Hỏi thăm chút các bạn

chào bác exlife86
theo như tiêu chuẩn NFPA20-2.9.6.(1-5) (installation)
thì vấn đề bác đưa ra chính xác.nhưng vấn đề quan trọng là khi lắp đặt trên đường ống hút phải đảm bảo không bị rò rỉ không khí từ ngoài vào trong ống hút (làm giảm áp suất hút của bơm)
còn đối với bơm chữa cháy là loại bơm áp suất cao nên áp suất hút là rất lớn nên air pocket sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến áp suất hút và cũng ít quan tâm đến vần đề này nếu đảm bảo trên trên đường ống hút không bị rò rỉ không khí.

*còn vấn đề chọn relief valve thì ta có thể chọn theo lưu lượng của bơm vì relief nên gắn ở đầu đẩy của bơm và nằm trong khoảng từ check valve đến section discharge (đầu đẩy)( distance = 5*Diameter pipe)
theo lưu lượng ta có cách chọn relief như sau:
rate : 2500 GPM (9462 L/M) --> minimum 3/4 inch (D19mm)
: 3000 - 5000 GPM (11355-18925 L/M) --> minimum 1 inch (D25.4mm)
cách chọn này áp dụng theo tiêu chuẩn NFPA 20.

Toi up lên mấy hinh anh lắp đặt valve xả áp nhé , cac bac xem tham khảo

Toi up lên mấy hinh anh lắp đặt valve xả áp nhé , cac bac xem tham khảo
Các bác muốn thiết kế bơm theo tiêu chuẩn NFPA 20 và UL, FM kiểm định và chứng nhận và cần bơm theo tiêu chuẩn này hãy liên lạc với Công ty TNHH Công Nghệ Điểu Khiển Chất Lỏng KTN, Ngoài Hà Nội
Tel: 84 4 38689801/02
Fax: 84 4 38689803
E mail: [email protected]/ [email protected]
HP: 090 7474 622
Web: www.ktn.com.vn
Liên hệ trong TP HCM
84 8 38223 224
Email: [email protected]

Theo tôi đc biết đây là công ty chuyên cung cấp và tư vấn lắp đặt bơm pccc theo NFPA 20, UL, FM

Toi up lên mấy hinh anh lắp đặt valve xả áp nhé , cac bac xem tham khảo



Các bạn đưng quên tải file này về nhé, đây là một số hỉnh anh lắp đặt bơm mà tôi đã tham gia tư vấn cho nhà thầu .

file đính kèm, cam ơn các bác

file đính kèm, cam ơn các bác

KTN hân hạnh là nhà cung cấp máy bơm cứu hoả Aurora theo tiêu chuẩn NFPA 20, UL kiểm định / FM chứng nhận (lưu lượng 750 GPM @ áp lực 280 PSI, model 6-485-12)cho 3 tòa tháp của dự án Kumho Asiana Plaza số 39 Lê Duẩn Quận 1 thông qua nhà thầu chữa cháy Hyup Jin Vina .

hay tải về để bạn có cái nhìn khái quát nhất nhé
 

Đính kèm

  • DSCF2350.jpg
    DSCF2350.jpg
    58.8 KB · Xem: 140
Ðề: Hỏi thăm chút các bạn

lắm cao nhân hé... các bạn nói rất hay.

bác Tueduong nói biết Hyup Jin Vina vậy bác có biết thằng Won Bang tech Không ?
 
Back
Bên trên