Thảo luận Bàn luận về hệ thống quạt JETFAN

Mục a đó nói khá rõ đó còn ji bạn
còn cái 6.14 mà bạn đề cập đó là các hệ thống hút khói của các phòng như máy biến áp, trng thế , hạ thế người ta dập cháy bằng khí hay bột thì hệ thống đó hoạt động như sau:
+ Khi có sự cố hệ thống sự cố chữa cháy bằng khí hay bột đc nổ ra để dập tắt cháy trong không gian đó
+các van MD lắp trên hệ thống thông gió sẽ đóng ngăn cách khí hay bột bay ra không gian cháy để dập tắt không gian đó
+ đấy mới là trường hợp mục 6.14 nêu

+ Còn về thực tế của cái ông VN này thì mình thấy chẳng có cái ji để trao đổi đâu, tiền tiền tiền là hết, ở đây anh em trao đổi về các quy chuẩn và tiêu chuẩn ở đó nêu ra để trau dồi anh em cùng nâng level thiết kế thôi
Mục a đấy là hệ thống TG-DHKK mà bác,nó là hệ thống hoạt động khi không có cháy và nguồn điện cấp ko phải nguồn ưu tiên, còn nguồn điện cấp cho quạt tầng hầm là nguồn ưu tiên và dây cấp nguồn là dây chống cháy mà.
 
Câu hỏi đặt ra là nếu quạt cấp ngừng mà quạt hút vẫn chạy thì lấy đâu ra gió để hút, bạn có thể hỏi supplier của các hãng quạt là có câu trả lời, hơn nữa lúc cháy thì người ở dưới tầng hầm vẫn đang sơ tán nên cần phải cấp khí tươi.
Khi có báo cháy thì mọi người đã chạy mất dép rồi (trừ trường hợp bị kẹt). Mà thời gian này thì vẫn còn không khí trong hầm để quạt hút. Chưa kế outdoor air tràn qua các ram dốc, louver...
 
Khi có báo cháy thì mọi người đã chạy mất dép rồi (trừ trường hợp bị kẹt). Mà thời gian này thì vẫn còn không khí trong hầm để quạt hút. Chưa kế outdoor air tràn qua các ram dốc, louver...
Khi có cháy không phải tất cả mọi người đều sơ tán được ngay mà cần có thời gian để có thể sơ tán hết (10'), nếu tòa nhà có 3 tầng hầm thì tầng hầm 2,3 lấy đâu ra louver?? Cửa gió hút ko phải cover hết được tất cả các vị trí trong tầng hầm mục đích cấp gió vào cũng là để tránh đọng khói và tăng hiệu quả cho việc hút khói.Nói chung là thấy các bác bảo nhiều công trình ở mình yêu cầu không cấp gió tươi lúc cháy nên t muốn biết tiêu chuẩn nào quy định thôi.
 
Áp đẩy? Bạn ở trong 1 phòng kín, bạn bật cái quạt cây, quạt trần.. bạn vẫn thấy mát?
Tôi thấy ở các tầng bán hầm, tầng gara nổi thì họ thường mở các ô thoáng ở xung quanh, gió ngoài trời sẽ tràn vào khi có áp suất âm do quạt tạo ra, quạt jf tạo ra luồng gió có tốc độ cao sẽ đi ra ngoài tường hoặc kênh gió ở phía đối diện. Còn ở các tầng hầm sâu hơn, hoặc các phòng kín hoặc phòng được bao che bởi các phòng khác.. thì sẽ kết hợp sử dụng hệ thống quạt hút+kênh dẫn gió, đồng thời ở những vị trí xa, vị trí khó bố trí đường ống gió thì sẽ lắp thêm các quạt jf để tăng cường khả năng loại bỏ khói, khí độc hại.
Phòng kín nhưng có không khí bên trong phòng đó bạn, chứ nếu hút hết không khí chỉ còn chân không thì k mát được đâu bạn.
 
