Dân Dụng Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

* Nạp gas ở trạng thái động – nạp bổ sung
Khoá chặt van chai gas. Cho máy chạy, đặt chế độ nhiệt độ của máy ở nhiệt độ thấp nhất, dùng ampe kìm kẹp dòng của máy. Mở từ từ van chai gas và đồng thời theo dõi dòng làm việc của máy (đủ gas đồng hồ nạp chỉ khoảng 65-85PSI (R22)/140-170PSI(R410A), ampe kìm chỉ giá trị định mức (ghi trên cục nóng ~ khoảng 6A) thì khoá van phía thấp áp đồng hồ và van chai gas lại, theo dõi quá trình làm việc của máy.
nạp R22 thì không vấn đề gì rồi. còn R410a thì mình chưa nạp bao giờ, như các bạn nói thì thằng này phải nạp lỏng, nhưng nếu như nạp bổ xung có sợ máy hút phải lỏng hay không?
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Công ty mình chuyên cung cấp Gas Dupont Suva R410A,R407C,R404A,R134A giá cực tốt.Đúng xuất xứ của Mỹ.Có gì anh em cứ alo mình.Bao nhiêu mình cũng giao(Khách hàng là thượng đế mà>:D<).

Gọi mình qua số Mr.Tùng:0938 577 246-0933 995 393
Trang web Cty Vĩnh Thịnh :vinhthinhtech.com
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

minh rat muon hoc co ban nghe lanh vi tu truoc toi gio minh chi lam bang thuc te nen nhieu tu chuyen mon ko hieu lam cac bac co dia chi nao uy tin lam on gioi thieu cho toi voi xin da ta
 
a
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

d) Hút chân không toàn bộ máy - Thử kín để nạp mới:
- Van đồng hồ bên cao áp khóa hoàn toàn.
- Van đồng hồ bên thấp áp mở.
- Đấu nối đầu thấp áp của đồng hồ với đầu ống hút (ống to) của cục nóng máy điều hòa (ống màu xanh).
- Mở các van khóa gas trên cục nóng.
- Đầu giữa của đồng hồ nối vào máy bơm hút chân không (ống màu vàng).
Bật máy bơm hút chân không và theo dõi đồng hồ thấp áp. Sau khoảng thời gian chạy máy và kim đồng hồ chỉ về mức -76cmHg. Khóa van thấp áp và tắt máy bơm chân không.
Sau 15 phút mà kim đồng hồ vẫn giữ nguyên ở vị trí -76cmHG có nghĩa đường ống lắp đặt kín. (Nếu sau khoảng thời gian trên kim không ở vị trí -76mmHG mà trở về mức gần 0 thì phải kiểm tra lại các vị trí đầu nối và cho máy bơm hút chạy kiểm tra lại, nếu vẫn không được thì phải tháo và làm lại đầu ống gas và đấu nối lại).
e) Hút chân không đường ống - Thử kín để nạp bổ sung
Thực hiện tương tự như trên tuy nhiên các van gas trên cục nóng không được mở - Chỉ thực hiện hút chân không đường ống.
f) Nạp gas
- Chuẩn bị chai gas, cân
- Xác định lượng gas cần nạp theo lý lịch máy (được ghi trên thân cục nóng).
- Sau khi hút chân không xong, giữ nguyên đấu nối và trạng thái các van, thay máy bơm chân không bằng chai gas.

