Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
có gì thì mình thỏa luận trên diễn đàn bạn ah!
Anh em nào biết định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?
Trong máy lạnh chính xác chỉ có Sénible Cooling không có Total cooling vì sao:
- Máy lạnh chính xác đã được trang bị bộ gia ẩm tự động.
- Đường biến thiên của không khí ẩm trên giản đồ td là đường nằm ngang.
- Senssible cooling theo định nghĩa là lượng nhiệt dùng để thay đổi nhiệt độ của lưu lượng gió xác định (từ 15 độ tăng lên 25 độ) SH=l/s*1.123*(nhiệt độ đầu - nhiệt độ cuối)
Trong kỹ thuật lạnh có 2 công suất:
Laten cooling capacity: Nhiệt ẩn. Thành phần này làm thay đổi độ ẩm trong phòng (Khử ẩm). Nói đơn giản đó là phần tổn thất không mong muốn của hệ thống lạnh, nó không làm thay đổi nhiệt độ phong phòng.......
Máy lạnh dân dụng ( Comfort Air-Cond ) SHR 0.5-0.7
Máy lạnh chính xác ( Precision Air-cond ) SHR 0.85- 0.98