Cần giúp Xin hỏi về loại của AHU!

VThanhgtvt

Thành Viên [LV 2]
Bác nào có biết con AHU loại này của hãng nào không ah? Em tìm hoài không thấy!
nhchpmnhnh_2012-05-31_144346.png
Bác nào biết thì share cho em ít tài liệu về nó với nhé
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

Bác nào có biết con AHU loại này của hãng nào không ah? Em tìm hoài không thấy!
nhchpmnhnh_2012-05-31_144346.png
Bác nào biết thì share cho em ít tài liệu về nó với nhé

Hình như mình có, để mình về tìm bản cứng thì phải.
Mấy cái AHU này giống AHU của bọn TQ và HQ lắm!
:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

Cái AHU này thấy sao sao đó.
AHU thường có OA, SA, RA, EA
mà ở đây thấy
- Inlet 2 ống Duct 1000x300 (OA, RA)
- Outlet: 1 ống 1000x300 (SA) và 1 ra outsite (EA).

như vậy chả lẽ OA bằng SA sao.
Mình cũng không rõ lắm, chỉ ý kiến riêng, hehe
mong có cao nhân gỡ rồi dùm,
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

Bác nào có biết con AHU loại này của hãng nào không ah? Em tìm hoài không thấy!
nhchpmnhnh_2012-05-31_144346.png
Bác nào biết thì share cho em ít tài liệu về nó với nhé
Đây là con AHU có bánh xe hồi nhiệt (heat wheel recovery) để tận dụng nhiệt thôi. Nó tích hợp vào AHU. Một số thiết kế người ta sử dụng HRW riêng ko tích hợp với AHU. Mình từng lắp ALKO có tích hợp heat wheel như thế này.
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

Hình như mình có, để mình về tìm bản cứng thì phải.
Mấy cái AHU này giống AHU của bọn TQ và HQ lắm!
:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w

Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bác!

Cái AHU này thấy sao sao đó.
AHU thường có OA, SA, RA, EA
mà ở đây thấy
- Inlet 2 ống Duct 1000x300 (OA, RA)
- Outlet: 1 ống 1000x300 (SA) và 1 ra outsite (EA).

như vậy chả lẽ OA bằng SA sao.
Mình cũng không rõ lắm, chỉ ý kiến riêng, hehe
mong có cao nhân gỡ rồi dùm,

Vầy em mới thấy lạ, em mới hỏi các bác ah?

Đây là con AHU có bánh xe hồi nhiệt (heat wheel recovery) để tận dụng nhiệt thôi. Nó tích hợp vào AHU. Một số thiết kế người ta sử dụng HRW riêng ko tích hợp với AHU. Mình từng lắp ALKO có tích hợp heat wheel như thế này.

Bác có thể share cho em với được không ah?
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

Đây là con AHU có bánh xe hồi nhiệt (heat wheel recovery) để tận dụng nhiệt thôi. Nó tích hợp vào AHU. Một số thiết kế người ta sử dụng HRW riêng ko tích hợp với AHU. Mình từng lắp ALKO có tích hợp heat wheel như thế này.

Oh ra vậy, lúc trước mình có làm thiết bị Heat Exchange có nguyên lý giống như thế này, mà lưu lượng nó nhỏ hơn. Chứ Fresh ải cấp vào mà nhiều quá thì tải lạnh sẽ cao hơn nhiều
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

To Vthanggtvt:
bạn cần tài liệu gì liên quan đến nó? Có thể nói rõ hơn. Nếu có mình sẽ share..
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

Đây là AHU chuyên dụng dùng cho Phòng Mổ hoặc nhà máy dược có cấp độ sạch cao (chạy khi cần mổ 100% gió mới FA), đường gió thải sẽ được đi qua bộ hồi nhiệt (tận dụng phần nhiệt còn lại của gió thải) thường nếu dùng cho phòng mổ thì không được dùng bộ HRW (Heat recorvery Wheel) vì có thể gây nhiễm chéo. HRW chỉ được sử dụng cho các không gian văn phòng, hay các không gian không có đặc biệt. đối với các nhà máy dược hoặc phòng mổ thường dùng bộ hồi nhiệt dạng (Heat Pipe) hoặc dạng coil nước pha cồn.
 
Ðề: Xin hỏi về loại của AHU!

Kiểu AHU này ko phải độc quyền của 1 hãng nào cả. Nhiều hãng có thể cấp được.

Bạn ko hay thấy trong catalog hãng vì thiết kế này là loại "custom", làm theo yêu cầu. Đưa bản vẽ và các thông số kỹ thuật, các hãng sẽ gửi lại bảng chọn thiết bị phù hợp (thường sẽ kèm theo report từ phần mềm máy tính).

Cứ liên hệ hãng là có hỗ trợ chi tiết thôi. Nói chung thiết kế này hơi đặc biệt tí, nhưng cũng chưa gọi là phức tạp lắm đâu. Có nhiều thiết kế AHU "gài" specs hiểm hơn nhiều. Khi đó chỉ có gà nhà mới đáp ứng được thôi :)
 