3
Hình 4. 5 Sơ đồ nạp thử gas điều hòa không khí
Đuổi khí dây gas. Mở nhẹ van chai gas đồng thời mở nhẹ van khoá cao áp của đồng hồ khi nào nghe tiếng “xì xì” phía cao áp của đồng hồ thì khoá chặt van khoá cao áp lại.
* Nạp gas ở trạng thái tĩnh – nạp mới.
- Chai gas đặt trên cân
- Mở hết các van gas trên cục nóng, mở lớn van khoá phía thấp áp, và mở van chai gas, gas sẽ tự động đi vào hệ thống.
- Theo dõi lượng gas giảm trên cân, lượng gas trong chai giảm bằng giá trị gas cần nạp thì khóa van thấp áp đồng hồ và chai gas lại.
- Cho máy hoạt động chế độ lạnh sâu nhất và theo dõi hoạt động của máy (nếu thiếu thì nạp bổ sung - nạp động, thừa thì xả bớt).
* Nạp gas ở trạng thái động – nạp bổ sung
Khoá chặt van chai gas. Cho máy chạy, đặt chế độ nhiệt độ của máy ở nhiệt độ thấp nhất, dùng ampe kìm kẹp dòng của máy. Mở từ từ van chai gas và đồng thời theo dõi dòng làm việc của máy (đủ gas đồng hồ nạp chỉ khoảng 65-85PSI (R22)/140-170PSI(R410A), ampe kìm chỉ giá trị định mức (ghi trên cục nóng ~ khoảng 6A) thì khoá van phía thấp áp đồng hồ và van chai gas lại, theo dõi quá trình làm việc của máy.
anh tuyendb ơi cho e hỏi tí.loại R410 nạp đc cả ở trạng thái tĩnh và động đc à.nếu nạp lỏng thì nạp ở phía cửa đẩy hay cửa hút hả anh. thanks anh nhé
 
a
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa



Chào bạn Sơn!
Vừa rồi mình cũng đã liên lạc với kỹ thuật viên của Fujitsu và đã làm theo hướng dẫn của họ. Nay mình xin mô tả lại để bạn Sơn và anh em cùng trao đổi và cho ý kiến:
- Đầu tiên mình dùng đồng hồ ga kiểm tra lại áp suất còn lại trong máy, tắt điện nguồn của máy, sau đó xả hết ga trong máy ra.
- Bước thứ hai là dùng bơm chân không hút hết không khí trong các đường ống để tạo chân không. Sau đó dùng lục lăng khóa hết các van đường ống lỏng và đường ống hơi, cũng như khóa van đầu thấp áp lại.
- Bước thứ ba là đặt bình ga lên cân bàn và dốc ngược nó xuống, kết nối nó với dây nạp ga, xả một chút ga qua dây đồng hồ nạp ga để đuổi không khí lọt vào dây nạp.
- Bước cuối cùng là mở các van đường lỏng, đường hơi và mở van đầu thấp áp đồng hồ nạp ga, nạp cho đúng định lượng như trên nhãn máy yêu cầu (với Fujitsu Inverter 12000BTU như của mình là 750gr).
Trên đây là các bước mình đã làm và bước đầu thấy thành công (thấy máy chạy tốt, trong phòng mát rượi, :) .....)
Mong anh em cùng tham khảo và cho ý kiến đóng góp!
anh ơi cho e hỏi tí.mình nạp ở cửa hút của máy nén ah. e chỉ biết chút kinh nghiệm về nạp ga hệ thống điều hòa trung tâm.loại R22 thì nạp lỏng phải nạp ở phía cao áp sau bình ngưng.nếu nạp ở phía cửa hút máy nén dễ gây thủy kích.ko biết như thế có đúng ko anh?nếu ko đúng bác chỉ bảo thêm nhé
 
the
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Vậy cho mình hỏi cái. Mình đã hỏi những bậc tiền bối đã làm nhiều năm thì họ nói cứ nạp ga vào thêm khi hệ thống bị xì thôi chứ ko cần phải xả hết. Vậy nếu làm như thế có bị tình trạng gì ko? Xin được chỉ giáo thêm.[/QUOT
e coppy lại cái bên trên a xem xem có đúng câu trả lời anh cần tìm ko.
R410a là hỗn hợp giữa HFC-32 và HFC-125 theo tỉ lệ 50/50, ở thể hơi sự kết hợp giữa 2 loại gas này có xảy ra sự phân tầng do đó khi bi xì gas thì tỉ lệ % của 2 gas cũng khác nhau tùy vào khối lượng riêng do đó lượng gas còn lại không đảm bảo được tỉ lệ 50/50 nữa vì thế mà chúng ta cần phải xả ra hết ga rồi nạp lại. Khi nạp vào hệ thống thì được nạp lỏng vì cũng được hiểu như trên, nếu nạp hơi thì tỉ lệ % sẽ bị thay đổi. Nếu tỉ lệ % này thay đổi thì không được gọi là R410A nữa.
 
