Công Nghiệp Bình hòa trộn lạnh

khoa0582

Thành Viên [LV 2]
Chào mọi người,

Hiện mình được giao triển khai 1 hệ thống chiller giải nhiệt gió trong đó có 1 cái bình dùng để hòa trộn lạnh nhưng mình chưa hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó thế nào. Mọi người có thể cho mình biết bình này có cấu tạo thế nào và tính toán thế nào không? Xin vui lòng xem file đính kèm!

Thanks nhiều
 

Đính kèm

  • Buffer Tank.pdf
    57.5 KB · Xem: 138
Bạn phải gửi Bản vẽ tổng thể đầy đủ toàn bộ Hệ thông ống nước lạnh lên thì mới đánh giá được. Có thể dự đoán cái bình hòa trộn Buufer của bạn là dạng Bình hòa trộn trung gian giữa 2 vòng nước lạnh...
 
Bạn phải gửi Bản vẽ tổng thể đầy đủ toàn bộ Hệ thông ống nước lạnh lên thì mới đánh giá được. Có thể dự đoán cái bình hòa trộn Buufer của bạn là dạng Bình hòa trộn trung gian giữa 2 vòng nước lạnh...
Sơ đồ nguyên lý đầy đủ đây bạn
 

Đính kèm

  • Buffer Tank.pdf
    150.8 KB · Xem: 145
Bình này của bạn chỉ là nơi tập trung để dự trữ nước lạnh làm tăng lượng trữ nước lạnh ( và qua đó là quán tính nhiệt) của hệ thống. Nhờ có nó mà hoạt động của các Chiller cũng như là nhiệt độ của nước lạnh có được ( để sử dụng) sẽ được ổn định hơn vì không phụ thuộc nhiều lắm vào những dao động đột biến ngẫu nhiên của Phụ tải.
Qua cách đấu nối này ta thấy ta thấy không có vòng tuần hoàn nước phụ tải cho nên Bình Buffer này chỉ là Bình gom nước lạnh chứ không phải là Bình hòa trộn trung gian.
 
chao ban, toi co the giup y cho ban. theo hinh ve do la bau chua nuoc lanh thong thuong cho may chiller, tuy theo dung tich nuoc can dung, "1m3 hoac 10m3" tren so do ghi ro he thong bom nuoc tu dan lanh toi bau chua di va ve cua nuoc da lam lanh, ben phai co may bom nuoc de dung va nuoc retur ve tren dinh bau, ke ben la van nuoc co phao noi, khi bau thieu nuoc thi phao thap xuong mo nuoc vao , khi nuoc du thi phao noi len cup nuoc, do la truong hop khi bau thieu nuoc , ke ben la van xa gio tu dong.
Phan nhieu thi he thong nay chi dung cho hi vien, khach san nhieu tang, cong xuong lon. Neu can toi co the giup ban he thong dien dieu khien va he thong dan ong. Ly van Huy
 
Sơ đồ nguyên lý đầy đủ đây bạn

Hi bạn,

Không biết ứng dụng cho vòng nước lạnh sau Buffer tank của bạn là gì?
Cần phải biết cái đó mới phân tích đúng hướng được. Mình có tham gia 2 loại dự án mà sử dụng cái Bình lạnh dạng này:
1. Cho trung tâm dữ liệu gợi là bình tích lạnh trong tầm 15 phút.
2. Bình hòa trộn cho hệ thống lạnh của Big C, từ Chiller dùng Glycol để tiết kiệm Điện với giá điện loại 3 giá.
 
