    Các bác cho e hỏi chút là có quy định nào về vị trí lắp đặt của màng ngăn cháy hay không ạ. Nếu không có thì mình thường đặt ở vị trí nào?
     
  2. blackeyedpeas

    blackeyedpeas Thành Viên [LV 4]

    Theo QC 06 :"
    nếu không thể bốc các
    tường ngăn cháy thì cho phép thay thếtường ngăn cháy bằng thiết bịtạo màn nước Drencher bốtrí thành 2
    dải cách nhau 0,5 m và với cường độphun không nhỏhơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính
    chung cho cả2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 1 giờ.
    Theo QC06 như sau:"
    nếu không thể bố trí được các tường ngăn cháy thì cho phép thay thếtường ngăn cháy bằng thiết bịtạo màn nước Drencher bốtrí thành 2 dải cách nhau 0,5 m và với cường độphun không nhỏhơn 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài màn nước (tính
    chung cho cả2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 1 giờ. "

    Như vậy có thể hiểu khi diện tích quá một khoang cháy thì phải bố trí Drencher. và Từ khoang cháy này sang khoang cháy khác.
     
  3. Cơ Điện Nguyễn Gia

    Cơ Điện Nguyễn Gia Thành Viên [LV 0]

    đúng rồi bạn ơi, màn nước này tác dụng thay cho tường ngăn cháy giữa các khoang cháy.
     
    Cương Võ Thúc thích bài này.
  4. hoangdh1208

    hoangdh1208 Thành Viên [LV 0]

    Các bác cho e hỏi tại vị trí các cầu thang bộ có phải lắp đặt hệ thống màng ngăn cháy hay không ạ
     
    Last edited: 6 Tháng ba 2019
  5. blackeyedpeas

    blackeyedpeas Thành Viên [LV 4]

    không cần vì đã có cửa chống cháy hoặc khoang đệm rồi bạn
     