Nói cách dễ hiểu........gas loãng vs ko khí ....thì sẻ ko lạnh nhiều nửa........nên ms xã hết.......hút chân không.....nạp lại từ đầu.......mấy bạn có ai gập tình trạng đó chưa.......bây h tất cả máy lạnh 410a điều bị thế....các nên cẩn trọng........coi chừng mắc vi tính......
 
Quy trình nạp gas r410a.
1. Hút sạch chân không, khoảng 20-30 phút. Tuỳ theo loại máy to nhỏ. Sau đó tắt bơm để khoảng 15 phút thử độ kín.
2. Nhìn định lượng gas ghi trên máy bao nhiêu gram.
3. Nạp gas lỏng (tuỳ theo loại bình có cần lộn ngược bình xuống. Một số bình có ống hút ko cần lộn bình). Trạng thái máy ko họat động.
Hết!
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa

Bạn lesang trình bày như thế đúng rồi . Theo mình biết thì gas từ dòng 4xx trở lên thì khi sạc phải lắc bình và nạp lỏng vì gas nó phân tầng . Nếu máy bị xì thì cũng nên xả bỏ hết lượng ga cũ ra rồi mới nạp lại ga mới . Theo mình đã thấy thì nạp ga 404a cho diếu hòa thì áp suất hút phải từ 150-180 psi lận đấy 8->8->
bạn ơi cho mình hỏi nếu máy bị xì hết gaz mà khi nạp lại nó bị tình trạng là biến không tăng, nó nằm khoảng 130 psi và A là 2,54 không sạc gaz vào thiêm dk thì phải làm sao hả bạn
 
Bạn nào biết chỗ nạp gas 410 uy tín, đúng quy trình như đã chia sẻ ở Sai Gòn, xin giới thiệu dùm nhé
Cảm ơn rất nhiều
 
Bác hỏi mấy chỗ sửa điện lạnh, chỗ nào có máy hút chân không là ok (Thường nhiều chỗ chế lốc cũ làm máy hút chân không luôn). Khi họ nạp thì mình theo dõi xem đúng quy trình chưa.
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa



Chào bạn Sơn!
Vừa rồi mình cũng đã liên lạc với kỹ thuật viên của Fujitsu và đã làm theo hướng dẫn của họ. Nay mình xin mô tả lại để bạn Sơn và anh em cùng trao đổi và cho ý kiến:
- Đầu tiên mình dùng đồng hồ ga kiểm tra lại áp suất còn lại trong máy, tắt điện nguồn của máy, sau đó xả hết ga trong máy ra.
- Bước thứ hai là dùng bơm chân không hút hết không khí trong các đường ống để tạo chân không. Sau đó dùng lục lăng khóa hết các van đường ống lỏng và đường ống hơi, cũng như khóa van đầu thấp áp lại.
- Bước thứ ba là đặt bình ga lên cân bàn và dốc ngược nó xuống, kết nối nó với dây nạp ga, xả một chút ga qua dây đồng hồ nạp ga để đuổi không khí lọt vào dây nạp.
- Bước cuối cùng là mở các van đường lỏng, đường hơi và mở van đầu thấp áp đồng hồ nạp ga, nạp cho đúng định lượng như trên nhãn máy yêu cầu (với Fujitsu Inverter 12000BTU như của mình là 750gr).
Trên đây là các bước mình đã làm và bước đầu thấy thành công (thấy máy chạy tốt, trong phòng mát rượi, :) .....)
Mong anh em cùng tham khảo và cho ý kiến đóng góp!
Chào bác,
Bác còn làm về HVAC thì giờ kinh nghiệm nhiều lắm nhỉ. Tư vấn em vài điều với.
 
