Công Nghiệp Help me!Motorize valve....

Ðề: Help me!Motorize valve....

Atinh ơi!
Thực ra trước đây tôi cũng nghĩ như atinh vậy. Làm tư vấn rồi mới thấy không phải vậy! Chủ đầu tư luôn nói với tư vấn là không đưa nhãn hiệu, số serial vào trong thiết kế. Có cả văn bản quy định cấp nhà nước hẳn hoi nói về cái thứ này. Thú thực cũng muốn đưa ra hệ số Kv chuẩn lắn chứ nhưng mỗi loại valve của mỗi hãng thì Kv lại khác nhau. Không nhiều nhưng bấy nhiêu cũng đủ sai số rồi.
Ngày xưa tôi cứ nghĩ mấy anh tư vấn sợ trách nhiệm nên làm bản vẽ như !!!! Bây giờ ở vào vị trí này thì cười ruồi. Thực ra tư vấn biết rất nhiều đó, nhưng không thể nêu tên, số serial cụ thể mà muốn chính xác nhất thì số serial của van là rất quan trọng có đúng không?
Các phần mếm chọn valve của các hãng cho tư vấn thừa mứa ra đó, nhưng có dám đưa vào bản vẽ đâu!
Mấy điều trao đổi với atinh nhé!
 
Ðề: Trả lời: Help me!Motorize valve....

Để tách bọt khí, tại ngã ba đường ống giao từ dàn lạnh về + Bơm + Bình dãn nở, người ta làm bằng ống lớn hơn, nhằm mục đích giảm tốc dòng nước, đồng thời đặt bình dãn nở phía trên, cao nhất trong hệ thống, cao hơn dàn lạnh ít nhất 1m.

Bác này nói tôi chả hiểu gì cả, ống lớn hơn thế nào nhỉ? Tôi vẫn thiết kế khá đơn giản là đặt bình giãn nở cùng khu vực chiller-bơm, độ cao đáy bình giãn nở phải >1.5m so với điểm cao nhất của hệ thống chứ ko phải của dàn lạnh, từ bình giãn nở này có 1 ống 15A nối vào đường hồi về chiller - hoàn toàn giống những gì thầy giáo dạy trong trường Đh và tôi đã thiết kế thi công vài ctr như vậy rồi. Tuy nhiên tôi mới chỉ biết đến bình giãn nở hở, còn bình giãn nở kín thì chưa làm nên ko hiểu phải thu/mở ống to nhỏ thế nào nhỉ?
 
Ðề: Help me!Motorize valve....

Atinh ơi!
Thực ra trước đây tôi cũng nghĩ như atinh vậy. Làm tư vấn rồi mới thấy không phải vậy! Chủ đầu tư luôn nói với tư vấn là không đưa nhãn hiệu, số serial vào trong thiết kế. Có cả văn bản quy định cấp nhà nước hẳn hoi nói về cái thứ này. Thú thực cũng muốn đưa ra hệ số Kv chuẩn lắn chứ nhưng mỗi loại valve của mỗi hãng thì Kv lại khác nhau. Không nhiều nhưng bấy nhiêu cũng đủ sai số rồi.
Ngày xưa tôi cứ nghĩ mấy anh tư vấn sợ trách nhiệm nên làm bản vẽ như !!!! Bây giờ ở vào vị trí này thì cười ruồi. Thực ra tư vấn biết rất nhiều đó, nhưng không thể nêu tên, số serial cụ thể mà muốn chính xác nhất thì số serial của van là rất quan trọng có đúng không?
Các phần mếm chọn valve của các hãng cho tư vấn thừa mứa ra đó, nhưng có dám đưa vào bản vẽ đâu!
Mấy điều trao đổi với atinh nhé!
Các bác ơi sao tôi thấy làm tư vấn rắc rối quá đi mất, trước tôi làm thi công, thấy mọi thủ tục của nhà thầu thi công khá là đơn giản. Các bác bảo đi thi công 1 năm rồi hãy về làm tư vấn, tôi theo thi công mấy năm trời, một nửa thời gian đi ctr, một nửa ngồi vp thiết kế mà giờ tôi chuyển sang tư vấn thấy mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, suốt ngày lo tra cứu tài liệu, làm gì cũng phải đúng theo sách. Tôi có một chồng những thắc mắc cần hỏi các bác mà chưa dám hỏi đây.
 
