Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

lilama45_1

Thành Viên [LV 0]
Chào các bạn, tôi có một bản thuyết minh nguyên lý điều khiển hệ chữa cháy này nhưng không biết nó đúng hay không nữa, nhờ các bạn check giùm nhé :

1. Điều khiển tự động :
Mỗi khu bảo vệ cần lắp cảm biến nhiệt và cảm biến khói. Khi xảy ra cháy, khi cảm biến khói bão cháy, chuông báo cháy tại khu vực bảo vệ đổ chuông, chuông lắp nổi trên tường, điểm giữa cách sàn 2.4m; khi cả cảm biến khói và cảm biến nhiệt cùng báo có cháy; bên trong và ngoài khu bảo vệ, còi và đèn báo được kích hoạt, còi và đèn báo lắp bên khung cửa, điểm giữa cách sàn 2.4m, lắp âm; sau khi kéo dài 30s (có thể điều chỉnh, trong khoảng thời gian đó, có thể tự động hạ cửa cuốn chống cháy, đóng van, cửa sổ, dừng hệ thống điều hòa không khí tương ứng), bộ điều khiển sẽ khởi động bộ điện từ của van xả trên tổ hợp bình chứa khí và van của
khu bảo vệ tương ứng để khí theo đường ống và đầu phun đến dập lửa tại khu bảo vệ chỉ định. Sau khi xả 1 lượng khí, công tắc áp suất lắp trên đường ống truyền tín hiệu vể tủ điều khiển (hoặc về hệ thống báo cháy tại trung tâm báo cháy). Còi và đèn báo vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian chữa cháy, cảnh báo nhân viên không đi vào khu vực bảo vệ, đến khi xác nhận ngọn lửa đã được dập tắt.
Sau khi tủ điều khiển của hệ thống chữa cháy bằng khí kích hoạt tất cả chuông, còi và đèn báo cháy, trong giai đoạn chờ xử lý, nếu phát hiện kích hoạt sai, hoặc thực sự có cháy nhưng có thể chữa cháy bừng bình chữa cháy bằng tay hoặc xe đẩy, thì có thể nhấn nút dừng khẩn cấp phía ngoài cửa khu bảo vệ (giữ tay đến khi hệ thống phục vị), để hệ thống tạm thời dừng xả khí chữa cháy.
Nếu cần tiếp tục khởi động hệ thống chữa cháy bằng khí, chỉ cần buông nút nhấn dừng. Công tắc dừng khẩn cấp cách sàn 1.5m.
Hai bên cửa ra vào của mỗi khu vực bảo vệ lắp còi và đèn báo, còn chuông báo chỉ cần lắp bên trong cửa ra vào .Tại phía ngoài các cửa ra vào chính khu bảo vệ, lắp 1 nút dừng khẩn cấp và bộ khởi động điện bằng tay, mỗi khu bảo vệ chỉ lắp 1 bộ chuyển mạch tay/tự động của hệ thống.


2. Điều khiển bằng tay :
Điều khiển bằng tay, thực tế là điều khiển điện bằng tay. Khi nhấn nút khởi động bằng tay, hệ thống không thông qua thời gian chờ mà trực tiếp khởi động, xả khí.



3. Thao tác khẩn cấp :
Thao tác khẩn cấp thực tế là phương thức thao tác cơ, chỉ khi điều khiển tự động và bằng tay gặp sự cố, mới cần sử dụng thao tác khẩn cấp. Khi đó tác động trực tiếp lên bộ khởi động bằng tay của van xả trên tổ hợp bình chứa và van chọn lọc khu vực bảo vệ, để khởi động toàn bộ hệ thống chữa cháy bằng khí (khởi động van chọn khu trước rồi mới tới van xả tổ hợp bình chứa).


Đợi khi dập lửa xong, mở van điện hút khói và quạt hút khói để hút khói.
Trung tâm báo cháy có thể tiếp nhận 5 loại tín hiệu: báo cháy cấp 1, báo cháy cấp 2, tay/tự động, sự cố, phun.



Cám ơn nhiều!!!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

để biêt được nguyên lý hoạt động của FM200 thì bác yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tài liệu về hệ thống và cách vận hành hệ thống.
mình gửi cho bác 1 tài liệu về hệ thống FM200 thao khảo.
 

