Mình chỉ thấy mỗi Daikin là có, còn có hãng khác hả bạn. Share cho mọi người tham khảo bạn ơidatabook của mỗi hãng có đề cập đến, bạn tra trong databook là có hết, tính toán chi cho mất công
Mình xin lỗi nha, ý mình là ko muốn áp dụng theo catalouge, bạn thử nghĩ đơn giản nha, máy lạnh treo tường 1hp làm gì có khả năng chảy 6l/h được, con số daikin đưa ra là quá lớn. Thanks mn trước đã, nhưng mình chưa đồng ý với daikin akTra catalogue hướng dẫn lắp đặt VRV của daikin có hết.
Dạ em chỉ muốn hỏi máy lạnh treo tường mà lưu lượng nước ngưng là 6l/h là lớn quá, catalouge lúc trước chỉ là 2l/h thôi, với lại catalouge đó là máy VRV, nó có khác máy treo tường ko?Nó phụ thuộc vào năng suất tách ẩm của thiết bị + điều kiện độ ẩm môi trường, ko áp dụng theo catalogue của nó thì áp dụng theo cái gì?
Quá dữ...Phong bác làm tiến sĩBạn @phong5888
Nếu thực sự bạn muốn chính xác thì ko khó nhưng tốn công và theo cơ bản mấy bước sau
1. Lấy thông số không khí ngoài nhà bao gồm độ ẩm và nhiệt độ (QCXDVN 02-2008.BXD có hết). Bạn lấy theo trung bình tháng hay năm hay thông số max thì tùy. Tra T-D lấy lượng ẩm là bao nhiêu (gọi là A= g/kgkkk)
2. Lấy catalog của cái điều hòa bạn đang dùng hoặc cái hãng bạn muốn khảo sát: tra lấy lưu lượng gió (B = Kg/h).
3. Tính lượng gió tươi cấp vào phòng, để tính ra lượng ẩm/1 giờ (C = g/h)
4. Tra đồ thị T-D để tính lượng nước ngưng điều hòa
- Lượng Max: = A*B/1000 = Kg/h = L/h
- lượng Min: = C/1000 = Kg/h = L/H
Thế nhé
Bận quá ko viết chi tiết đc, các pro giải thích thêm giúp
Bạn @hitboynoluv quá lời rồiQuá dữ...Phong bác làm tiến sĩ
Bạn @phong5888
Nếu thực sự bạn muốn chính xác thì ko khó nhưng tốn công và theo cơ bản mấy bước sau
1. Lấy thông số không khí ngoài nhà bao gồm độ ẩm và nhiệt độ (QCXDVN 02-2008.BXD có hết). Bạn lấy theo trung bình tháng hay năm hay thông số max thì tùy. Tra T-D lấy lượng ẩm là bao nhiêu (gọi là A= g/kgkkk)
2. Lấy catalog của cái điều hòa bạn đang dùng hoặc cái hãng bạn muốn khảo sát: tra lấy lưu lượng gió (B = Kg/h).
3. Tính lượng gió tươi cấp vào phòng, để tính ra lượng ẩm/1 giờ (C = g/h)
4. Tra đồ thị T-D để tính lượng nước ngưng điều hòa
- Lượng Max: = A*B/1000 = Kg/h = L/h
- lượng Min: = C/1000 = Kg/h = L/H
Thế nhé
Bận quá ko viết chi tiết đc, các pro giải thích thêm giúp
Quá dữ...Phong bác làm tiến sĩ
Bác có thể tính dùm em luôn được ko, em vào catalouge của daikin máy lạnh treo tường ko có thấy ghi lưu lượng gió ở đâu hết.Bạn @phong5888
Nếu thực sự bạn muốn chính xác thì ko khó nhưng tốn công và theo cơ bản mấy bước sau
1. Lấy thông số không khí ngoài nhà bao gồm độ ẩm và nhiệt độ (QCXDVN 02-2008.BXD có hết). Bạn lấy theo trung bình tháng hay năm hay thông số max thì tùy. Tra T-D lấy lượng ẩm là bao nhiêu (gọi là A= g/kgkkk)