Ðề: Trả lời: Help me!Motorize valve....

Theo mình thì cả 2 loại van đều gắn trên đường hồi hết. Chỉ có một cái khuyết điểm là ở các dàn coil van có nước lạnh nên gây hiện tượng đọng sương và tổn thất lạnh. Minh đang đau đầu về cái dàn FCU của trane. Lúc lắp đặt không có cách nhiệt thêm cho máng nước ngưng giờ nó chẩy nước tè le lun. Ai rãnh o sài gòn qua cao ốc IPC, Q7 help me voi
 
Ðề: Help me!Motorize valve....

CÁC BÁC ĐỂ Ý LÀ KÍCH THƯỚC VAN LUÔN NHỎ HƠN KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG KO

ai bảo bác thế vậy ...
tôi lắp đường nước, van bằng ống luôn, dù van bướm, văn chạn, van cân bằng hay van 1 chiều ... đều vậy

Đối với Modulating Control Valve thôi, và hầu hết trường hợp là modulating control valve sẽ nhỏ hơn ống.

Thông thường thì tỉ số giữa tổn thất áp suất qua control valve khi nó mở hoàn toàn với khi đóng hoàn toàn phải lớn hơn hoặc tối thiểu là bằng 0.5. Cái hệ số này nó gọi là Valve authority (hay beta). Dựa vào giá trị này và lưu lượng thiết kế qua từng coil, người ta tìm được Cv phù hợp.
 
Ðề: Help me!Motorize valve....

Atinh ơi!
Thực ra trước đây tôi cũng nghĩ như atinh vậy. Làm tư vấn rồi mới thấy không phải vậy! Chủ đầu tư luôn nói với tư vấn là không đưa nhãn hiệu, số serial vào trong thiết kế. Có cả văn bản quy định cấp nhà nước hẳn hoi nói về cái thứ này. Thú thực cũng muốn đưa ra hệ số Kv chuẩn lắn chứ nhưng mỗi loại valve của mỗi hãng thì Kv lại khác nhau. Không nhiều nhưng bấy nhiêu cũng đủ sai số rồi.
Ngày xưa tôi cứ nghĩ mấy anh tư vấn sợ trách nhiệm nên làm bản vẽ như !!!! Bây giờ ở vào vị trí này thì cười ruồi. Thực ra tư vấn biết rất nhiều đó, nhưng không thể nêu tên, số serial cụ thể mà muốn chính xác nhất thì số serial của van là rất quan trọng có đúng không?
Các phần mếm chọn valve của các hãng cho tư vấn thừa mứa ra đó, nhưng có dám đưa vào bản vẽ đâu!
Mấy điều trao đổi với atinh nhé!

Mình không đưa cái tên cụ thể nhưng hoàn toàn có thể đưa vào trong specification quy đinh cái Cv của valve phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 giá trị nào đấy chẳng hạn. Như vậy thì theo bạn có vi phạm qui đinh không?
 
Ðề: Help me!Motorize valve....

Mình không đưa cái tên cụ thể nhưng hoàn toàn có thể đưa vào trong specification quy đinh cái Cv của valve phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 giá trị nào đấy chẳng hạn. Như vậy thì theo bạn có vi phạm qui đinh không?

Theo tôi, cái quy định nhà nước bản thân nó làm hạn chế khả năng thiết kế cũng như hệ thống sẽ tốt hay không? Thực ra thì hệ thống muốn tốt thì phải dùng hàng chất lượng tốt thôi!!! Điều này ai cũng hiểu nhưng chỉ túi tiền không hiểu thôi, nói hơi hài hước nhưng thực tế là vậy thôi. Mặt khác, tôi nghĩ rằng cũng do các tư vấn tính toán bền vững quá nên chủ đầu tư, đặc biệt các các chủ đầu tư nhà nước sợ hãi vì giá quá cao!!! Tuy nhiên nếu ta thiết kế phù hợp điều kiện hoạt động thì các chủ đầu tư sẽ không phản cảm về giá nữa??? Vì thế, cái ta thiết kế phù hợp thì không tranh cãi gì nữa. Tuy nhiên vấn đề xác định điều kiện sử dụng và sự phù hợp của vật liệu trong ngành M/E lại là vô cùng khó khăn. Với ngành xây dựng thì không tranh cãi, nhưng ngành M/E lại là vấn đề nan giải???
 