Nếu có hiện tượng bám tuyết dàn lạnh thì có thể do các NN sau:
- Thiếu gas : Chỉ bám tuyết một phần dàn lạnh, ống nhỏ cục nóng bám tuyết, ống lớn ko có hiện tượng gì.
- Dàn lạnh TĐN kém:
+ Dàn quá bẩn
+ Quạt dàn lạnh quá yếu
Nhưng nếu có trường hợp thế này, không thiếu gas, dàn sạch, các lá nhôm không bị xếp, quạt bình thường. Nhưng vẫn bám tuyết dàn lạnh, một số thời điểm có đá nhỏ văng xuống dưới.
Mình đã kiểm tra, khi cài đặt nhiệt độ lên cao block nén vẫn không dừng và quạt thì chạy yếu hẳn lại (lúc khởi động sau khoảng 2p block nén chạy). Mình đang định thử m
ua thay con cảm biến nhiệt độ xem sao, con dàn lạnh này đặt cũng quá sát trần khả năng có ảnh hưởng đến lưu lượng gió qua dàn lạnh.
Mọi người ai đã gặp hiện tượng này chưa, cùng thảo luận nhé !