Công Nghiệp Thiết kế thông gió và điều hoà cho Swimming Pool như thế nào?

tnv

Thành Viên [LV 1]
Hi all,

Mình đang thiết kế 01 công trình tại Hà Nội. Trong đó có một hồ bơi người lớn, loại đặt trong nhà, 3 mặt kính không open với khí trời, đặt tại tầng 3 của building. Thú thật là trước giờ chưa thiết kế HVAC cho swimming pool loại này bao giờ. Nhờ mọi người góp ý giúp mình một số ý tưởng như sau:

Có thiết kế thông gió cơ học hay không?
Nếu có thì thông gió loại hút gió thải hay loại cấp gió tươi hay vừa hút vừa cấp?
Có thiết kế điều hoà hay không?
Có thiết kế Water Heater cho hồ bơi hay không? (để bơi trong mùa đông ở Hà Nội)

Mong anh em nào đã có kinh nghiệm trong vấn đề này rồi cho một số gợi ý để mình có thể triển khai công việc.

Thank you!
 
Trả lời: Thiết kế thông gió và điều hoà cho Swimming Pool như thế nào?

Trước tiên ta phải kiểm tra TCVN vè thiết kế bể bơi trong nhà và các TCVN cho các công trình thể thao.
Vì là phòng kín nên thiết kế thông gió cơ học
nên dùng hệ thống cấp và hút riêng biệt
Còn DHKK cho bể nên thiết kế vì là bể bốn mùa
Đương nhiên là thiết kế Water Heater cho hồ bơi rồi
 
Trả lời: Thiết kế thông gió và điều hoà cho Swimming Pool như thế nào?

vấn đề này cũng nên phải làm việc với kiến trúc và chu đầu tư đi chứ, nếu hồ bơi cho cả một building mà là kín thì côi cũng không hợp lý lắm. nếu hết đường thì cấp và thải thôi
 
Trả lời: Thiết kế thông gió và điều hoà cho Swimming Pool như thế nào?

theo mình nghĩ thì không nên TK ĐHKK cho bể bơi dù là bể bơi 4 mùa. Vì sao
- Nếu ĐH sử dụng mùa hè quá lãng phí vì đi bơi mà còn sử dụng ĐH thì lúc lên khỏi bể bơi cảm giác rất lạnh.
- Nếu là mùa đông thì do đây là trong toà nhà và kín ( như đề bài ) + nhiệt bốc hơi lên tù bể bơi thì khu vực quanh bể cũng tương đối ấm và khi ra khỏi bể thì thường là vào luôn những khu vực công cộng xung quang để uống nước nên cũng không cần thiết phải sử dụng ĐH.
- Nen bố trí điều hoà cho các khu vực công cộng xung quanh như các nhà hàng ... và tính toán vận tốc thoát qua miệng thổi lớn hơn 1 chút ( nếu là nhà hàng thông với bể bơi ).
- Còn thích chăn tiền của CDT + ăn tiền TK phí lớn thì cứ phang HRV, và ĐHKK vào cho nó được nhiều tiền + nhìn hoàng tráng, mà cũng không ai bắt bẻ cả
 
Ðề: Trả lời: Thiết kế thông gió và điều hoà cho Swimming Pool như thế nào?

Mình đưa ra một số ý kiến chủ quan như sau:
1. Việc có dùng water heater hay không là quan điểm của chủ đầu tư. nhưng thông thường đầu tư thêm hệ thống này thì có thể sử dụng được cả 4 mùa.
2. Nếu không sử dụng water heater thì chỉ cần thông gió cơ học, có thể là dùng quạt đẩy gió tươi vào và hút gió nóng phía trên mái hoặc có thể dùng điều hoà bay hơi khuếch tán để giảm chi phí đầu tư, còn dùng điều hoà môi chất lạnh thì không nên. Rất ít khi sử dụng cho bể bơi.
3. Nếu sử dụng water heater thì ngoài hệ thống thông gió cơ khí nên dùng thêm các dàn sấy không khí dọc hành lang để khi người bơi lên bờ không bị lạnh trong mùa đông. Phía không gian bên trên bể bơi thì không cần. Vì nước toả nhiệt đối lưu sẽ làm ấm dần không gian này, chỉ cần sấy bổ sung khu vực hành lang. Đặc biệt là sử dụng dàn sấy cho phòng thay quần áo nam, nữ.
Để đầu tư đúng đắn cho vấn đề này, theo mình nên sử dụng lò hơi để gia nhiệt cho bể bơi vừa có chi phí đầu tư hợp lý vừa có thể sử dụng thêm cho rất nhiều nhu cầu khác của bể bơi như: cấp nước nóng cho tắm tráng, gia nhiệt bể sục, sấy không khí bể bơi và phòng thay quần áo....
Mình đã thi công khá nhiều bể bơi lớn sử dụng lò hơi để gia nhiệt như: Trung tâm thể thao Ba Đình, Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao các môn thể thao dưới nước thuộc Sở thể dục thể thao Hà Nội.
Bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ với mình
 
Ðề: Thiết kế thông gió và điều hoà cho Swimming Pool như thế nào?

Hi mọi người,

Bên mình có cung cấp 1 số giải pháp sử dụng cho hồ bơi. Gửi mọi người tham khảo nhé.

Trương Văn Bảnh,
Email: [email protected]
Cell: 0986280204
 

Đính kèm

  • BCP Aquair.pdf
    190.1 KB · Xem: 412
  • BCP Junior.pdf
    188.3 KB · Xem: 326
  • heat pump cho ho boi.pdf
    1.8 MB · Xem: 485
mà dự án của bên mình ở HN nên có nhà thầu nào làm thiết kế & thi công thông gió cho bể bơi bốn mùa ở miền bắc thì tiện hơn
 
Back
Bên trên