Dân Dụng Lắp điều hòa Panasonic

hoangdinhhoan

Thành Viên [LV 0]
Chào các bạn
Mình mới mua cái điều hòa Pana 9000BTU hàng thái lan
Nhưng đang thắc mắc vấn đề Hút chân không trong ống đồng và giàn lạnh.
Máy hút chân không thì không có, vậy các bạn cho mình hỏi. nếu không hút chân không mà dùng phương pháp đuổi khí có được không. Cách thao tác đuổi khí như thế nào? các bạn có thể hướng dẫn chi tiết cho mình được không?
 
Chào các bạn
Mình mới mua cái điều hòa Pana 9000BTU hàng thái lan
Nhưng đang thắc mắc vấn đề Hút chân không trong ống đồng và giàn lạnh.
Máy hút chân không thì không có, vậy các bạn cho mình hỏi. nếu không hút chân không mà dùng phương pháp đuổi khí có được không. Cách thao tác đuổi khí như thế nào? các bạn có thể hướng dẫn chi tiết cho mình được không?
Máy của bạn nếu dùng Gas R22 thì đuổi khí ok. Nhưng nếu dùng Gas R410A. thì phải hút chân không. Vì gas R410A được cấu tạo từ 2 thành phần. Nếu bạn đuổi khí, sẽ có 1 lượng hơi và ẩm vẫn còn trong ống, dẫn đến tỉ lệ hòa trộn 2 thành phần lệch nhau. Làm giảm năng suất lạnh.
 
Máy của bạn nếu dùng Gas R22 thì đuổi khí ok. Nhưng nếu dùng Gas R410A. thì phải hút chân không. Vì gas R410A được cấu tạo từ 2 thành phần. Nếu bạn đuổi khí, sẽ có 1 lượng hơi và ẩm vẫn còn trong ống, dẫn đến tỉ lệ hòa trộn 2 thành phần lệch nhau. Làm giảm năng suất lạnh.
máy mình dùng khí R22 ạ, nhưng bạn có thể hướng dẫn cho mình cách đuổi khí không? mình giờ mới làm nên ko rành lắm. cảm ơn bạn
 
máy mình dùng khí R22 ạ, nhưng bạn có thể hướng dẫn cho mình cách đuổi khí không? mình giờ mới làm nên ko rành lắm. cảm ơn bạn
Máy mới nguyên, 2 van đẩy và hồi trong trạng tháy đóng.Bản mở van đường đẩy ra khoảng 2-5s tùy theo độ dài hay ngắn của ống. Sau đó đóng lại luôn. Lúc này 1 lượng gas R22 đã tràn vào trong ống làm áp suất ống tăng lên so với bên ngoài. Sau đó ấn vào đầu ti van trên đường hồi, cho khí xì hết ra ngoài. Thế là xong. Rùi bạn mở tất cả các van ra. Cho máy chạy.
 
Máy mới nguyên, 2 van đẩy và hồi trong trạng tháy đóng.Bản mở van đường đẩy ra khoảng 2-5s tùy theo độ dài hay ngắn của ống. Sau đó đóng lại luôn. Lúc này 1 lượng gas R22 đã tràn vào trong ống làm áp suất ống tăng lên so với bên ngoài. Sau đó ấn vào đầu ti van trên đường hồi, cho khí xì hết ra ngoài. Thế là xong. Rùi bạn mở tất cả các van ra. Cho máy chạy.
Van đẩy là đường ống nhỏ phải không bạn?lượng ga bị thất thoát khi mình xả ra có ảnh hưởng gì không bạn.
cảm ơn bạn nhé.chúc bạn mạnh khỏe.
 
Đúng rùi đó. Lượng gas rò rỉ này không đáng kể đâu, nên không sao. Mà sao bạn ko biết về hệ thống điều hòa mà lại lắp đc thế.
hj, tò mò thôi bạn ah, mua cái về quê cho ông bà dùng mà ở quê không có thợ. tiện ở nhà có máy khoan, nên mình sắp luôn cái loe ống và cắt ống đồng về lắp cho ông bà
 
Mình ở Nam Định, ở chỗ mình cũng có cửa hàng nhập bên Thái về, nhưng cục nóng có 28Kg thôi.
Mình tham khảo http://www.chovinh.com/threads/967389/page-32. cục nóng 31 kg, hôm qua cửa hàng báo mã sp rồi, nhưng mình tìm trên web pana của Thái Lan không thấy. Đang lăn tăn.
uh. hàng thái kiểm định chỉ có cục nóng 31kg thui. hàng thái kiểm định có tem vàng và khi mua có kèm theo 4m ống đồng loại dày.
mã SP là CS-PC9QKT là loại 9000BTU , cục nóng 31kg.
 
uh. hàng thái kiểm định chỉ có cục nóng 31kg thui. hàng thái kiểm định có tem vàng và khi mua có kèm theo 4m ống đồng loại dày.
mã SP là CS-PC9QKT là loại 9000BTU , cục nóng 31kg.
b mua ở cửa hàng nào vậy ? lắp xong chạy ok chứ ? nếu so sánh thì giá cũng ngang ngang hàng 9000 đang bán ở VN, chất lượng thì chưa biết thế nào.
 
b mua ở cửa hàng nào vậy ? lắp xong chạy ok chứ ? nếu so sánh thì giá cũng ngang ngang hàng 9000 đang bán ở VN, chất lượng thì chưa biết thế nào.
mình mua ở kho, chứ ko mua ở cửa hàng, link bạn gửi cho mình trên chợ vinh, đó cũng uy tín đấy. mình từng lấy hàng ở đó. hàng xịn.
So với hàng việt nam thì mình ko biết vì mình chưa dùng hàng việt nam. mình lắp rồi, chạy êm, lạnh sâu. nhìn cục nóng to như hàng 12BTU, nhìn hoành tránh. nghe nói hàng này bền. họ bảo hành 2 năm máy và 7 năm cục nóng
 
mình mua ở kho, chứ ko mua ở cửa hàng, link bạn gửi cho mình trên chợ vinh, đó cũng uy tín đấy. mình từng lấy hàng ở đó. hàng xịn.
So với hàng việt nam thì mình ko biết vì mình chưa dùng hàng việt nam. mình lắp rồi, chạy êm, lạnh sâu. nhìn cục nóng to như hàng 12BTU, nhìn hoành tránh. nghe nói hàng này bền. họ bảo hành 2 năm máy và 7 năm cục nóng
Cảm ơn b đã chia sẻ nhé. Nếu được thì inbox giúp mình giá b mua và tên kho với nha. (lần đầu mua hàng như thế này nên chưa biết )
 
Cảm ơn b đã chia sẻ nhé. Nếu được thì inbox giúp mình giá b mua và tên kho với nha. (lần đầu mua hàng như thế này nên chưa biết )
giá thì hôm mình mua 2 bộ mỗi bộ 7,7tr. nhưng nếu b mua lẻ 1 bộ hình như họ bán 7,8tr có 4m ống đồng. bạn liên hệ theo link chợ vinh trên đó. đó cũng kho chứ họ ko có cửa hàng đâu
 