Dân Dụng Thử kín đường ống gió

Datnguyen

Administrator
HVACR Staff
(Chủ đề của bạn Khiêm , do post ở trang chủ không phù hợp nên được di chuyển vào đây.)

Chào các anh chị trên diễn đàn,
em đang thi công công trình hệ thống thông gió cho chung cư,
hiện tại em đang chuẩn bị tới giai đoạn thử kín đường ống gió.
có anh chị nào có tiêu chuẩn việt nam về thử kín đường ống gió, hay kinh nghiệm gì vể thử kín chia sẽ em với.
Xin đa tạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thằng nhóc em
 
Trả lời: Thử kín đường ống gió

Khiêm viết:
(Chủ đề của bạn Khiêm , do post ở trang chủ không phù hợp nên được di chuyển vào đây.)

Chào các anh chị trên diễn đàn,
em đang thi công công trình hệ thống thông gió cho chung cư,
hiện tại em đang chuẩn bị tới giai đoạn thử kín đường ống gió.
có anh chị nào có tiêu chuẩn việt nam về thử kín đường ống gió, hay kinh nghiệm gì vể thử kín chia sẽ em với.
Xin đa tạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thằng nhóc em

Kinh nghiệm để thử kín đường ống gió là thử bằng khói. Bác có thể tìm mua máy tạo khói về sau đó thử.
:P
 
Trả lời: Thử kín đường ống gió

Bạn cần một quạt gió loại có biến tần( đK miệng cấp khoảng 200), Một ống mềm dẫn gió có đk bằng miệng cấp của quạt.Một đồng hồ đo lưu lượng gió. Bịt kín 2 đầu đoạn ống gió cần thử bằng mặt bích. trên một mặt bích làm cổ tròn có Đk như trên và khoan một lổ nhỏ đủ luồn ống cao su Loại đi kèm đồng hồ đo áp.
-Ống cao su một đầu luồn vào bên trong ống gió, đầu kia gắn vào đồng hồ (áp kế),
-Ống gió mềm gắn vào quạt và đầu kia gắn vào cổ tròn trên mặt bích
-Dùng silicol trám kín khe hở , bên ngoài dán băng keo cho kín và bền.
1.cho quạt nén gió vào hệ ống cho đến khi số đo áp kế đạt \"áp thử =áp làm việc x 1.2 or 1.5 \" thì giảm thật chậm tốc độ quạt, khi kim áp kế không còn giao động thì qua bước 2 .
2. đo lưu lượng gió ở miệng hút của quạt.
lượng hút nhỏ hơn lượng xì là đạt.
Nhớ gắn lọc vào đầu hút nhé
 
Trả lời: Thử kín đường ống gió

hungtianco viết:
Bạn cần một quạt gió loại có biến tần( đK miệng cấp khoảng 200), Một ống mềm dẫn gió có đk bằng miệng cấp của quạt.Một đồng hồ đo lưu lượng gió. Bịt kín 2 đầu đoạn ống gió cần thử bằng mặt bích. trên một mặt bích làm cổ tròn có Đk như trên và khoan một lổ nhỏ đủ luồn ống cao su Loại đi kèm đồng hồ đo áp.
-Ống cao su một đầu luồn vào bên trong ống gió, đầu kia gắn vào đồng hồ (áp kế),
-Ống gió mềm gắn vào quạt và đầu kia gắn vào cổ tròn trên mặt bích
-Dùng silicol trám kín khe hở , bên ngoài dán băng keo cho kín và bền.
1.cho quạt nén gió vào hệ ống cho đến khi số đo áp kế đạt \"áp thử =áp làm việc x 1.2 or 1.5 \" thì giảm thật chậm tốc độ quạt, khi kim áp kế không còn giao động thì qua bước 2 .
2. đo lưu lượng gió ở miệng hút của quạt.
lượng hút nhỏ hơn lượng xì là đạt.
Nhớ gắn lọc vào đầu hút nhé

Bác ơi, chủ đề của topic này là \"Thử Kín Đường Ống Gió\". Với cái nữa nếu quạt không có biến tần thì xử lý như thế nào. Và khi kim áp kế theo cách của bác giảm hơn cho phép -> đường ống bị xì. Bác sẽ làm như thế nào để biết chổ bị xì.

