Trả lời: Áp suất làm việc của bình bay hơi âm . Có lợi hay hại đến hoạt động của thiết bị?
Tôi thấy có mấy điều mâu thuẫn trong câu hỏi của bạn, hay nói đúng hơn là không biết chính xác bạn định hỏi gì. Rào trước, tôi không có kinh nghiệm lắp đặt, vận hành Chiller.
Vừa rồi mình xem thử simulation của điều hòa water chiller của hãng Trane. Mình thấy bình bay hơi hoạt động ở áp suất -9,4PSI( áp suất âm ).
Áp suất bay hơi của bình, trước hết là phụ thuộc vào môi chất lạnh, ngoài ra còn tuỳ thuộc vào nhiệt độ đầu ra của chất tải lạnh để biêt được nhiệt độ bay hơi thì mới có thể xác định được áp suất làm việc của bình bay hơi. Bạn cho thông số áp suất mà ko không cho biết tên môi chất lạnh thì thiếu thông tin để đánh giá.
Với áp áp suất -9.4 psi thì tôi đoán đó là loại môi chất lạnh áp suất thấp có thể là HCFC-123.
Nhân đây, comment với bạn về \"Áp suất âm\". Về cơ bản, nói áp suất âm là SAI. Biểu diễn áp suất có 2 cách, một là Áp Suất Tuyệt Đối (absolute pressure), hai là Áp Suất Chân Không (Gauge Pressure or Vacuum Pressure).
-9.4psi, dấu trừ ở đây có nghĩa là nhỏ hơn áp suất khí quyển, hay áp suất chân không bằng -9.4 psi.
thiết bị hoạt động ở áp suất như vậy có lợi hay hại đến thiết bị, việc duy tu bảo dưỡng bảo trì? Xin các bác chỉ giáo. Thanks.
Tôi nghĩ là phần câu hỏi này ko liên quan đén áp suất làm việc của bình bay hơi. Nếu áp suất bay hơi thấp thì máy nén bớt tiêu hao điện năng hơn, môi chất lạnh khó rò rỉ ra ngoài (chỉ có ko khí chui vào thôi)...
T-L P.