Đính kèm

  • nn100.zip
    2.9 MB · Xem: 2,483
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Nguyen lý chung hay chỉ là lý thuyết thôi bạn. Mình đã làm nhiều cái chẳng có thao tác khẩn cấp vì đơn giản bình lắp ở vị trí quá kín nếu tìm được thì cháy cả nhà rồi!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Bạn volamtruyenky nói đúng, nhiều công trình không có công tắc khẩn dạng cơ. Tuy nhiên lý do chính là do chủ đầu tư muốn tiết kiệm tiền chứ không phải hệ thống không có -> buồn cho những ai làm về kỹ thuật.
Có 2 loại công tắc khẩn là loại cần gạt và loại dây cáp. Loại cần gạt bạn phải đến tận nơi để thao tác -> chậm, nguy hiểm. Loại công tắc khẩn sử dụng dây cáp sẽ cho phép lắp công tắc bên ngoài phòng -> dễ sử dụng, an toàn.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Đấy là nguyên lý cơ bản của hệ thống báo cháy kích hoạt xả khí ở hệ thống chữa cháy khí, hệ thống này có thể kích hoạt điều khiển nhiều hệ thống chữa cháy khác như CO2, N2, IG55.. vấn đề là công nghệ về phần khí, bình khí của hãng nào sẽ có nguyên lý mở bình riêng của từng hãng.
Với hệ thống FM200 hiện Việt Nam đang thịnh hành dùng của 2 hãng lớn là Kidde và Chemetron của Mỹ, công nghệ mở khí rất đơn giản chỉ điều khiển van điện từ ở đầu bình là ok. Khi thiết kế FM200 cần có bảng tính của hãng, chỉ cần nhập số liệu kích thước phòng vào là có kết quả ra khối lượng khí cần dùng, trên cơ sở kết quả đó, chọn vỏ bình khí cho phù hợp.
Công tắc áp suất gắn trên đường ống có tác dụng lấy tín hiệu xả khí để làm tín hiệu điều khiển ngắt các hệ thống khác trong quá trình xả khí như : tắt quạt thông gió, điều hoà, máy móc..
Mỗi hãng sản xuất có các chuẩn vỏ bình khác nhau, khi thiết kế phải lựa chọn loại thiết bị cho phù hợp.
Nếu cần thêm chi tiết anh có thể liên hệ theo điẹ chỉ mail : [email protected]
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Đấy là nguyên lý cơ bản của hệ thống báo cháy kích hoạt xả khí ở hệ thống chữa cháy khí, hệ thống này có thể kích hoạt điều khiển nhiều hệ thống chữa cháy khác như CO2, N2, IG55.. vấn đề là công nghệ về phần khí, bình khí của hãng nào sẽ có nguyên lý mở bình riêng của từng hãng.
Với hệ thống FM200 hiện Việt Nam đang thịnh hành dùng của 2 hãng lớn là Kidde và Chemetron của Mỹ, công nghệ mở khí rất đơn giản chỉ điều khiển van điện từ ở đầu bình là ok. Khi thiết kế FM200 cần có bảng tính của hãng, chỉ cần nhập số liệu kích thước phòng vào là có kết quả ra khối lượng khí cần dùng, trên cơ sở kết quả đó, chọn vỏ bình khí cho phù hợp.
Công tắc áp suất gắn trên đường ống có tác dụng lấy tín hiệu xả khí để làm tín hiệu điều khiển ngắt các hệ thống khác trong quá trình xả khí như : tắt quạt thông gió, điều hoà, máy móc..
Mỗi hãng sản xuất có các chuẩn vỏ bình khác nhau, khi thiết kế phải lựa chọn loại thiết bị cho phù hợp.
Nếu cần thêm chi tiết anh có thể liên hệ theo điẹ chỉ mail : [email protected]



Ngoài cách kích hoạt bằng van điện từ, bạn có thể kích hoạt bằng khí qua bình kích hoạt (pilot) hoặc kích hoạt bằng tay.
nếu bạn chọn số lượng khí bằng bảng tính, bạn có thể ra được số lượng khí cần thiết nhưng không tính được đường ống. cách đi ống của FM200 có cả 1 manual hướng dẫn và sử dụng phần mềm để tính.

