Chữa cháy hầm trần??

tocnganchandai

Thành Viên [LV 1]
Các bác cho tôi hỏi nhanh một chút, có quy định nào, tiêu chuẩn nào nói đến việc chữa cháy cho phần trên trần giả (hầm trần) nơi mà có rất nhiều ống gió, cáp điện, đường ống kĩ thuật không?
 
Ðề: Chữa cháy hầm trần??

Theo mình biết thì tiêu chuẩn nước ngoài có qui định về vấn đề này, còn TCVN thì mình chưa thấy nói đến.
 
Ðề: Chữa cháy hầm trần??

Tiêu chuẩn Singapore CP 52:2004, mục 6.6.2 có nói vấn đề này (đính kèm)
 

Đính kèm

  • Page 71 from CP 52-2004 -Automatic Fire Sprinkler System.pdf
    17.7 KB · Xem: 238
Ðề: Chữa cháy hầm trần??

Tiêu chuẩn Singapore CP 52:2004, mục 6.6.2 có nói vấn đề này (đính kèm)

Cám ơn bạn, mình cũng tìm thấy trong NFPA 13, chương 5, mục 5.13 nói về concealed spaces, nhưng mà cả CP52 và NFPA này đều ko thực sự rõ ràng lắm, ko chỗ nào nói là bắt buộc phải chữa cháy cho không gian trên trần nơi mà có các ống, cáp điện kỹ thuật với công suất bao nhiêu đấy (>5kW đủ dễ gây cháy) chẳng hạn.
 
Ðề: Chữa cháy hầm trần??

các pac tham khảo TCVN 3890-2009, phụ lục C có quy định đó
 
Back
Bên trên