Các pác cho hỏi trong hệ thống PCCC sprinkler tại mổi tầng người ta thường đặt một cái van điện từ và một công tắc dòng chảy vậy ý nghĩa của việc đó là gì.Thanks
Hệ thống spinkler là hệ thống chống cháy tự phun. Mỗi đầu spin có thể tự vỡ để phun nước. Khi đầu spin vỡ, một dòng nước sẽ tạo ra. Nếu gắn công tắc dòng chảy và theo dõi nó thì hệ báo cháy có thể biết được khu vực nào đang cháy và hệ chữa cháy tự động spinkler đang hoạt động. Phân tích như trên chắc bạn cũng hiệu ý nghĩa của công tắc dòng chảy là thế nào.
Van điện từ như bạn nói thực ra không phải. Người ta thường gắn mỗi tầng một van công có công tắc theo dõi đóng mở để hệ báo cháy hay một hệ hiện thị nào khác có thể báo cho người vận hành biết là van tổng tầng đang mở hay đóng. Điều này rất quan trọng vì trong PCCC, tất cả các thiết bị đều phải ở trạng thái sẵn sàng (ready ststus) phải không bạn.
Ngoài ra, để kiểm tra công tắc dòng và van còn tốt hay không, người ta còn gắn một van xả. Khi mở van xả, công tắc dòng chảy tác động khi van cổng mở, hệ thống spinkler sẵn sàng hoạt động!
Trong trường hợp cháy có thể xảy ra tại các khu vực khác nhau vì vậy để tập trung nước và tránh các tổn thất áp lực tại nhưng chỗ không cần thiết, người ta sẽ đóng các van đó tại những khu vực không bị cháy để tập trung cho khu vực bị cháy mà thôi. Theo ý kiến của mấy bác thì nó còn có tác dụng gì nữa không? Xin chia se thêm.
Xin cho mình hỏi cái công tắc lưu lượng đó tiếng Anh có phải alarm check valve ko, hay là flow switch? Hồi trước thiết kế bản vẽ PCCC chủ đầu tư yêu cầu gắn cái alarm check valve cứ 4 tầng 1 cái, chứ ko phải mỗi tầng. Trong khi 1 anh ngoài PCCC Hà Nội lại nói với mình cái valve đấy ở Việt Nam gắn chung với cụm bơm, chứ ko gắn trên riser như ở nước ngoài.
ACE nào rành lắp đặt hệ thống giúp mình với.
Xin cho mình hỏi cái công tắc lưu lượng đó tiếng Anh có phải alarm check valve ko, hay là flow switch? Hồi trước thiết kế bản vẽ PCCC chủ đầu tư yêu cầu gắn cái alarm check valve cứ 4 tầng 1 cái, chứ ko phải mỗi tầng. Trong khi 1 anh ngoài PCCC Hà Nội lại nói với mình cái valve đấy ở Việt Nam gắn chung với cụm bơm, chứ ko gắn trên riser như ở nước ngoài.
ACE nào rành lắp đặt hệ thống giúp mình với.
Tôi nhận thấy là: các pac nên hiểu rõ công dụng của van điện tử hoặc công tắc dòng đã, còn khi ứng dụng vào thực tế thì do người thiết kế thôi, vì vậy thấy các pac tranh cai theo chiều nao cung đúng cả. hiii
Ðề: Công tắc dòng chảy
Hi a nguyenledung! a cho e hỏi nếu Flow Switch dùng trong bơm nước chiller thì có tác dụng ra sao zậy a?
OK a! Em cảm ơn a Dung nhiều nha! 1^Flow Switch là công tắc dòng chảy tức là nó chỉ hướng dòng chất lỏng nào đó chảy thôi bạn ạ! Cái vấn đề sử dụng nó đề làm cái gì mới quan trọng bạn ạ! Ví dụ như dùng công tắc dòng chảy cho hệ chiller giải nhiệt nước, có 2 loại công tắc dòng chảy dùng cho mạch nước nóng và mạch nước lạnh. Với công tắc dùng cho mạch nước lạnh, chủ yếu là phải kiểm soát là có nước chảy trong ống thì mới cho chiller chạy. Cần lưu ý nó vì khi nước bị làm lạnh thì ở nhiệt độ đông đá < 4oC, nước sẽ nở ra và có thể làm hỏng bầu bốc hơi, khi đó coi như là hỏng máy chiller. Lúc đó bạn phải thay bầu bốc hơi, nạp ga lạnh lại, nạp dầu nhớt lại, nói chung là rất nhiều hệ luỵ xảy ra nếu kiểm soát không tốt dòng nước lạnh.