([email protected])
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Chào các bác, em thấy một số công trình có nhiều phòng máy, trường hợp này nên thiết kế hệ thống FM200 mỗi phòng một bình hay sử dụng van phân vùng để giảm bớt hệ thống?
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Chào các bác, em thấy một số công trình có nhiều phòng máy, trường hợp này nên thiết kế hệ thống FM200 mỗi phòng một bình hay sử dụng van phân vùng để giảm bớt hệ thống?

Chào bạn,

Đối với một công trình có nhiều phòng nhỏ, bạn có thể gom 2 phòng vào 1 bình.

Nếu nhiều phòng lớn thì bạn nên thiết kế mỗi phòng có hệ thống bình riêng hoặc bạn cũng có thể thiết kế sử dụng van phân vùng để tiết kiệm. Tuy nhiên khi thiết kế van phân vùng bạn nên lựa chọn các phòng nằm trong cùng 1 tầng để tránh trường hợp đi ống quá xa, khiến cho áp suất hệ thống không đủ. Để biết được hệ thống có đủ áp lực không, bạn nên yêu cầu nhà phân phối cung cấp bản report thiết kế hệ thống để tránh trường hợp thiết kế sai. Bạn cũng cần chọn các phòng có kích thước tương đương nhau để nồng độ thiết kế không vượt quá 11%.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Chào các bác!

Em là dân mới biết về hệ thống FM200. Em muốn các bác cho em biết là vì sao nồng độ thiết kế lại nằm trong khoảng từ 7-9 % ah? Và tiêu chuẩn thiết kế hệ thống FM200 là dựa trên tiêu chuẩn nào ạh?
Cảm ơn các bác!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Nồng độ thiết kế từ 6.25 - 9% theo tiêu chuẩn NFPA01 hoặc BS EN ISO 14520 parts 1 & 9. Theo đó, tùy loại vật liệu gây cháy mà ta có nồng độ thiết kế khác nhau. Tuy nhiên để đơn giản và tiết kiệm, người ta thường lấy 6.25 cho phòng Data Center theo NFPA.

Bạn có thể theo link này để xem tiêu chuẩn thiết kế:
http://www.mediafire.com/file/00mxd2hzm20/FM200 concentration.pdf

Chào các bác!

Em là dân mới biết về hệ thống FM200. Em muốn các bác cho em biết là vì sao nồng độ thiết kế lại nằm trong khoảng từ 7-9 % ah? Và tiêu chuẩn thiết kế hệ thống FM200 là dựa trên tiêu chuẩn nào ạh?
Cảm ơn các bác!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

May quá gặp bác chuyên gia rồi, em đang có cái phòng rộng quá 6.5m x 15m, dùng mấy bình FM-200 thì ok vậy bác ơi?
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

May quá gặp bác chuyên gia rồi, em đang có cái phòng rộng quá 6.5m x 15m, dùng mấy bình FM-200 thì ok vậy bác ơi?

Cao độ phòng bạn là bao nhiêu? Nếu phòng cao 3 m, dùng bình 243L, 143kg. Nếu 3.5 thì 167kg.

Ngoài ra bạn cần lưu ý khi có sàn nâng phải tính cẩn thận, có thể phải dùng 2 bình.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

" Trước đây, Halon - công thức hóa học CF3Br - được đánh giá là một chất chữa cháy hiệu quả nhất ở nhiều lĩnh vực ứng dụng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng Halon là tác nhân chính gy phá hủy tầng ozone, do đó Halon đã bị cấm sử dụng trên thế giới.
Để có được một chất chữa cháy sạch, hiệu quả và an toàn thay thế Halon, Công ty Hóa chất Great Lakes (Mỹ) đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm FM-200 dùng trong các ứng dụng chữa cháy hiện nay.
FM-200 (Heptafluoropropane, công thức hóa học C3F7H) là một chất khí không màu, không mùi, không dẫn điện, chỉ chứa cacbon, hydro và flo. Do không chứa clo và brom, FM-200 không phá hủy tầng ozone và được dùng thay thế cho Halon trong các ứng dụng chữa cháy ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
FM-200 dập cháy theo phương thức vật lý. Khi tiếp xúc với đám cháy, các phân tử FM-200 nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng của đám cháy. Nhiệt độ đám cháy giảm mạnh và đám cháy nhanh chóng được dập tắt.
Ngoài tính chất không phá hủy tầng ozone, FM-200 còn được chứng nhận là một chất khí sạch, không gây ô nhiễm môi trường.
Đặc biệt, FM-200 không tác động đến sức khỏe của con người, nhất là đối với những người mắc các chứng bệnh về hô hấp.
FM-200 có thể được sử dụng cho các ứng dụng chữa cháy ở những khu vực có người làm việc.
FM-200 không gây hư hỏng cho các thiết bị điện tử nhạy cảm do tính chất không dẫn điện.
FM-200 không tạo ra phản ứng hóa học với các loại vật liệu thông thường, sẽ không phá hủy các trang thiết bị trong khu vực chữa cháy bằng FM-200.
Do có khả năng được nén với khối lượng lớn trong bình chứa dưới áp suất cao, hệ thống FM-200 giúp tiết kiệm không gian và cả chi phí đầu tư thiết bị, bình chứa cho hệ thống so với sử dụng Cacbon dioxide và Inertgas (các loại khí trơ).
Nhờ tất các tính chất trên, FM-200 trở thành chất chữa cháy an toàn và hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới.