Khi có cháy không phải tất cả mọi người đều sơ tán được ngay mà cần có thời gian để có thể sơ tán hết (10'), nếu tòa nhà có 3 tầng hầm thì tầng hầm 2,3 lấy đâu ra louver?? Cửa gió hút ko phải cover hết được tất cả các vị trí trong tầng hầm mục đích cấp gió vào cũng là để tránh đọng khói và tăng hiệu quả cho việc hút khói.Nói chung là thấy các bác bảo nhiều công trình ở mình yêu cầu không cấp gió tươi lúc cháy nên t muốn biết tiêu chuẩn nào quy định thôi.
Mình nói louver và ram dốc nữa kìa bạn. Nếu bạn cấp khí tươi vào thì cũng cấp oxy cho đám cháy đó. Theo bạn nói thì 10 phút quạt cũng không hút được hết ko khí trong hầm ra đâu bạn à
 
Anh Minh cái này chỉ là tắt hệ thống ĐHKK nhưng quạt cấp, hút và Jetfan là hệ thống 2 chức năng vừa thông gió, và vừa đuổi khói sự cố mà
Anh cũng đọc kỹ lại TCVN 5687-2010 thì nó nói khá rõ, là các quạt phục vụ sự cố thì đc cấp nguồn ưu tiên, có nguồn dự phòng:
TG.JPG



Cái tranh cãi hiện tại là cái quạt cấp nó không thuộc dạng sự cố, nó là cấp gió tươi, hơ hơ ....anh em tìm tiêu chuẩn, quy chuẩn nào quy định nó đc cấp nguồn ưu tiên nào ?
- Hỏi bên điện thì họ đồng ý là vẫn cấp nguồn ưu tiên cho quạt cấp tầng hầm
 
Anh cũng đọc kỹ lại TCVN 5687-2010 thì nó nói khá rõ, là các quạt phục vụ sự cố thì đc cấp nguồn ưu tiên, có nguồn dự phòng:
View attachment 12641


Cái tranh cãi hiện tại là cái quạt cấp nó không thuộc dạng sự cố, nó là cấp gió tươi, hơ hơ ....anh em tìm tiêu chuẩn, quy chuẩn nào quy định nó đc cấp nguồn ưu tiên nào ?
- Hỏi bên điện thì họ đồng ý là vẫn cấp nguồn ưu tiên cho quạt cấp tầng hầm
Theo TC Fire Code của Singapore thì hệ thống cấp gió là một bộ phận của Smoke Purging System,cái này thì rõ ràng nguồn điện cấp cho quạt cấp tầng hầm và quạt hút phải tương đương về cấp độ ưu tiên. Theo TC SS 553 thì nguồn điện cấp cho quạt thông gió và hút khói tầng hầm tương đương với nguồn cấp cho hệ tăng áp, hút khói hành lang...,đều phải có nguồn cấp dự phòng thứ 2. Cái em thắc mắc là TC của Việt Nam mình thôi.
 
Theo TC Fire Code của Singapore thì hệ thống cấp gió là một bộ phận của Smoke Purging System,cái này thì rõ ràng nguồn điện cấp cho quạt cấp tầng hầm và quạt hút phải tương đương về cấp độ ưu tiên. Theo TC SS 553 thì nguồn điện cấp cho quạt thông gió và hút khói tầng hầm tương đương với nguồn cấp cho hệ tăng áp, hút khói hành lang...,đều phải có nguồn cấp dự phòng thứ 2. Cái em thắc mắc là TC của Việt Nam mình thôi.
uh bạn, thì đang tranh cãi cái ông VN mà, chứ nước ngoài thì TC của họ ngon roài nó khác, mấy ông VN cứ dịch bừa bãi, đọc cái TC mà nhức hết cả đầu :D
 
Theo TC Fire Code của Singapore thì hệ thống cấp gió là một bộ phận của Smoke Purging System,cái này thì rõ ràng nguồn điện cấp cho quạt cấp tầng hầm và quạt hút phải tương đương về cấp độ ưu tiên. Theo TC SS 553 thì nguồn điện cấp cho quạt thông gió và hút khói tầng hầm tương đương với nguồn cấp cho hệ tăng áp, hút khói hành lang...,đều phải có nguồn cấp dự phòng thứ 2. Cái em thắc mắc là TC của Việt Nam mình thôi.
theo Fire code phụ lục 17 vẫn phải quạt cấp gió tươi chạy khi có cháy
 