Thảo luận 1 Ton lạnh của tháp giải nhiệt và 1 Ton lạnh Chiller

Thảo luận trong 'Hệ Thống Điều Hòa Không Khí' bắt đầu bởi HoaVoKhuyet, 17 Tháng chín 2018.

--- HVACR ---
  1. HoaVoKhuyet

    HoaVoKhuyet Thành Viên [LV 1]

    Anh em cho em hỏi 1 ton lạnh của tháp giải nhiệt và 1 ton lạnh của chiller có khác nhau không ạ ? Khác nhau thì khác như thế nào ạ ?
     
  2. nmq123

    nmq123 Thành Viên [LV 2]

    Về ý nghĩa là như nhau, giống như 1kg bông = 1 kg sắt.
    Khác nhau về hiệu suất giải nhiệt của tháp giải nhiệt.
    Lý do: hiệu suất tháp phụ thuộc điều kiện môi trường, khoongphair lúc nào cũng đạt 100%.
    --> Chọn CS tháp cao hơn CS chiller khoảng 2 bậc
     
    HoaVoKhuyet thích bài này.
  3. bluster

    bluster Thành Viên [LV 6]

    1 RT của tháp giải nhiệt là 15.000 BTU/h
    1 RT của chiller là 12.000 BTU/h
     
  4. HoaVoKhuyet

    HoaVoKhuyet Thành Viên [LV 1]

    cảm ơn a
     
  5. HoaVoKhuyet

    HoaVoKhuyet Thành Viên [LV 1]

    Với hãng nào hay hiệu suất nào thì giá trị RT cũng như vậy ah a ?
     
  6. htanh

    htanh Thành Viên [LV 1]

    1 RT chiller = 1 RT của cooling tower. Nhưng công suất của chiller là công suất lạnh ( của bình bay hơi ), còn công suất của tháp giải nhiệt là công suất giải nhiệt của tháp ( công suất bình ngưng chiller )
     
  7. alone160162

    alone160162 Thành Viên [LV 2]

    Mình xin chia sẻ cách hiểu của mình:
    Theo cách mà người ta vẫn đang sử dụng thì khái niệm Công suất của Tháp GN Cooling Tower (CT) có 2 loại:
    1- Công suất định cỡ (sized) của CT (tính theo RT để chọn cỡ size trong dải chế tạo của CT) chính là bằng Công suất lạnh của Thiết bị lạnh (làm việc ở chế độ ĐHKK như WC Packaged hay Chiller) mà Tháp CT có thể kết nối giải nhiệt được trong chế độ làm việc Tiêu chuẩn của nó.
    Qsize-(CT)= Qe-chiller
    2- Công suât (Khả năng) giải nhiệt Qrejection của CT là Công suất nhiệt giải phóng (Heat rejection)ra ngoài tại Tháp. Trong điều kiện và chế độ làm việc Tiêu chuẩn (về môi trường nhiệt độ DB/WB của không khí và lưu lượng và độ chênh nhiệt độ nước giải nhiệt) thì Qrejection chính là bằng Công suất ngưng tụ Qc của Thiết bị lạnh (làm việc ở chế độ ĐHKK) mà nó giải nhiệt.
    Về lý thuyết đã chứng minh rằng đối với Thiết bị lạnh (làm việc ở chế độ ĐHKK) sẽ có Qc = 1.3 Qe của nó.
    Đây là cơ sở lý thuyết cho kết quả mà bạn bluster đã nêu ra.
    1 RT của tháp giải nhiệt là 15.000 BTU/h
    1 RT của chiller là 12.000 BTU/h

    Chú ý là với 1 thực thể Tháp CT (có cỡ size) xác định thì CS danh định Qsize (ở chế độ làm việc chuẩn - tham khảo Tài liệu Tiêu chuẩn CTI) là xác định, không đổi. Tuy nhiên đại lượng CS giải nhiệt thực Qrejection của nó (thực thể size đó) thì lại là 1 Đại lượng thay đổi tùy theo sự khác biệt giữa điều kiện làm việc thực với điều kiện định chuẩn. Như vậy là vấn đề cơ bản khi chọn (cỡ size của)Tháp CT là phải căn cứ vào quan hệ Khả năng giải nhiệt thực Qrejection (ở đk làm việc thực) của nó so với Công suất nhiệt (ngưng tụ) Qc cần phải giải phóng của Thiết bị lạnh (làm việc ở chế độ yêu cầu - ĐHKK hay Trữ lạnh) cần giải nhiệt.
    Chỉ ở trong điều kiện Tiêu chuẩn thì ta mới có thể lấy Thực thể Tháp cỡ Qsize-(CT)để đi kết nối giải nhiệt cho Thiết bị Chiller có CS (LẠNH) Qe-chiller.
    Một thí dụ minh họa là bạn có thể dùng 1 con tháp CT-100 để giải nhiệt ngon lành cho 1 con Chiller 100RT ở tại Môi trường KK (khô) ở TP.HCM nhưng cặp đôi này lại không thể sử dụng tốt tại Môi trường KK ở TP. HÀ NỘI, nhất là vào những ngày mà khí hậu có độ ẩm cao (chênh lệch nhiệt độ DB-WB rất thấp)!!!
    Một vài ý xin chia sẻ với các bạn
    Thân mến
     
  8. HoaVoKhuyet

    HoaVoKhuyet Thành Viên [LV 1]

    Cảm ơn bạn giải thích rất chi tiết. mình cũng hiểu ra 1 phần nào.
     
  9. Tany

    Tany Thành Viên [LV 0]

    Hi bạn
    Mình đang xài cooling tower : nước ra 39 về 59, mình muốn chuyển qua chiller nước ra 18 vậy nước về bn bác. Chiller cs 20m3/h địa chỉ tại long an.
     
    đức tasco japan thích bài này.
  10. đức tasco japan

    đức tasco japan Thành Viên [LV 0]

    số e 0976 400 998 , anh cho e xin số điện thoại nhé. thanks anh, hoặc gửi yêu cầu vào mail ducpv@namphuthai.vn. thanks anh.
     
  11. Lê Xuân Huấn

    Lê Xuân Huấn Thành Viên [LV 1]

    e cung cấp bông lọc khí công nghiệp, filter lọc khí cho phòng sạch.
    Alo e nếu bên bác cần nhé: 0977200582, Mail congnghiephoangminh1@gmail.com
     

Chia sẻ trang này