NHANH VÀ HIỆU QUẢ

FM-200 hấp thụ mạnh nhiệt lượng của đám cháy, cách ly đám cháy với một trong ba tác nhân gây cháy là nhiệt, làm cho đám cháy được dập tắt trong thời gian ngắn nhất. Lượng FM-200 cần để dập cháy trong các ứng dụng chữa cháy chỉ bằng 6,25% đến 9% thể tích môi trường. Đặc tính này cho thấy FM-200 chữa cháy hiệu quả hơn các hệ thống Carbondioxide và Inertgas. FM-200 có thể được sử dụng để dập tắt hầu hết các đám cháy loại A, B và các đám cháy lên quan đến thiết bị điện.

TIẾT KIỆM

Nhờ hiệu quả chữa cháy cao, chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ FM-200 để dập các đám cháy so với Carbondioxide ( 3 lần ) và Inertgas (10 lần ). Đồng thời do khả năng có thể được nén với áp suất cao, hệ thống FM-200 sử dụng rất ít bình chứa so với các hệ thống Cacbondioxyt và Inertgas.Ngoài ra, khii sử dụng khí FM-200 không cần chi phí cho việc xử lý sau cháy. Do đó tiết kiệm được chi phí đầu tư cho thiết bị và không gian cho hệ thống

AN TOÀN

FM-200 được chứng nhận không có độc tính, không gây hại cho con người. Trong quá trình chữa cháy, FM-200 không phản ứng với oxy và không chiếm chỗ của oxy, do đó oxy vẫn tồn tại và con người vẫn có thể ở bên trong khu vực chữa cháy mà không nguy hiểm đến tính mạng.FM-200 không phá hủy tầng ozone do không chứa Brom và Clo. FM-200 không gây hư hỏng cho thiết bị điện tử nhạy cảm do tính chất không dẫn điện. FM-200 cũng không gây hư hỏng cho các trang thiết bị khác.

ỨNG DỤNG

Hệ thống FM-200 ứng dụng chữa cháy lý tưởng cho các khu vực có trang thiết bị và tài sản giá trị cao bao gồm:
• Phòng máy tính, các thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thiết bị lưu trữ
• Kho hàng hóa giá trị cao, kho ngân quỹ
• Phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng
• Phòng thí nghiệm, phòng thiết bị y khoa "
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Chất chữa cháy khí sạch được chứng nhận của EPA Mỹ trong “ bảng chứng nhận vật liệu mới thay thế” – (SNAP) cho phép sử dụng tại các khu vực có sự hiện diện thường xuyên của con người.
Tuân theo những quy định sau :
a) Chất chữa cháy phải là chất sạch được chứng nhận trong danh mục NFPA-2001
b) BS ISO 14520-1:2000 (E)
c) Chứng nhận FM và UL

