Ðề: Tìm giải pháp xử lý ẩm kinh tế nhất cho phòng sạch!!!!!!!!!
Đúng là khi chạy máy liên tục sẽ hạ được nhiệt độ phòng xuống, đồng thời tách ra một lượng nước liên tục (tách đến khi nào dàn lạnh không tách được nữa, bạn phải cần liên quan đến nhiệt độ điểm sương bề mặt tại dàn 'dùng thiết bị đo đạt 2 thông số đầu ra của dàn lạnh "off coil' nhiệt độ DB và WB từ đó tra giản đồ xem nhiệt độ điểm sương của dàn là bao nhiêu (xem lúc dàn lạnh đang chạy máy nén) từ nhiệt độ điểm sương kẽ đường thẳng song song vơi trục nhiệt độ, sau đó kẽ đường vuông góc với đường nhiệt độ tại 20 độ C xem lúc này giao điểm có nằm trong vùng từ 50-55% không, nếu có thì bạn chỉ cần thực hiện như sau:
1. đặt cảm biến độ ẩm trong phòng.
2. tín hiệu cảm biến dùng để mở và đóng 1 damper ON/OFF lấy gió mới cấp vào phòng (điều kiện môi trường tại Bình Dương luôn trên 65%)
3. Khi độ ẩm phòng tăng thì tín hiệu độ ẩm sẽ đóng cửa lấy gió vào phòng lại.
Trong trường hợp giao điểm này không nằm trong vùng độ ẩm thì bạn khỏi cần trang bị thêm vì hệ thống đã chạy ổn định.
Hi,
Thông số bác yêu cầu là thông số chuẩn của loại phòng thiết bị điện tử quan trọng, phòng máy chủ theo phân loại của ASHRAE. Thường người ta khuyến cáo nên dùng Fan Coil chủng loại lạnh chính xác.
Để kinh tế thì cố gắng đưa hệ thống về trạng thái 50% RH không có xu hướng tăng nhanh hoặc giảm nhanh, các dao động quay đó thì xử lý sẽ ít tốn kém hơn.
Các vấn đề sau cần chỉnh lại:
1. Chinh lại van tiết lưu và nâng tối đa lưu lượng gió (có thể hơi ồn)
Giảm tối đa latent heat của máy lạnh, giảm lưu lượng lỏng qua ngăn ngừa cho máy lạnh hạ nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt (bay hơi quá thấp). - Bạn có thể vặn vít trên van tiết lưu hoặc thay đổi vị trí kẹp đo nhiệt độ ở bầu xa của van.
Các máy lạnh dân dụng, công nghiệp thường có cài chỉ số bay hơi này rất thấp.
Bạn chọn lấy máy có công suất lớn nhất, chủ đạo mà chỉnh.
Nếu gió yếu bạn cần tăng cường hệ thống hổ trợ gom gió nóng và phân phối gió lạnh. Đảm bảo gió lớn ổn định, đừng điều chỉnh gió tự động vì khá khó khăn.
2. Cài đặt ngưỡng làm lạnh hợp lý: tùy theo loại máy lạnh : điều khiển theo gió ngõ ra hay ngõ về và vị trí đặt máy lạnh. Mỗi máy sẽ có khác nhau ít nhiều.
Nếu máy lạnh có cảm biến gần tải thì hay nhất, bằng không bạn phải cân chỉnh PID của toàn hệ thống (chỉ được phép nếu máy lạnh có công suất thiết kế đạt vượt 30% so với yêu cầu).
Tính tổng nhiệt ẩn và nhiệt hiện theo yêu cầu và theo công suất thiết kế thiết bị, đảm bảo rằng hệ thống được đưa vào vận hành chính không lệch quá 30% công suất yêu cầu. Dư phải để thiết bị ở stanby.
1. Dùng tải giá nếu sợ thiết bị ảnh hưởng). Tắt tất cả máy lạnh trong 15 phút.
2. Cài đặt mỗi máy nhiệt độ gió hồi khoảng 25oC (gió vẫn cài cao), nhiệt độ gió cấp nên > 16oC. Nhiệt độ gió thoát ra khỏi dàn không nên quá 12oC.
- Bật từng máy lên (số lượng máy cần bật không tính máy dự phòng). Mỗi máy cách nhau khoảng 1 -5 phút. Vẫn quan sát qua đồng hồ đo nhiệt độ ở tải.
==>Cài tất cả Giảm dần nhiệt độ cài đặt ngõ về đảm bảo tải có đạt được nhiệt độ , độ ẩm nằm trong ngưỡng này trong vòng 10 phút từ lúc máy bật lên. - bạn sẽ phải tắt bật vài lần cách nhau 15p/lần.
(nếu quá nhanh thì phải tăng tất cả lên sao cho trong khoảng này).
Thông số này là thông số tới hạn cho phép biết được giới hạn tối đa của cả hệ thống khi phối hợp. Khi đạt được thông số này, bạn sẽ thấy điểm đo của các tải thiết bị sẽ dao động quanh thông số cài đặt, tuy nhiên khoảng dao động còn lớn).
Đặc trưng chung của điểm tới hạn là thiết bị đạt thông số thiết kế nhưng sự dao động 2 bên còn lớn nhưng rất đều ở hai bên vd : 22oC +-5oC...
Điều này nghĩa là bạn chỉ còn điều chỉnh nhỏ (vi chỉnh) hệ thống để sự ổn định lớn hơn.
3. Tối ưu :
Sở dĩ thông số dao động lớn là vì các máy phối hợp với nhau chưa hoàn hảo.
Khi đạt đươc thông số tới hạn, bạn cần điều thời gian máy cần phải chạy trước khi để trạng thái IDE máy nén. Thực chất máy sẽ chạy thêm một thời gian nữa trước khi cắt máy nén.
Khi quan sát bạn sẽ thấy một số máy cắt nhanh hơn các máy khác do thực tế luồng khí về máy không hoàn hảo (trộn với khí lạnh, hoặc về không đều giữa các máy). Bằng thủ thuật đo bạn sẽ thấy máy nhận luồng khí càng không hoàn hảo thì càng mau tắt / hoặc chạy quá lâu (nhận trúng luồng khí nóng nhiều hơn máy khác, đôi khi vượt khả năng của nó khiến nó chạy 24/24).
Lý thuyết nhiệt cho nhận định là các máy cùng công suất chạy lệch nhau không quá 10 phút (đây là thông số tới hạn mà chúng ta đã chọn). Các máy chạy/nghỉ với chu kỳ dài hơn, hoặc quá ngắn lệch nhau quá mức số liệu này thì bạn cần cải thiện gió từ từ bóp lại với các máy mau cắt (giảm bớt 10% mỗi lần chỉnh, để khoảng 15 phút rồi mới chỉnh tiếp)- bạn không cần chỉnh tăng vì ta đã đưa trạng thái cao nhất rồi.
Quan sát các dao động từ từ sẽ chậm lại và , dài dần ra trước bất kỳ thay đổi nào.
Mẹo : các máy hút khí lạnh nhiều nhất khi đặt sai vị trí vì vậy mau cắt nhất. Phải tránh tối đa sai sót lúc lắp đặt để gió lạnh hồi về sẽ giúp nổ lực cài đặt nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thiết bị vận hành sẽ kinh tế hơn.
Không đượt bớt gió quá 30%. Nếu không thể đạt được thì phải chỉnh một số rất nhỏ máy lạnh về nhiệt độ cài đặt.