Trả lời: PHÒNG SẠCH!!! GIÚP EM VỚI
dinhlonghvac viết:
Em có đọc phần hướng dẫn tính tải lạnh bằng Trace của bác Herot (cảm ơn bác Herot nhiều lắm). Bác cho em hỏi tý: khi dùng Trace tính tải lạnh cho phòng sạch thì cần chú ý đến phần nào? tính tải lanhhj cho phòng sạch có khác gì so với tính cho các khu vực khác
Hi bác,
Lâu nay bận quá ít vào diễn đàn nên không xem được câu hỏi của bác dành cho HR đây, trong Trace 700 có phần Air Flow Template là bác sẽ thấy rất nhiều vấn đề quan tâm để tính toán cho phòng sạch đó:
- Supply Air: bác nhập vào ACH tối thiểu cho không gian đó, tùy theo Class và tiêu chuẩn GMP-WHO hay EURO mà bác có thông số phù hợp, có khi 25ACH, có khi 70...
- Infilltration: gió rò rỉ từ phòng khác qua
- Exhaust Room: gió rò ra ngoài do chênh áp suất, cái này bác phải tính ngoài rồi nhập vào thêm
- Trong phần tạo phòng thì bác cần định hướng gió cho di chuyển từ phòng này qua phòng khác nhưng lưu ý là phần mềm chỉ cho chuyển theo 1 hướng với 1 phòng-1 phòng mà thôi
- Ngoài ra để tính toán thiết kế Dược bác cần kiến thức chuyên môn về cái món ăn chơi Đồ thị không khí ẩm T-D để có thể tính được điện trở sưởi điều khiển ẩm cho không gian cần RH~50%. Nói sơ bác về xem thêm là cần đến đường SHR đó nhé.
- Cần kiến thức để tính được máy hút ẩm ( cái món ăn chơi này dân giang hồ hơi ngán vì ít người biết sâu món này hehhe), bác phải tính được có 7 hướng rò lọt ảnh hưởng đến ẩm trong không gian nhà máy: do gió tươi, rò lọt, sản phẩm..... đại khái là thế, máy hút ẩm bác dùng cho không gian có độ ẩm RH~20-45% là ổn. Món ăn chơi này mấy bác bên Enco thì hơi trùm chút hehhe.