Hi bạn,

Không biết ứng dụng cho vòng nước lạnh sau Buffer tank của bạn là gì?
Cần phải biết cái đó mới phân tích đúng hướng được. Mình có tham gia 2 loại dự án mà sử dụng cái Bình lạnh dạng này:
1. Cho trung tâm dữ liệu gợi là bình tích lạnh trong tầm 15 phút.
2. Bình hòa trộn cho hệ thống lạnh của Big C, từ Chiller dùng Glycol để tiết kiệm Điện với giá điện loại 3 giá.
Thanks bạn.Mình lần đầu làm hệ thống này nên không rõ lắm. Yêu cầu của hệ thống là điều hòa không khí cho 1 cái xưởng. Mình thấy bình loại này thường chỉ có 1 đường đi và về ( ko kể cấp bổ sung) nhưng ở đây là 4 đường nên mình không rõ cấu tạo bên trong là như thế nào vì theo ý tưởng thiết kế của chủ đầu tư thì nhiệt độ nước hồi về từ xưởng có thể đạt 60 độ trong khi chiller sẽ tự ngắt khi nhiệt độ nước về >29 độ. Vấn đề đặt ở đây là làm sao để đủ thời gian cho nước cấp từ chiller (khoảng 17~19 độ) hòa trộn với nước hồi từ xưởng về ( 60 độ) xuống 29 độ trước khi chiller hút về. Và mình không biết phải thiết kế cái bình đó thế nào để đủ thời gian cho nước hòa trộn.
 
Thanks bạn.Mình lần đầu làm hệ thống này nên không rõ lắm. Yêu cầu của hệ thống là điều hòa không khí cho 1 cái xưởng. Mình thấy bình loại này thường chỉ có 1 đường đi và về ( ko kể cấp bổ sung) nhưng ở đây là 4 đường nên mình không rõ cấu tạo bên trong là như thế nào vì theo ý tưởng thiết kế của chủ đầu tư thì nhiệt độ nước hồi về từ xưởng có thể đạt 60 độ trong khi chiller sẽ tự ngắt khi nhiệt độ nước về >29 độ. Vấn đề đặt ở đây là làm sao để đủ thời gian cho nước cấp từ chiller (khoảng 17~19 độ) hòa trộn với nước hồi từ xưởng về ( 60 độ) xuống 29 độ trước khi chiller hút về. Và mình không biết phải thiết kế cái bình đó thế nào để đủ thời gian cho nước hòa trộn.

Như bạn nói thì đây chính là 1 sơ đồ mục đích để xử lý nhiệt của Thiết bị trong xưởng này. Để tính được CS Chiller bạn cần biết lượng nhiệt tỏa ra của Thiết bị này. Ở sơ đồ là 2 bộ UAL230D. Bản thân Mỗi loại Chiller sẽ cho phép 1 dải nhiệt độ ra vào nhất định, không thể có được 29 độ Vào và ra Chiller là 5 hay 7 độ được, do đó giải pháp ở đây là sử dụng bình hòa trộn (Gần giống với Heatexchanger), sẽ có 4 đầu gồm:
+ 1 Hồi về Chiller, 2 là nước ra chiller vào BHT(Tank hòa trộn)
+ 3 là Nước hồi sau khi giải nhiệt thiết bị của xưởng, 4 là nước cấp từ BHT tới giải nhiệt cho Thiết bị.
Còn bạn muốn biết tại sao có thể khống chế vấn đề này mình nghĩ nên tìm chuyên gia về Điều khiển của Điện họ sẽ tư vấn cho bạn.
Trước mình cũng có tham gia sự án cho một SPA cũng kiểu như thế này. Nhưng công việc cũng chỉ ở phần cơ.
Bạn có thể liên hệ với Mr Chương để được tư vấn thêm.
[email protected]
098 345 2446
Đó là những gì mình biết. Còn ai có cao kiến khác chia sẻ để nâng tầm hiểu biết.
P/S: Khi nào bạn trải qua thì chia sẻ cho mình với.
Thanks & Brgs,
 
Theo mình nghĩ, để làm trọn vẹn và không phải trả giá cho yêu cầu này ( đòi hỏi kiến thức tính toán định lượng và kinh nghiệm cho cả lãnh vực cơ điện lạnh và điều khiển tự động, ít nhất là về ngành lạnh) bạn nên có người đã làm qua để hướng dẫn. Còn có nhiều vấn đề chi tiết nữa mà bạn phải quan tâm. Mình nói thí dụ như cách tính lưu lượng nước tuần hoàn, dung tích bình chứa nước, vấn đề về điều khiển và ổn định nhiệt độ... hay đến cả vấn đề vệ sinh trong hệ thống nước nữa... Đều phải quan tâm vì là "cơm áo gạo tiền" cả bạn ạ, mỗi khi lỡ quyết sai là phải trả giá. Và không nhẹ ( như mình đã từng bị ). Mong bạn được sáng suốt nhe.
 
Back
Bên trên