Cần giúp Tính toán tiêu âm

light_90

Thành Viên [LV 2]
Chào mọi người,

Em đang gặp vấn đề về tiêu âm, cụ thể là CĐT đang yêu cầu đệ trình bảng tính tiêu âm cho quạt để giảm độ ồn từ 80dBA xuống 70dBA.

Bác nào có bảng tính hay kinh nghiệm hoặc công thức, tiêu chuẩn nào về tiêu âm chia sẻ giúp em với.
Trân trọng cảm ơn.
 
cái này thì phải làm việc với hãng , cụ thể như kruger hoặc fantech . nhưng quan trọng là quạt mình đang đặt là của hãng nào . nếu mua quạt kruger thì mình mua luôn tiêu âm của họ. đưa đề bài cho họ , và họ cấp lại bảng tính . nhưng mình thấy mua tiêu âm hãng đắt ngang giá quạt. còn mua ngoài thì sau lắp ko đạt thì giải quyết mệt. >> nếu CĐT ưu tiên độ ồn thì mua theo hãng vì hãng sẽ bảo đảm độ ồn theo bảng tính. ko đạt thì hãng họ thay tiêu âm
 
Chào mọi người,

Em đang gặp vấn đề về tiêu âm, cụ thể là CĐT đang yêu cầu đệ trình bảng tính tiêu âm cho quạt để giảm độ ồn từ 80dBA xuống 70dBA.

Bác nào có bảng tính hay kinh nghiệm hoặc công thức, tiêu chuẩn nào về tiêu âm chia sẻ giúp em với.
Trân trọng cảm ơn.

Em nói cụ thể hơn là giảm độ ồn từ 80dbA xuống 70dbA từ điểm nào tới điểm nào? Từ trong không gian đặt quạt vào trong phòng hay quạt ở trong không gian phòng tới người đứng ở trong phòng đó?
 
Em nói cụ thể hơn là giảm độ ồn từ 80dbA xuống 70dbA từ điểm nào tới điểm nào? Từ trong không gian đặt quạt vào trong phòng hay quạt ở trong không gian phòng tới người đứng ở trong phòng đó?
Anh ơi anh có tiêu chuẩn nào hướng dẫn tính toán tiêu âm anh cho em xin để tham khảo với!
 
Gửi các bạn bảng tính Mức áp suất âm trong phòng mà mình sưu tầm được như ở file đính kèm.

Thử tìm hiểu xem có áp dụng được vào tình huống cụ thể của các bạn không nhé.
 

Đính kèm

  • MYSOUND7.xls
    262 KB · Xem: 507
Có lẽ mọi người đang hiểu nhầm câu hỏi.
Tình huống cụ thế là:
- CĐT yêu cầu lắp tiêu âm từ quạt tới vị trí miệng gió đầu tiên
- Nhà thầu đề xuất chỉ lắp 1 đốt 3m tiêu âm theo kích thước ống gió (trước và sau quạt)
- CĐT không đồng ý, yêu cầu đệ trình bảng tính chứng minh quạt sau khi lắp tiêu âm như trên thì giảm được từ 80dBA về 70dBA
- Quạt thì mua của hãng, tuy nhiên tiêu âm thì mua của nhà cung cấp ống gió nên không có nhà cung cấp quạt nào hỗ trợ các bạn về vấn đề tiêu âm nhé
Sau đó mình đã giải quyết bằng cách:
- Tự chạy phần mềm của hãng, tính ra 1 cái tiêu âm cụ thể theo thông số của hãng (cái tiêu âm này có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với tiêu âm thực tế nhà thầu đề xuất)
- Thuyết phục CĐT dựa trên các thông số trên
Kết lại là nó cũng không phải là 1 cách dựa hoàn toàn trên các thông số kĩ thuật được.

Close nhé mọi người. Thanks.
 
Em thấy trong phần mềm Kruger Fan có tính tiêu âm mà em không hiểu như thế nào, mọi người có thể hướng dẫn em được không ạ. Em cảm ơn nhiều.
 
Back
Bên trên