2. Lấy catalog của cái điều hòa bạn đang dùng hoặc cái hãng bạn muốn khảo sát: tra lấy lưu lượng gió (B = Kg/h).
3. Tính lượng gió tươi cấp vào phòng, để tính ra lượng ẩm/1 giờ (C = g/h)
4. Tra đồ thị T-D để tính lượng nước ngưng điều hòa
- Lượng Max: = A*B/1000 = Kg/h = L/h
- lượng Min: = C/1000 = Kg/h = L/H
Thế nhé
Bận quá ko viết chi tiết đc, các pro giải thích thêm giúp
Lưu lượng gió qua dàn lạnh lấy ở đâu vậy bác, em vào catalouge daikin máy lạnh treo tường ko thấy đâu cả, bác tính dùm em máy treo tường 1hp cho bao nhiêu l/h được ko?Theo mình nghĩ, muốn tính cái nước ngưng máy lạnh, cơ bản cần có các thông số sau :
- Độ chứa hơi của gió trước dàn lạnh và sau dàn lạnh (g/kgkkk hoặc kg/kgkkk). Muốn tìm cái này thì phải biết ít nhất 2 thông số nhiệt động (nhiệt kế khô + nhiệt kế ướt (hoặc độ ẩm tương đối....). Cái này có trong các bảng tra psychrometric (hoặc đồ thị T-D)
Còn nếu không rành các bảng tra, có thể vào web này, gõ vào nhiệt độ nó tự ra (mục humidity Ratio)
http://www.sugartech.co.za/psychro/
*** Cách chọn nhiệt độ môi trường thì có thể dựa vào các TCVN. VD: TCVN 5687-2010 Thông Gió - ĐHKK Bạn cũng có thể chọn ở các TCVN khác. Riêng cá nhân mình thì hay dùng ASHRAE - Fundamental, trong đó có thông số nhiệt độ của khắp các vùng trên thế giới. Dĩ nhiên, dùng ASHRAE thì có tính thuyết phục cao hơn nếu làm cho các dự án nước ngoài. Ở đây mình ký hiệu là OD
*** Cách chọn nhiệt độ sau dàn lạnh thì tùy tính toán của bạn. Ở đây mình ký hiệu là ID
- Lưu lượng gió qua dàn lạnh. Ở đây mình ký hiệu là Q.
Công thức tính lưu lượng nước ngưng :
- Vdrain Lit/h = 1,2 kg/m3 * Q m3/h * (OD kg/kgkkk - ID kg/kgkkk)
Hy vọng các bro đóng góp thêm ý kiến.
Bạn chỉ cần tra độ chứa hơi trước và sau dàn lạnh.
Ví dụ:
Máy lạnh 1hp daikin có lưu lượng gió: 9.6 m3/min
Giả sử với thông số không khí đầu vào là: 35 độ C, ẩm 85%
Độ chứa hơi d1 = 0.03109 kgh/kgkkk
Giả sử thông số không khí ra khỏi dàn Coil là: 12.3 độ C, ẩm 100%
Độ chứa hơi d2 = 0.00894 kgh/kgkkk
Khối lượng nước tách ra trong 1h:
m H2O = G * (d1-d2) = Q (m3/h) * 1.2 (kg/m3) * (d1-d2) (kgh/kgkkk)
= 15.3 l/h
Bạn chỉ cần tra độ chứa hơi trước và sau dàn lạnh.
Ví dụ:
Máy lạnh 1hp daikin có lưu lượng gió: 9.6 m3/min
Giả sử với thông số không khí đầu vào là: 35 độ C, ẩm 85%
Độ chứa hơi d1 = 0.03109 kgh/kgkkk
Giả sử thông số không khí ra khỏi dàn Coil là: 12.3 độ C, ẩm 100%
Độ chứa hơi d2 = 0.00894 kgh/kgkkk
Khối lượng nước tách ra trong 1h:
m H2O = G * (d1-d2) = Q (m3/h) * 1.2 (kg/m3) * (d1-d2) (kgh/kgkkk)
= 15.3 l/h