Thảo luận Bảng Tính Nhanh Chọn Cb Va Cap Dien

bangnv87

Thành Viên [LV 0]
Nhằm giúp các bạn kỹ sư tiết kiệm thời gian để tính toán chọn thiết bị đóng cắt và cáp điện khi đã biết công suất và điện áp sử dụng. Mình đã xây dựng được bảng tính chọn CB và cáp điện đơn giản nhất. Với các thông số cần nhập vào là Công Suất, loại điện áp sử dụng là sẽ cho ra kết quả CB và Cáp điện tương ứng.
Các bạn quan tâm thì xem Link đính kèm nhé.
 

Đính kèm

  • nhap thong so.png
    nhap thong so.png
    243.5 KB · Xem: 352
  • ket qua tinh toan.png
    ket qua tinh toan.png
    236.1 KB · Xem: 312
  • ket qua tinh toan.png
    ket qua tinh toan.png
    236.1 KB · Xem: 324
  • nhap thong so.png
    nhap thong so.png
    243.5 KB · Xem: 330
  • Selec CB & Cable.r.xlsx
    592.9 KB · Xem: 1,392
Nhằm giúp các bạn kỹ sư tiết kiệm thời gian để tính toán chọn thiết bị đóng cắt và cáp điện khi đã biết công suất và điện áp sử dụng. Mình đã xây dựng được bảng tính chọn CB và cáp điện đơn giản nhất. Với các thông số cần nhập vào là Công Suất, loại điện áp sử dụng là sẽ cho ra kết quả CB và Cáp điện tương ứng.
Các bạn quan tâm thì xem Link đính kèm nhé.
Thanks chủ thớt! Dùng không phải dân chuyên điện nhưng nhiều lúc cũng phải tích mấy cái CB này, mà ngồi bấm máy tính nhiều cũng ngán.
Nhưng mà bạn lại khóa file nếu muốn insert dòng cũng không đc, phiền bạn mở khóa giúp để mọi người tiện sử dụng
 
Anh em cần trợ giúp phần dây điện control, instrument, load, CCTV, MATV,... trong điện nhẹ hoặc trong nhà máy thì liên hệ em, nếu hỗ trợ được gì em sẽ hỗ trợ hết mình nha.
Bạn có báo giá điện nhẹ, điện nặng nữa không cho mình liên hệ có gì mình gửi yêu cầu báo giá dự án nhé,tks
 
upload_2017-12-14_15-9-45.png


Http://kitz.vn

CTY TNHH LEBAN

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại Valves, các thiết bị của đường ống :
Bán các loại Van KITZ của Nhật Bản, mới 100%
Hiện nay, chúng tôi là nhà phân phối VAN KITZ của Nhật Bản.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu về VAN KITZ:
NGUYEN HONG PHUOC THINH - PHONG KINH DOANH
Công ty TNHH LEBAN
Điện thoại: 0979.848.519 - 0929.005.005
Email2:[email protected]
Email1:[email protected]
I- Valve :Gate valve ( van cửa ).


(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Ball valve ( van bi ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Globe valve ( van cầu ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Butterfly valve ( van bướm ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Safety valve ( van an toàn ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Pressure valve ( van giảm áp ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Floating valve ( van phao ).
Breath valve ( van thở ).
Strainer (Bộ lọc ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Solenoid valve ( van điện từ ).

(Cấu tạo dạng Pitton - Hinh minh họa)
Steam trap (Bẫy hơi)

(Cấu tạo - Hinh minh họa)
Actuator motorized valve ( van điều khiển bằng điện ).
Pneumatically Operated Quarter-turn valves ( van điều khiển bằng khí nén ).
Balancing valve ( van cân bằng ).
Air valve ( van xả khí ).

(Cấu tạo - Hinh minh họa)

Drain Seperators valve.
Temperature Regulators valve ( van điều khiển bằng nhiệt ), …

Chân thành biết ơn Quý Khách đã xem !


CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP VAN CÁC LOẠI CHO HỆ HƠI NƯỚC KHÍ NÉN, DẦU CÁC LOẠI

Nhà phân phối ủy quyền (Authorized Distributor) tại Việt Nam của các hãng G-8:
-KITZ CORP.(JAPAN)
-CLA-VAL INC.(USA)-VELAN INC. (CANADA)
-YOSHITAKE INC. (JAPAN)
-JAMES WALKER GROUP (UK)
-NICHIAS-TOMBO (JAPAN)
-TEADIT (AUSTRIA)
Sản phẩm của Van Kín gồm có:
I - Valve
KITZ Gate valve ( van cửa )
Ieh1_jxfySlb8yIlJAmA-GTMWZ2E37x3bID5r3rBrWNwazkQIZxlEtER08oXd6SWRE38cDl6qrG1nqht3v_yBPIpD_XS2k7bGiLHd9alzsEN2tu1CYqfAmaM7LJhKZcEipF-Jbs7bnWzrTKrkjE=s0-d-e1-ft
nhà cung cấp kitz valves, valves kitz, các loại hiệu kitz, công nghiệp van
- Swing check valve, lift check valve, Y-partternswing checkvalve(Van một chiều)

KITZ,PEKOS,VELAN Ball valve ( van bi )

KITZ Globe valve ( van cầu )

KITZ Butterfly valve ( van bướm )

YOSHITAKE Safety valve ( van an toàn ),

YOSHITAKE Pressure valve ( van giảm áp )

CLAVAL Floating valve ( van phao ),
ENARDO Breath valve ( van thở ),
KITZ,YOSHITAKE Strainer (Bộ lọc )

YOSHITAKE INC JAPAN,GSR GERMANY Solenoid valve ( van điện từ )

KITZ Actuator motorized valve ( van điều khiển bằng điện ),

KITZ Pneumatically Operated Quarter-turn valves ( van điều khiển bằng khí nén )

COMAP Balancing valve ( van cân bằng )



YOSHITAKE Air valve ( van xả khí ),
 
Tôi không biết bạn lấy phần mềm ở đâu còn nếu thực sự là người làm nghề thiết kế điện sẽ không tính như vậy. Tôi nêu ra mấy ý kiến để bạn suy nghẫm:
Không ai sử dụng MCB cho động cơ cả, MCB là Mininature Circuit Breaker (Aptomat tép loại thanh cài - IEC 60898) thường đường cong bảo vệ loại C nên lắp bảo vệ động cơ sẽ bị nhảy.
Mà người ta thường dùng MCCB: Molded Case Circuit Breaker (Aptomat loại đúc - IEC 60947-2) cho bảo vệ động cơ.
Thứ 2 là bạn có tìm hiểu các cách khởi động động cơ DOL, VSD, Sao - tam giác chưa mà dám lấy số 1.25 để làm căn cứ chọn CB chung cho tất cả?
 
Back
Bên trên