Các thành phần cấu thành hệ thống được thiết kế dựa trên các kết quả tính toán phần mềm do Nhà sản xuất cung cấp. Phền mềm tính toán phải được chứng nhận UL/ FM và quá trình lắp đặt hệ thống phải được kiểm tra tính an toàn và các thông số kỹ thuật, được chứng nhận hoặc có trong danh mục kiểm tra thử nghiệm đầy đủ tại phòng thí nghiệm.
Thông số kỹ thuật:
- Tên hóa học: Heptafluoropropane (CF3CHFCF3)
- Trọng lượng phân tử: 170.03
- Điểm sôi @ 760 mm Hg: 2.55oF (-16.4oC)
- Điểm đông : -204oF (-131.1oC)
- Nhiệt độ tới hạn: 215oF (101.7oC)
- Áp suất tới hạn (psia): 422 psia (2912 kPa)
- Thể tích (ft3/lbm) (cc/mole): 0.0258 (274)
- Mật độ (lbm/ft3): 38.8 (621 kg/m3)
- Nhiệt độ hóa lỏng (BTU/lb-Fo) @ 77oF (25oC): 0.283 (1.184 kj/kg/oC)
- Nhiệt độ bay hơi (BTU/lb-oF) @ áp suất không đổi 1 ATM @ 77oF (25oC):0.1932 (0.808 kj/kg/oC)
- Heat of Vaporization (BTU/lb) at Boiling Point: 57.0 (132.6 kj/kg)
- Tính dẫn nhiệt (BTU/h ftoF) của chất lỏng @ 77oF (25oC): 0.040 (0.069w/moC)
- Viscosity, Liquid (lb/ft hr) @ 77oF (25oC): 0.443 (0.184 centipoise)
- Áp suất bay hơi (psia) @ 77oF (25oC): 66.4 (457.7 kPa)
- Khả năng tác động đến tầng Ozone: 0
- Đánh giá thời gian tác động (năm): 31-42
- LC50 (Rats; 4hrs – ppm): >800,000

Đặc điểm :
FM200 là giải pháp chữa cháy ưu việt trong tất cả các ứng dụng từ thiết bị điện tử độ nhậy cao tới các ứng dụng trong công nghiệp sử dụng chất lỏng dễ cháy. FM200 là vật liệu lý tưởng trong các ứng dụng tại các khu vực mà công việc dọn dẹp các chất dập cháy sau đám cháy là một vấn đề khó khăn, các khu vực yêu cầu chất dập cháy có khả năng dập cháy cao nhưng khối lượng nhỏ, các khu vực yêu cầu chất dập cháy không dẫn điện và các khu vực có sự hiện hữu của con người. Khi vấn đề môi trường được quan tâm, FM200 hữu dụng một cách đặc biệt. Nó hoàn toàn không tác động ảnh hưởng đến tầng OZONE, không tác động trong quá trình nóng lên của trái đất, và ảnh hưởng rất thấp đến bầu khí quyển. Các tính chất ưu việt giúp cho hệ thống thích hợp lắp mới, thay thế các hệ thống chữa cháy nước, và phù hợp cho cả việc thay thế các hệ thống chữa cháy bằng chất khí Halon 1301.
FM200 là chất khí hóa lỏng không mùi, không mầu, được lưu trữ dưới dạng chất lỏng và phát tán ra khu vực nguy hiểm dưới dạng khí không mầu, không dẫn điện. Sạch và không nhìn thấy. Sau khi chữa cháy, FM200 không lưu lại các chất thừa, không độc tính, phù hợp sử dụng trong các khu vực có người, các loại kho lưu trữ. FM200 dập tắt đám cháy bằng cách kết hợp cơ chế hóa học và vật lý. FM200 không thay thế oxy mà luôn duy trì mức oxy tối thiểu từ 16% đến 21% và vì thế nó an toàn đối với các khu vực có người.
FM200 là chất chữa cháy hiệu quả có thể sử dụng đối với hầu hết các dạng cháy. Nó hiệu quả đối với các đám cháy do chất lỏng dễ cháy, các chất cháy rắn. Dựa trên cơ sở khối lượng của chất chữa cháy, FM200 là chất chữa cháy rất hiệu quả thuộc thể khí. FM200 có mức độ đậm đặc cho ứng dụng dập tắt các dạng cháy là 6.25% - 7% theo thể tích. Mức độ đâm đặc ít nhất theo thiết kế cho hầu hết các ứng dụng chữa cháy phù hợp theo tiêu chuẩn NFPA 2001.
Mức độ độc hại của FM200 được so sánh với các chất chữa cháy khác. Thuộc tính LC50 của FM200 lớn hơn 800,000 ppm được đánh giá đối với người bị bệnh tim nhậy cảm qua các thử nghiệm được chấp nhận bởi Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng bệnh nhân tim chịu được FM200 cao hơn các chất chữa cháy khác và nó được chấp nhận sử dụng làm chất chữa cháy ở các khu vực có sự hiện diện của con người.
Chứng nhận :
- UL listed
- FM Approved
- USCG
- BS ISO 14520-1:2000(E)
- Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Approval and Certification

