Đề nghị các bác đừng nóng tính quá.
Vấn đề mà chủ topic đưa ra cũng khá là hay và thực tế.
Những ai chưa nắm được kiến thức cơ bản về HVAC thì thường hay nhầm lẫn cách qui đổi ra công suất giữa công suất điện và công suất lạnh.
Chỉ có dân lạnh mới biết chính xác thôi,bàn cãi vấn đề này ko hết ngày chỉ lòng vòng 1HP <--> ? BTU và ngược lại.
"Năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi mà nó chuyển tự dạng này sang dạng khác"
học câu này rồi mà bjo nhiều người cứ lý thuyết chuyên đơn vị vô tội vạ.
Công suất lạnh
1 ton lạnh RT (US) = 12000 Btu/h = 3.517kW.
1 ton lạnh RT (Japan) = 13175 Btu/h = 3.86kW
Công suất điện:
1Hp = 0,7457kW.
Nếu gọi chính xác phải gọi là máy lạnh 9000 btu/h, 12000 btu/h, 18000 btu/h chứ không nên gọi là 1Hp hay 1.5Hp hay 2Hp. Nếu tỉ lệ ra thì sẽ sai vì 9000/1 ko thể bằng 12000/1.5...
Hai công suất này hoàn toàn khác nhau.
Thường thì các hãng sx khác nhau sẽ có thông số kỹ thuật khác nhau.
Vd: máy lạnh 1Hp ~ 9000 Btu/h = 2,637 kW lạnh
máy lạnh 1.5Hp ~ 12000 Btu/h = 3.517kW = 1RT
máy lạnh 2HP ~ 18000 Btu/h
Công suất điện tiêu thụ của mỗi máy khác hãng là khác nhau.
Vd: máy 1Hp ~ 9000 Btu/h = 2,637 kW lạnh của LG có dòng điện hoạt động là 4.6A nên điện năng tiêu thụ là 1020W (=220x4.6) nhưng máy 9000 Btu/h của Samsung có dòng 5A nên điện năng tiêu thụ là 1100W (=220x5)
Qua ví dụ trên cho ta thấy cùng loại máy 9000 Btu/h mà ta thường gọi là 1Hp (cách gọi cho dễ nghe chứ làm sao mà quy đổi như vậy được) của mỗi hãng khác nhau sẽ tiêu tốn nguồn điện khác nhau. Nếu các bạn là dân trong ngành thì đừng nên gọi máy 1 Hp hay 2 Hp nhé, dễ gây nhầm lẫn lắm.
Bây giờ hết lẫn lỗn giữa công suất lạnh và công suất điện rồi chứ? Ai bảo gọi máy 9000 Btu/h là 1Hp làm chi? đến khi dùng thấy tốn điện đến 1kW trong khi theo công suất điện thì 1Hp chỉ tốn 0,7457kW thôi.
Con số 1Hp = 0,7457kW có lẽ đúng với máy inverter 9000 Btu/h hơn ấy nhỉ
Còn hệ số COP như mấy bác đã nói là nằm trong khoảng 2.4 đến 3.0 hay hơn là tùy thuộc vào mỗi máy. Tui sản xuất ra một máy lạnh có công suất lạnh là 12000 Btu/h = 3.517kW lạnh, tui cho chạy máy một khoảng tgian rồi đo dòng điện hoạt động bằng CT đo dòng và có kết quả là 6.0A nên điện năng tiêu thụ là 1350W. Tui lấy hiệu số công suất 3.717kW lạnh / 1.350kW điện = 2.753 (đây là hs COP) và hệ số này của mỗi hãng sx sẽ khác nhau. Vì vậy các bạn sẽ ko tính được lượng điện tiêu thụ của máy trừ khi xem catalog hay trực tiếp đo dòng. Chưa kể nếu dùng máy với thời gian dài thì đỡ tốn điện hơn cho nên ta không thể tính ra điện năng tiêu thụ chính xác hoàn toàn được.
PS : Tui là kỹ sư Cơ khí tự động nhưng đang làm trong lĩnh vực M&E.
Hihi! Cuối cùng không đi đâu về đâu cả! Các bác admin ở đâu rôi? Đứng ra chốt lại vấn đề và close topic này lại đi chứ! Ai cũng giành phần đúng thì ai sai để mà còn biết mà sửa sai chứ! Nhưng theo cá nhân tôi quy đổi theo hệ số COP thông thường là 3,4-> 3,5 là hình như đúng nhất rồi đó! Thân chàoBạn đúng là kỹ sư cơ khí có khác. Bạn đang nhầm giữa đơn vị HP lạnh và HP điện đấy. 1 HP lạnh = 2,8 kW.
Chào các bạn. thật ra không ai sử dụng đơn vị Hp lạnh đâu bạn ơi.Hp là đn vị chỉ công suất điện do đó hok ai đổi trực tiếp từ Hp sang Kw lạnh hết, do nó còn phụ thuộc vào hệ số tiết kiệm năng lượng COP.
Công suất điện = Công suất lạnh/ COP
Mà tùy mỗi nhà sản suất thì COP sẽ khác nhau thường dao động từ 3-4. thường hệ số COP của mấy hãng của thằng nhật cao gần bằng 4, còn hàng Hồ Cẩm Đào thì nhỏ .
Vài ý kiến của mình.
haha cho minh cười với... điện-lạnh lẫn lộn, để chuyen ngành tôi làm viẹc kekekkChào bạn. Sếp của bạn nói 26hP là công suất lạnh là sai rồi, kêu ổng đọc sách ĐHKK kỹ lại đi. Bạn đã nhầm lẫn rồi 1Hp=2560 Btu/h đúng nó là công suất điện của thiết bị. Còn 1Hp = 9000 Btu/h là 1Hp điện khoảng 9000 Btu/h là công suất lạnh (Mitsubishi 1Hp=9600Btu/h như mình đã nói ở trên tuỳ mỗi hãng). Bạn nên phân biệt rõ công suất lạnh và điện nha.
Bạn nên Training ông sếp lại nha
Chúc bạn thành công.