Chào các bác,
Em có 1 con điều hòa 2 khối dạng đứng, lắp trong nhà ăn công nghiệp. Triệu chứng bệnh của nó là không mát, thậm chí là sờ vào dàn lạnh còn thấy ấm tay. Máy nén chạy liên tục, hơi nóng vẫn tỏa ra. Áp suất gas hơi thấp nên em đã thử nạp thêm gas cho nó thì lạnh được 1 lát. Rồi lại nóng như ban đầu. Nó dùng gas R407C, công suất lạnh 10.2kw. Vì ko biết cách tải ảnh lên bác nào có thiện chí thì add zalo e gửi ảnh rồi giúp e với. Có gì liên hệ với em qua sdt 0986858568 e sẽ gọi lại. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.
 
bạn ơi cho mình hỏi nếu máy bị xì hết gaz mà khi nạp lại nó bị tình trạng là biến không tăng, nó nằm khoảng 130 psi và A là 2,54 không sạc gaz vào thiêm dk thì phải làm sao hả bạn
Bạn lưu ý là dòng inverter nạp gas vào kẹp dòng ko như dòng non inverter nhé. Phải đợi máy chạy trong khoảng 40' trở lên. Khi nào nghe lốc nó rít lên thì kẹp mới chuẩn. Nạp dạng lỏng và trạng thái máy tĩnh và theo định lượng KG gas ghi ở cục nóng. Inverter dòng nó thay đổi dòng liên tục, khi đạt đc nhiệt độ cài đặt máy nó chạy ổn định và dòng dao động 1,6 đến 2a. Tiết kiệm điện lắm. Đã đo thí nghiệm trên dòng máy FTXS35GVMV, phòng mình rộng 25m2, cài đặt nhiệt độ 26 ban đầu, khoảng 1 tiếng đầu tiên dòng dao động 4a đến 7a, sang tiếng thứ 2 dao động 2,5-3,5a, sau đó mình cà đặt 27độ, lúc đó dòng xuống khoảng 1,6-1,7a. ( Quạt gió để Auto hoàn toàn). Trời mát thì đủ nhiệt độ nó ngắt, trời nóng như mấy hôm vừa rồi nó chạy liên tục. Mức độ sử dụng 15h/ ngày.
 
Khi nạp ga R410 nếu ko có cân thì có thể căn theo psi đc ko các bác, e mới nhập môn xin các bác chỉ dậy giúp ạ.
Ko được ban ơi!
410a xài cho inverter cho máy chạy lấy đồng hồ nạp gas gắn vào đầu ti! nạp ở 150 psi là chuẩn..
Phải nạp dạng lỏng và bằng Kg chứ ko phải PSI bạn nhé, Gas R410a là gas 2 thành phần giữa 2 HFC 125 và r32, tỷ lệ 49/51. Theo sách vở. Vậy nên ko nạp bổ xung đc, mà phải xả hết, hút chân không, nạp mới hoàn toàn.
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa



Chào bạn Sơn!
Vừa rồi mình cũng đã liên lạc với kỹ thuật viên của Fujitsu và đã làm theo hướng dẫn của họ. Nay mình xin mô tả lại để bạn Sơn và anh em cùng trao đổi và cho ý kiến:
- Đầu tiên mình dùng đồng hồ ga kiểm tra lại áp suất còn lại trong máy, tắt điện nguồn của máy, sau đó xả hết ga trong máy ra.
- Bước thứ hai là dùng bơm chân không hút hết không khí trong các đường ống để tạo chân không. Sau đó dùng lục lăng khóa hết các van đường ống lỏng và đường ống hơi, cũng như khóa van đầu thấp áp lại.
- Bước thứ ba là đặt bình ga lên cân bàn và dốc ngược nó xuống, kết nối nó với dây nạp ga, xả một chút ga qua dây đồng hồ nạp ga để đuổi không khí lọt vào dây nạp.
- Bước cuối cùng là mở các van đường lỏng, đường hơi và mở van đầu thấp áp đồng hồ nạp ga, nạp cho đúng định lượng như trên nhãn máy yêu cầu (với Fujitsu Inverter 12000BTU như của mình là 750gr).
Trên đây là các bước mình đã làm và bước đầu thấy thành công (thấy máy chạy tốt, trong phòng mát rượi, :) .....)
Mong anh em cùng tham khảo và cho ý kiến đóng góp!