Lượng khí FM200 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :
W=V/S x C/(100-C)

Trong đó :
- W : Lượng khí chữa cháy FM200 (FM200) tính bằng lbs
- V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3
- C: Tỷ lệ chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy
- S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)
- Trong đó :
- k1 = 1.8850; k2 = 0.0046(t); t = nhiệt độ theo độ F
- 1 inch = 0,0254 mét
- 1 lb = 0,45359237 kg
- 1 ft = 0,3048 mét
- 1 độ Pha-ren-hét = -17,2222222 độ Xen-xi-út
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Ngoài ra, khi tính toán nồng độ khí còn lưu ý :
- Khi tính toán trên phần mềm chuyên dụng có chứng nhận UL/FM: Phần mềm sẽ tính toán nồng độ chính xác, lượng khí cần thiết, kích thước đường ống, đầu phun. Bạn chỉ cần căn cứ theo kết quả báo cáo của phần mềm là OK.
- Khi tính toán theo cách thủ công : bạn phải tính thêm các yếu tố tác động như nhiệt độ, chiều dài đường ống, độ cao sơ với mức nước biển, yếu tố suy giảm áp lực trên đường ống ...

FE25.gif


( thông thường khi tính toán nhanh bạn có thể lấy khối tích nhân với hệ số khí theo từng tỷ lệ % rồi tính dôi ra là được )
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

VIệc tính toán lượng khí cần thiết sử dụng cho công trình rất quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chữa cháy khí sạch FM200 (HFC-227ea) / Ecaro-25 (HFC-125). Khi tính toán được lượng khí cần thiết ta mới chọn được loại bình chứa phù hợp ( bình chứa khí FM200/ Ecaro-25 gồm nhiều chủng loại 10pound, 20 pound cho đến 1000 pound, sử dụng bình nào tùy thuộc vào lượng khí cần thiết và với yêu cầu sử dụng số lượng bình ít nhất theo NFPA2001).

VD :

Khi thiết kế hệ thống với mức yêu cầu 7 % nồng độ khí, ta lấy khối tích cần bảo vệ nhân hệ số 0,55 sẽ ra lượng khí cần thiết tính theo Kg. Tương tự 6,25% - hệ số 0,49.

system.jpg


Lưu ý :
Theo NFPA2001, các bình chữa cháy khí sạch FM200 (HFC-227ea), Ecaro-25 ( HFC-125) được lắp đặt ngay trong khu vực chữa cháy vì :

1. Đảm bảo thời gian xả hết khí trong < 10 giây, thời gian xả khí từ đầu phun đầu cho đến cuối cùng trong hệ thống.
2. Đảm bảo áp suất xả khí
3. Tậm dụng khả năng tự kích hoạt xả khí ( cơ khí) của hệ thống khi môi trường xung quanh tăng cao vượt ngưỡng giới hạn - NFPA2001
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống chữa cháy FM200

Cao độ phòng bạn là bao nhiêu? Nếu phòng cao 3 m, dùng bình 243L, 143kg. Nếu 3.5 thì 167kg.

Ngoài ra bạn cần lưu ý khi có sàn nâng phải tính cẩn thận, có thể phải dùng 2 bình.

Theo VD này : có thể tính toán như sau :

6,5m x 15m x 3,5 m = 341,25 m3

Lượng khí cần thiết :

nồng độ thiết kế 6,25% = 341,25 x 0,49 = 167,21 kg
nồng độ thiết kế 7% = 341,25 x 0,55 = 187,68 kg

Căn cứ vào đấy ta tính toán loại bình được sử dụng như sau :
- Nồng độ thiết kế 6,25% - lượng khí cần sử dụng 167,21 kg - bình chứa loại 375lbs ( dung tích chứa từ 98,5 kg -171,5 kg)

- Nồng độ thiết kế 7% - lượng khí cần sử dụng 187,68 kg - bình chứa loại 650 lbs ( dung tích chứa từ 171,5 kg đến 299 kg)
 