Hi all. nhờ mọi người tư vấn giúp mình với
Mình có test áp lực nước cho hệ thống pccc, Khi test áp 9.5kg/cm2 sau khoảng 18h còn 9.0kg/cm2, nhưng sau đó khoảng 8h thì lại tăng lên 10kg, và ngày hôm sau lại sụt về 8kg
sau khi kiểm tra, mình test lại lần nữa ( đã xã van khí) test áp 10kg/cm2 sau 16h thì sụt đến 8kg/cm2, từ lúc kiểm tra sụt 8kg/cm2 sau 12h vẫn 8kg/cm2. vậy nhờ mọi người tư vấn giúp mình trường hợp này, hệ thống mình có ống âm. đã test áp ống âm trước khi đấu nối vào hệ thống bơm