Hi ! A Sang . Cám ơn bài viết của anh, nhưng mình có thắc mắc tí , nếu xác định xa hết gas để nạp lại , bước đầu tiên của a viết dùng đồng hồ kiểm tra áp suất còn lại mình k hiểu , nếu nạp gas mới như a mô tả , mình vô gas đầu thấp áp vẫn được hả a ?? Tks !!
 
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa



Chào bạn Sơn!
Vừa rồi mình cũng đã liên lạc với kỹ thuật viên của Fujitsu và đã làm theo hướng dẫn của họ. Nay mình xin mô tả lại để bạn Sơn và anh em cùng trao đổi và cho ý kiến:
- Đầu tiên mình dùng đồng hồ ga kiểm tra lại áp suất còn lại trong máy, tắt điện nguồn của máy, sau đó xả hết ga trong máy ra.
- Bước thứ hai là dùng bơm chân không hút hết không khí trong các đường ống để tạo chân không. Sau đó dùng lục lăng khóa hết các van đường ống lỏng và đường ống hơi, cũng như khóa van đầu thấp áp lại.
- Bước thứ ba là đặt bình ga lên cân bàn và dốc ngược nó xuống, kết nối nó với dây nạp ga, xả một chút ga qua dây đồng hồ nạp ga để đuổi không khí lọt vào dây nạp.
- Bước cuối cùng là mở các van đường lỏng, đường hơi và mở van đầu thấp áp đồng hồ nạp ga, nạp cho đúng định lượng như trên nhãn máy yêu cầu (với Fujitsu Inverter 12000BTU như của mình là 750gr).
Trên đây là các bước mình đã làm và bước đầu thấy thành công (thấy máy chạy tốt, trong phòng mát rượi, :) .....)
Mong anh em cùng tham khảo và cho ý kiến đóng góp!
... A cho mình xin số điện thoại trao đổi được k a. số phone của mình 0903751666 . Cám ơn rất nhiều
Ðề: Xin hình ảnh nạp ga R410A cho điều hòa



Chào bạn Sơn!
Vừa rồi mình cũng đã liên lạc với kỹ thuật viên của Fujitsu và đã làm theo hướng dẫn của họ. Nay mình xin mô tả lại để bạn Sơn và anh em cùng trao đổi và cho ý kiến:
- Đầu tiên mình dùng đồng hồ ga kiểm tra lại áp suất còn lại trong máy, tắt điện nguồn của máy, sau đó xả hết ga trong máy ra.
- Bước thứ hai là dùng bơm chân không hút hết không khí trong các đường ống để tạo chân không. Sau đó dùng lục lăng khóa hết các van đường ống lỏng và đường ống hơi, cũng như khóa van đầu thấp áp lại.
- Bước thứ ba là đặt bình ga lên cân bàn và dốc ngược nó xuống, kết nối nó với dây nạp ga, xả một chút ga qua dây đồng hồ nạp ga để đuổi không khí lọt vào dây nạp.
- Bước cuối cùng là mở các van đường lỏng, đường hơi và mở van đầu thấp áp đồng hồ nạp ga, nạp cho đúng định lượng như trên nhãn máy yêu cầu (với Fujitsu Inverter 12000BTU như của mình là 750gr).
Trên đây là các bước mình đã làm và bước đầu thấy thành công (thấy máy chạy tốt, trong phòng mát rượi, :) .....)
Mong anh em cùng tham khảo và cho ý kiến đóng góp!
 