Trả lời: ai rảnh xem dùm cái này có gì tư vấn giùm lun nha
@cuonggl. Mình có vài điều nhận xét về đồ án của bạn.
- Phần thuyết minh:
1.Thiếu phần tính toán cho buồng kết đông.
2.Máy nén cho buồng bảo quản lạnh quá lớn.
3.Sử dụng đồ thị chưa chính xác. Phần tính chu trình lạnh bạn phải vẽ đồ thị lgp-h còn đồ thị T-S chỉ dùng để ss giữa các chu trình lạnh với nhau.
- Phần bản vẽ:
1.Kí hiệu đường lỏng, đường hơi, đường lỏng quá lạnh, hơi quá nhiệt cho một màu trắng rất khó nhìn và khó phân biệt.
2.Bố trí thiết bị hệ thống lạnh chưa hợp lý, nhiều đường trồng chéo lên nhau.
3.Van chặn bố trí chưa hợp lý, chỗ đủ chỗ thiếu.
4.Không có van chuyển sang chế độ phá băng.
5.Thiếu đường nước bổ sung cho tháp giải nhiệt.
6.Bình tách lỏng ko có đường hồi lỏng về dàn bay hơi.
7.Sử dụng van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài ko hợp lý lắm.
8.Tên bản vẽ chưa chính xác.
9.Hệ thống nên sử dụng thêm thiết bị hồi nhiệt như trong sơ đồ của thầy lợi để tăng thêm năng suất lạnh (quá lạnh lỏng trong bình ngưng là ko đáng kể.
Hy vọng rằng những lời nx của mình sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn may mắn!
AE xem có còn thiếu xót gì thì bổ sung thêm để bạn cuonggl có được một đồ án hoàn chỉnh!
All for HVACR PRO! :laugh: