Trả lời: Hệ thống cứu hỏa vách tường.
Chào bạn,
Mình cũng chưa xem lại một cách chính xác là TCVN 2622-1995 viết như thế nào, nhưng mình vẫn nhớ được qui định là: \"tại một điểm bất kỳ trong công trình phải được bảo vệ bởi 2 vòi cứu hỏa...\".
Nên hiểu bán kính phục vụ của vòi cứu hỏa bằng chiều dài vòi (trong nhà là 20m, ngoài nhà 2x20m) cộng với tầm phục vụ của cột nước đặc. Tiêu chuẩn không nói rõ về điều này nhưng theo một yêu cầu khác trong tiêu chuẩn là khi test, cột nước đặc tói thiểu 6m (nhưng chẳng có qui ddinhj cột nước đặc là gì???).
Nếu theo yêu cầu \"tại một điểm bất kỳ trong công trình phải được bảo vệ bởi 2 vòi cứu hỏa...\", ngẫm cho kỹ ra thì đây là một yêu cầu không thể thực hiện được, trừ khi tại mỗi hộp chữa cháy lắp 2 họng và được hiểu là các họng độc lập. Bạn cứ thử ngồi bố trí các họng cứu hỏa rồi vẽ đường tròn có bán kính 26m mét (hoặc giả là 25m) thì sẽ thấy không thể đảm bảo được yêu cầu đó một cách lô gíc.
Tuy nhiên, trên thực tế, mình sẽ cố gắng bố trí làm sao để các vòng tròn này phủ kín toán bộ mặt bằng là được (thẩm định được).
Nếu cứ đọc kỹ các tiêu chuẩn Việt nam thì càng thấy buồn cười bạn ạ(các tiêu chuẩn nước ngoài thỉnh thoảng cũng vậy nhưng ít hơn nhiều), và nếu muốn tuân thủ hết thì sẽ không làm được cái gì cả.
Thân