Theo tiêu chuẩn UL/FM thì nhiệt độ cho hệ thống FM200 nằm trong khoảng 15.6 - 26.7 độ C. Nhưng trong catalog của các nhà sản xuất thì nhiệt độ nằm trong khoảng 0 -54 độ C. Khi thiết kế, tính toán lượng khí cần chữa cháy thì thông thường ta chọn 20 hoặc 21 độ C với nồng độ 7.9%. Nhưng thực tế khi các bình khí FM200 đặc riêng biệt hoặc bên ngoài khu vực bảo vệ thì nhiệt độ sẽ cao hơn (> nhiệt độ thiết kế) => lượng khí FM200 cần chữa cháy sẽ ít hơn (vì cùng 1 khu vực được chữa cháy nhưng nơi có nhệt độ cao hơn thì lượng khí FM200 cần chữa cháy sẽ ít hơn - tham khảo bảng đính kèm). Theo em nghỉ lượng khí trên lệch này sẽ bù lại phần khí đã bị rò rỉ khi hệ thống ko đảm bảo nằm trong dãy nhiệt độ 15.6 - 26.7 độ C.Hôm nọ, e mới cãi nhau với dơn vị tư vấn thiết kế, trong catalogue kĩ thuật của nhà sản xuất, nhiệt độ lưu trữ hệ thốg FM200 phải <27 độ, nếu không sẽ bị rò rỉ khí ra ngoài dường ống, và do nhiệt độ thiết kế khi chữa cháy đối với FM200 là 20 dộ, nếu nhiệt độ phòng >20 độ, thì nồng độ khi FM200 sẽ không được đảm bảo đủ dể dập tắt đám cháy. nhưng thực tế các nơi dùng FM200 là các phòng điều khiển da số dược đặt dứoi tầng hầm và nhiệt độ luôn không đảm bảo 20 độ, và không có thiết kế nào có điều hòa cho phòng chứa FM 200. ( nếu phòng FM200 được đặt riêng biệt, hoặc bên ngoài khu vực bảo vệ)
Một vài chia sẻ cùng anh/em theo quan điểm cá nhân em. Nếu có gì sai sót thì a/e góp ý nhé.