Cần giúp Thiết kế cấp khí tươi và thông gió!

namnaga

Thành Viên [LV 0]
Mình đang có 1 tầng hầm, như theo bản vẽ đính kèm. Đã có thiết kế sơ bộ, mình muốn tính toán và thiết kế hệ thống cấp khí tươi và hệ thống thông gió cho từng phòng. Vậy, nhờ bác nào am hiểu về lĩnh vực này tư vấn thêm giúp em với.
 

Đính kèm

  • THONG GIO TANG HAM.dwg
    1.3 MB · Xem: 137
Mình đang có 1 tầng hầm, như theo bản vẽ đính kèm. Đã có thiết kế sơ bộ, mình muốn tính toán và thiết kế hệ thống cấp khí tươi và hệ thống thông gió cho từng phòng. Vậy, nhờ bác nào am hiểu về lĩnh vực này tư vấn thêm giúp em với.
Tham khảo phụ lục F - TCVN 5687 - 2010 nhé bạn
 
Về phần tính toán thì như theo hướng dẫn của bạn hitboy rồi

Mình chỉ nói về phần bố trí và biện pháp thông gió cho bạn
- Vị trí cấp gió tươi và hút gió thải đang ngược, nên để cấp ở phía ngoài gần cửa, hút để trong gõ tường
- Không nên dùng ceiling fan mà dùng inline fan cho rẻ, và mỗi phòng chỉ cần 1 quạt cấp và 1 quạt hút là ok và rẻ. bạn chỉ cần chọn công suất quạt cao hơn là đc
- Nếu chủ không đòi hỏi quá cao bạn chỉ cần thiết kế quạt hút với cột áp (200~300Pa) và bỏ quạt cấp đi chỉ cần dẫn ống gió tươi vào thôi thì sẽ tốt hơn.
- Ống gió thì cần vẽ thẳng chứ không uốn lượn thế đâu bạn ah! vẽ như thế lại tưởng là ống gió mềm, mà ống gió mềm mà dài thế thì không ổn lắm

Chúc bạn thành công
 
Gửi A. Tưởng!
Anh có thể tính toán lại giúp em, theo phương án anh đưa ra xem có ổn ko?
Hi bạn @namnaga
Mình gửi cái duct checker & TCVN 5687 để bạn tham khảo
Nếu ko bạn có thể tính nhanh
- 2 phòng nhỏ tính hệ số trao đổi khí bằng 3time/h: Lưu lượng = thể tích x 3
- 1 phòng lớn là khu để xe tính 6time/h: Lưu lượng = thể tích x 6

Ngoài ra phần hút khói sự cố hay tăng áp cầu thang thì bạn cũng nên tìm hiểu thêm trên diễn đàn có hết đấy
 

Đính kèm

  • 2426616_TCVN 5687 2010 (Design).pdf
    1.1 MB · Xem: 69
  • Duct Checker (tinh kich thuoc ong gio, mieng gio).rar
    857.8 KB · Xem: 86
Back
Bên trên