồi chỉ được tính nhánh gió mới hay gió hồi đường nào trở lực lớn hơn thì cộng với đường cấp.
Ý bác là mình chỉ cần tính cho đường hồi ở nhánh có trở lực cao nhất rơi mình cộng vào trở lực của đường cấp rồi trên cơ sở đó mình chọn quát hay sao ?Cái này em cũng đang mu mơ mong bác chỉ giáo thêm!