Nói tóm lại, phương pháp thử thì phải dựa vào tư vấn thiết kế đưa ra phương pháp nào và được duyệt của chủ đầu tư, sau đó được giám sát thực tế tại công trường bởi tư vấn giám sát.

Bác có thể tìm tài liệu \"Air Duct Leakage Test Manual\"
 
Trả lời: Thử kín đường ống gió

Khiêm viết:
(Chủ đề của bạn Khiêm , do post ở trang chủ không phù hợp nên được di chuyển vào đây.)

Chào các anh chị trên diễn đàn,
em đang thi công công trình hệ thống thông gió cho chung cư,
hiện tại em đang chuẩn bị tới giai đoạn thử kín đường ống gió.
có anh chị nào có tiêu chuẩn việt nam về thử kín đường ống gió, hay kinh nghiệm gì vể thử kín chia sẽ em với.
Xin đa tạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thằng nhóc em

Bạn muốn test xì ống gió?
Trước hết bạn phải đọc thật kỹ cuốn tiêu chuẩn SMACNA Air duct Leakage Testing.
Bạn phải thiết kế một máy đo như trong tiêu chuẩn này có giới thiệu (xem hình vẽ trong tiêu chuẩn).Bởi vì muốn đo được lượng xì bao nhiêu? có đạt tiêu chuẩn không? đo như thế nào? đều phải dựa vào tiêu chuẩn này. Bạn phải xác định áp xuất tĩnh của hệ ống gió cần test để chọn Class A,B hay C cho phù hợp.
Nói chung thì vấn đề đo lượng xì này không đơn giản.
Trường hợp test khói thì chỉ để nhìn bằng mắt thôi, không xác định được lượng xì cho phép.
Minh chỉ giới thiệu phương pháp cho bạn để bạn biết sẽ làm những gì. Bạn thiết kế được máy đo thì coi nhu OK, còn lại chỉ áp dụng theo tiêu chuẩn mà tính toán.
Nếu cần thêm thông tin thì contact minh theo Email: [email protected]
 
Trả lời: Thử kín đường ống gió

Bạn đọc trong DW143, phần air leake testing. Chỉ dẫn rất cụ thể và có hình vẽ minh họa nữa. lưu lượng xè cho phép theo cấp áp suất gió trong đường ống
 
Trả lời: Thử kín đường ống gió

Bạn cần một quạt gió loại có biến tần( đK miệng cấp khoảng 200), Một ống mềm dẫn gió có đk bằng miệng cấp của quạt.Một đồng hồ đo lưu lượng gió. Bịt kín 2 đầu đoạn ống gió cần thử bằng mặt bích. trên một mặt bích làm cổ tròn có Đk như trên và khoan một lổ nhỏ đủ luồn ống cao su Loại đi kèm đồng hồ đo áp.
-Ống cao su một đầu luồn vào bên trong ống gió, đầu kia gắn vào đồng hồ (áp kế),
-Ống gió mềm gắn vào quạt và đầu kia gắn vào cổ tròn trên mặt bích
-Dùng silicol trám kín khe hở , bên ngoài dán băng keo cho kín và bền.
1.cho quạt nén gió vào hệ ống cho đến khi số đo áp kế đạt \"áp thử =áp làm việc x 1.2 or 1.5 \" thì giảm thật chậm tốc độ quạt, khi kim áp kế không còn giao động thì qua bước 2 .
2. đo lưu lượng gió ở miệng hút của quạt.
lượng hút nhỏ hơn lượng xì là đạt.
Nhớ gắn lọc vào đầu hút nhé

- Quy trình như trên là đúng rồi, có điều đo lưu lượng tại đầu ra của Quạt chứ không phải đầu hút nhá. Nếu đo đầu hút thì kết quả sẽ không có đúng.
- Còn 1 chỗ nữa, áp thử = áp làm việc x 1.5, áp làm việc là gì, làm sao biết áp làm việc của ống gió ???
- Thử xì bằng khói chỉ để kiếm tra vị trí xì thôi, chứ không dùng để đánh giá xì của ống gió. Vì ống gió vẫn cho phép được xì trong giới hạn cho phép.
 
