phanduongbk
Thành Viên [LV 0]
Như tiêu đề, hệ thống chiller của mình có khối tích nước trong ống là 40m3, vậy bình giãn nở cần có thể tích là bao nhiêu, bác nào có cách tính toán cụ thể cho em biết với. thanks all.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chú ý độ giãn nở khối! Độ giãn nở khối của nước là anpha = 207*10^(-6)/oC.Như tiêu đề, hệ thống chiller của mình có khối tích nước trong ống là 40m3, vậy bình giãn nở cần có thể tích là bao nhiêu, bác nào có cách tính toán cụ thể cho em biết với. thanks all.
Cám ơn bạn nhé, đã giúp thì giúp cho chót . Mình cần show bảng tính cho sếp nhưng ko có cơ sở, bạn có tài liệu tính toán liên quan share cho mình dc không?Chú ý độ giãn nở khối! Độ giãn nở khối của nước là anpha = 207*10^(-6)/oC.
Delta(T) chọn theo nhiệt độ thấp nhất của nước lên đến khoảng 27 oC. Ví dụ nhiệt độ thấp nhất của nước là 7oC thì Delta(T) = 20.
Thể tích nước giãn nở cần tính là Vgn = V*anpha*Delta(T) = 165.6 lít.
Hệ số giãn nở của bình chọn 0.2 (cho chắc ăn)
Chọn bình: Vb = Vgn/0.2 = 828 lít
Bạn chọn bình giãn nở kính 1000 lít là chắc ăn.
Lưu ý là tính toán khối tích nước chứa càng chính xác càng tốt!!!