Công Nghiệp AHU Selection

nxhoa

Thành Viên [LV 0]
Có bác nào sử dụng phần mềm Fridgetech AHU performance analyser cho mình hỏi sao trong mục Heating lại có phần \" If heat is reheat after cooling\". Phần này nhiệt rất lớn so với nhiệt cần vào mùa đông
Mong các bác chỉ giáo.

Thanks!
 
Trả lời: AHU Selection

Cái reheat này theo mình thì là cái dùng cho AHU có tách ẩm nhiều đó mà (thường những cái xài 100% gió tươi). Mục đích là khi ta tách ẩm bằng cách hạ nhiệt độ của không khí ẩm xuống dưới nhiệt độ đọng sương để tách ẩm. Khi đạt được yêu cầu rồi thì cần phải gia nhiệt cho không khí đến nhiệt độ yêu cầu. Nếu không lạnh quá teo trym thì sao. (Đùa tí cho vui) :laugh: :laugh: :laugh:
 