Dear cả nhà
Về vấn đề thử kín ống gió thì cực kỳ phức tạp và theo tính chất từng công trình
Nếu làm theo tiêu chuẩn SMACNA thì là chuẩn nhất nhưng phải có thiết bị sau đây
1. Quạt gió cao áp biến tần để chỉnh áp
2. Đồng hồ đo áp gió
3. Đồng hồ đo rò rỉ
Bộ thử xì như hình ảnh đính kèm: đây là máy thử xì của bên REE dùng cho dự án nhà quốc hội và nhà ga T2
Cái này dùng cho các công trình lớn, hệ thống ống gió cho AHU thôi, thử tốn nhân công cực kỳ
các công trình nhỏ tốt nhất là bơm tiền cho tư vấn nó đỡ hành, còn ghét nhau quá thì dùng cái máy tạo khói cho sân khấu cũng được xem có xì khói ra không cũng được.
Nếu ghét thằng tư vấn nữa thì chơi kiểu bóng đèn sợi đốt thắp bên trong ống gió rồi rủ nhau 9h tối đi nghiệm thu.
 

Đính kèm

  • SAM_7111.JPG
    SAM_7111.JPG
    92.2 KB · Xem: 241
  • SAM_7112.JPG
    SAM_7112.JPG
    63.2 KB · Xem: 225
  • SAM_7116.JPG
    SAM_7116.JPG
    50.3 KB · Xem: 217
Dear cả nhà
Về vấn đề thử kín ống gió thì cực kỳ phức tạp và theo tính chất từng công trình
Nếu làm theo tiêu chuẩn SMACNA thì là chuẩn nhất nhưng phải có thiết bị sau đây
1. Quạt gió cao áp biến tần để chỉnh áp
2. Đồng hồ đo áp gió
3. Đồng hồ đo rò rỉ
Bộ thử xì như hình ảnh đính kèm: đây là máy thử xì của bên REE dùng cho dự án nhà quốc hội và nhà ga T2
Cái này dùng cho các công trình lớn, hệ thống ống gió cho AHU thôi, thử tốn nhân công cực kỳ
các công trình nhỏ tốt nhất là bơm tiền cho tư vấn nó đỡ hành, còn ghét nhau quá thì dùng cái máy tạo khói cho sân khấu cũng được xem có xì khói ra không cũng được.
Nếu ghét thằng tư vấn nữa thì chơi kiểu bóng đèn sợi đốt thắp bên trong ống gió rồi rủ nhau 9h tối đi nghiệm thu.

Bạn có thể tư vấn giúp, giờ mình chọn quạt gió cao áp biến tần thì nên dùng con nào theo tiểu chuẩn DW143 là phù hợp nhả.
Cảm ơn bạn
 
Em xem hướng dẫn đọc tiêu chuẩn mà cũng chưa hiểu cách làm lắm:
1. Mình phải tính diện tích đoạn ống test để nhập thông số
2. Nhập áp suất tĩnh: là áp suất yêu cầu của ống phải không anh.
3. Mình có phải tính tay thông số nào nữa ko anh?
1. Đúng
2. Đúng rồi
3. Không, các thông số đều hiển thị trên đồng hồ.

Các bước thử xì ống gió để bạn tham khảo với các thiết bị như bạn ở trên:
- Tính diện tích xung quanh ống gió cần test
- Lắp quạt, bơm áp đến khi nào đủ áp suất cần test, cao hơn chút cũng đc
- Nhập thông số vào đồng hồ đo rò rỉ: Diện tích ống, áp suất thử, thời gian thử (thường là 15p)
- Chạy đồng hồ test, chờ 15p. Nếu đạt đồng hồ sẽ báo pass, ngược lại sẽ báo fall. :d
 
Back
Bên trên