Bác giúp em chứ, cái nì đường ống có sẵn để giảm chi phí, giờ chỉ tính quạt thế nào thôiLinh tinh quá !thử nhau à?
Mong các bác giúp em tìm ra công suất, lưu lượng Q, cột áp H của quạt hút,
biết rằng 16 lỗ D150 dùng để hút khói thuốc lá.
Cám ơn các bác nhiều lắm!
Pác nì làm khó ae rùi. Với 1 hệ thống thông gió thì pác fai cho biết lưu lượng thông gió là bao nhiêu chứ, pác không biết thì ai biết bi giờ. Khi biết lưu lượng rùi, thì dựa trên hê thống ống có sẵn sẽ tính ra tổn thất áp suất của hệ thống dễ thôi.
nếu có thể tích phòng thì có thể tính ra dc lưu lượng Để chọn công suất và cột áp quạt phải ko mấy anh.
Mong các bác giúp em tìm ra công suất, lưu lượng Q, cột áp H của quạt hút,
biết rằng 16 lỗ D150 dùng để hút khói thuốc lá.
Cám ơn các bác nhiều lắm!
http://upload.hvacr.vn/_UNCLASSED/2009-08/Vetilation.JPG[/IMG]
Chào bác @thanhddec .không biết dự án của bác chọn quạt thế nào .Em xin nêu cách tính của em xem thế nào nhé
Lưu lượng quạt =16x vận tốc x diện tích miệng hút =16x 0.3 x 3.14 x 0.075 x 0.075 = 0.08478 (m3/s) = 305 (m3/h)
Cột áp = cột áp tĩnh + tổn thất
Cột áp tĩnh thì không tính ở đây (coi khói thuốc bay lơ lửng )
Tổn thất em tính theo Duct Designer ra 0.21 pa (tính tổn thất thế nào có pác nào muốn em viết tiếp sau nhé hi`hi`)
em đang ở cty ,h đến h về rồi
có gì các bác cùng thảo luận nhé
bác này làm đúng rùi đó tính lưu lượng như vậy là đủ nhưng trên hình có kích thước ống theo mình lên tính thêm cái lưu lượng trong đường ống có đủ so với các miệng hút hay không nữa nếu cứ căn cái lỗ hút mà ko để ý đến đường ống ráp quạt vào thì cung mệt à dư thì ko sao thiều thì ráp lên biết liền con cột áp thì theo mình cũng cứ dựa vào đương ống mà chon thôi mình theo sách thầy Lê Chí Hiệp mà tính ra tổn thất áp trên mội đoạn là ra thôi sau gôm 2 thằng đó lấy thông sô phù hợp mua quạt thôi heheChào bác @thanhddec .không biết dự án của bác chọn quạt thế nào .Em xin nêu cách tính của em xem thế nào nhé
Lưu lượng quạt =16x vận tốc x diện tích miệng hút =16x 0.3 x 3.14 x 0.075 x 0.075 = 0.08478 (m3/s) = 305 (m3/h)
Cột áp = cột áp tĩnh + tổn thất
Cột áp tĩnh thì không tính ở đây (coi khói thuốc bay lơ lửng )
Tổn thất em tính theo Duct Designer ra 0.21 pa (tính tổn thất thế nào có pác nào muốn em viết tiếp sau nhé hi`hi`)
em đang ở cty ,h đến h về rồi
có gì các bác cùng thảo luận nhé
bác này làm đúng rùi đó tính lưu lượng như vậy là đủ nhưng trên hình có kích thước ống theo mình lên tính thêm cái lưu lượng trong đường ống có đủ so với các miệng hút hay không nữa nếu cứ căn cái lỗ hút mà ko để ý đến đường ống ráp quạt vào thì cung mệt à dư thì ko sao thiều thì ráp lên biết liền con cột áp thì theo mình cũng cứ dựa vào đương ống mà chon thôi mình theo sách thầy Lê Chí Hiệp mà tính ra tổn thất áp trên mội đoạn là ra thôi sau gôm 2 thằng đó lấy thông sô phù hợp mua quạt thôi hehe
Không hiểu ý lắm nhưng hình như justinbo123 muốn lưu ý vấn đề lưu lượng quá lớn so với đường ống dẫn đến tổn thất cột áp lớn?
Theo mình thì lưu ý này rất chính xác đối với hệ thống cũ cải tạo ( đường ống có sẵn).
Hi anh em
- Đối với Toilet thì chắc các bạn cũng có nắm tiêu chuẩn về vấn đề hút gió thải rồi, sau khi có lưu lượng cần hút thì bạn tiến hành chọn kích thước ống thôi (không nhất thiết phải đi ống PVC, ống tole hay hơn chứ, mọi kích thước đều gia công được tại sao ko chọn)
Hic