Chào các bác,
em đang theo 1 dự án phòng sạch cho nhà máy dược. Có 1 vấn đề là em đang thiết kế nhiệt độ phòng là 22 độ, độ ẩm 55%. Em đang thiết kế có dùng heater ở trong AHU. Đang cần tư vấn cho chủ đầu tư là không bỏ đi được bộ heater này được, các bác có thể chỉ cho em vài điều về vai trò của bộ heater này được không ạ, với điều kiện khí hậu phía Bắc này.

Cám ơn các bác nhiều
 
Các bác cho em hỏi thêm , ở dự án này áp trong phòng đang thấp hơn hành lang nên để điều khiển áp suất không dùng Barometric Damper được thì dùng cái gì để điều khiển áp dương trong phòng bây giờ ạ?
 
Chào các bác,
em đang theo 1 dự án phòng sạch cho nhà máy dược. Có 1 vấn đề là em đang thiết kế nhiệt độ phòng là 22 độ, độ ẩm 55%. Em đang thiết kế có dùng heater ở trong AHU. Đang cần tư vấn cho chủ đầu tư là không bỏ đi được bộ heater này được, các bác có thể chỉ cho em vài điều về vai trò của bộ heater này được không ạ, với điều kiện khí hậu phía Bắc này.

Cám ơn các bác nhiều
Mời anh uống bia đi, xong hết :))
 
Tư vấn không thể bỏ Heater được, mà lại không đưa ra được lý do thì quá dữ :D
Chú ý, bộ Heater trong AHU là nguyên nhân gây cháy nhiều nhất của hệ thống HVAC
 
Chào các bác,
em đang theo 1 dự án phòng sạch cho nhà máy dược. Có 1 vấn đề là em đang thiết kế nhiệt độ phòng là 22 độ, độ ẩm 55%. Em đang thiết kế có dùng heater ở trong AHU. Đang cần tư vấn cho chủ đầu tư là không bỏ đi được bộ heater này được, các bác có thể chỉ cho em vài điều về vai trò của bộ heater này được không ạ, với điều kiện khí hậu phía Bắc này.

Cám ơn các bác nhiều
Mục đích của bộ heater là giảm độ ẩm tương đối của phòng sach bạn đang control xuống. nếu ko có thì ko thể control ẩm được.
Nếu mình là chủ đầu tư mình sẽ yêu cầu bỏ heater và dùng DX coil thay thế (tiếc là ko phải hihi), hiệu suất tách ẩm vừa cao vừa tiết kiệm điện
 
Chào các bác,
em đang theo 1 dự án phòng sạch cho nhà máy dược. Có 1 vấn đề là em đang thiết kế nhiệt độ phòng là 22 độ, độ ẩm 55%. Em đang thiết kế có dùng heater ở trong AHU. Đang cần tư vấn cho chủ đầu tư là không bỏ đi được bộ heater này được, các bác có thể chỉ cho em vài điều về vai trò của bộ heater này được không ạ, với điều kiện khí hậu phía Bắc này.

Cám ơn các bác nhiều
Thường trong AHU sẽ có cả heater và humidity . Heater chức năng sấy không khí khi nhiệt độ cung cấp lạnh hơn so với tiêu chuẩn , có thể khử được độ ẩm để độ ẩm trong phòng theo tiêu chuẩn. Còn humidity gần như là cái siêu nước đun sôi nước để tạo ra độ ẩm như mong muốn. Nhưng mình thấy heater và humidity sử không ổn lắm và không hiệu quả cho lắm.
 
Các bác cho em hỏi thêm , ở dự án này áp trong phòng đang thấp hơn hành lang nên để điều khiển áp suất không dùng Barometric Damper được thì dùng cái gì để điều khiển áp dương trong phòng bây giờ ạ?
A có thể dùng quạt có tên là FFU có thể tăng được áp cao hơn bên ngoài. Nhưng FFU này dùng mất đi 1 phần độ ẩm.
 
Bên mình có bộ điều khiển Heater vô cấp cho AHU nhé

GEE CATOLOG-1.jpg


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thanks and best regards,

Nguyễn Mai (Ms. Mai)
Sales Department
------------------------------------------------------
CTY TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company

GEE HVAC & Building Control Solutions
Mobile:090 6685 447
Email: i[email protected]
Website: www.gee.com.vn
 
Thường trong AHU sẽ có cả heater và humidity . Heater chức năng sấy không khí khi nhiệt độ cung cấp lạnh hơn so với tiêu chuẩn , có thể khử được độ ẩm để độ ẩm trong phòng theo tiêu chuẩn. Còn humidity gần như là cái siêu nước đun sôi nước để tạo ra độ ẩm như mong muốn. Nhưng mình thấy heater và humidity sử không ổn lắm và không hiệu quả cho lắm.
Heater và humidity sử dụng không hiệu quả lắm thì cái gì hiệu quả hơn hả bác, mong bác chỉ giáo :D:D
 
Bên mình có bộ điều khiển Heater vô cấp cho AHU nhé

View attachment 15524

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thanks and best regards,

Nguyễn Mai (Ms. Mai)
Sales Department
------------------------------------------------------
CTY TNHH KT & TM Nang Luong Xanh
Green Energy Engineering Trading Company

GEE HVAC & Building Control Solutions
Mobile:090 6685 447
Email: i[email protected]
Website: www.gee.com.vn
Bác gửi em catalogue mềm để e tham khảo nhé.
mail: [email protected]
Tks
 
Mục đích của bộ heater là giảm độ ẩm tương đối của phòng sach bạn đang control xuống. nếu ko có thì ko thể control ẩm được.
Nếu mình là chủ đầu tư mình sẽ yêu cầu bỏ heater và dùng DX coil thay thế (tiếc là ko phải hihi), hiệu suất tách ẩm vừa cao vừa tiết kiệm điện
DX coil về chi phí có cao k bác, bác có thể nói rõ cho em hơn đc không, hehe
 
DX coil về chi phí có cao k bác, bác có thể nói rõ cho em hơn đc không, hehe
DX coil là bạn sử dụng nhiệt của giàn nóng ( tương tự như bơm nhiệt) để thay thế cho điện trở, còn giàn lạnh thì bạn dùng để tách ẩm phụ. nhưng chi phí đầu tư cao hơn nhiều so với dung điện trở.
chi phí thì bạn phải hỏi bên cung cấp rồi
 
Ở Phía Bắc cần phải gia nhiệt làm ấm cho mùa đông. Nên cần phải có Heater. Heater thì sử dụng Hot water coil hoặc electric heater.
 
A có thể dùng quạt có tên là FFU có thể tăng được áp cao hơn bên ngoài. Nhưng FFU này dùng mất đi 1 phần độ ẩm.

Sử dụng heater hay không phụ thuộc vào tính toán của bạn chứ không phải theo chủ đầu tư. Trong kết quả tính phải sưởi trong mùa lạnh thì bạn phải bố trí heater ở AHU. Bạn nếu ở Hà Nội đến cho tôi hướng dẫn cho.
 
Sử dụng heater hay không phụ thuộc vào tính toán của bạn chứ không phải theo chủ đầu tư. Trong kết quả tính phải sưởi trong mùa lạnh thì bạn phải bố trí heater ở AHU. Bạn nếu ở Hà Nội đến cho tôi hướng dẫn cho.
Vâng, được thế thì còn gì bằng. Em ở HN. Anh Châu cho em sdt, em mời cafe, bác hướng dẫn cho e vài điểm, hi`.
 