Bảo dưỡng hệ thống lạnh trong khi bạn học nghề điện lạnh là rất quan trọng để thiết bị có thể duy trì được tốt nhất. Trường Dạy nghề Bách Khoa Hà Nội sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích để bạn có thể thao tác bảo dưỡng hệ thống lạnh đạt hiệu quả nhất nhé!
Trong phần 1 này chúng ta sẽ tìm hiểu cách bảo dưỡng máy nén và bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ.
Bảo dưỡng máy nén trong hệ thống lạnh
Việc bảo dưỡng máy nén là cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho hệ thống lạnh hoạt động được tốt, bền và cho hiệu suất làm việc cao nhất, đặc biệt là đối với các máy có công suất lớn.
Máy lạnh dễ xảy ra sự cố nhất ở trong 2 thời kỳ: Thời kỳ ban đầu khi mới chạy thử máy và thời kỳ khi máy đã sử dụng lâu và xảy ra các hao mòn trên chi tiết máy. Khi đó chính là thời điểm cần phải bảo dưỡng và sửa chữa.
Bảo dưỡng máy nén trong hệ thống lạnh là việc rất quan trọng
Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ
Tình trạng làm việc của thiết bị ngưng tụ ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu suất làm việc của hệ thống, độ an toàn và độ bền của thiết bị. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ được thực hiện theo quy trình sau đây:
Phần kiến thức tiếp theo về bảo dưỡng các thiết bị khác trong hệ thống lạnh sẽ được Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội cập nhật ở những bài viết sau. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi website của nhà trường nhé!
Nếu có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể gọi tới hotline 0966391686 để được giải đáp nhé!
>> Tham khảo chương trình học nghề điện lạnh chi tiết nhất <<
Trong phần 1 này chúng ta sẽ tìm hiểu cách bảo dưỡng máy nén và bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ.
Bảo dưỡng máy nén trong hệ thống lạnh
Việc bảo dưỡng máy nén là cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho hệ thống lạnh hoạt động được tốt, bền và cho hiệu suất làm việc cao nhất, đặc biệt là đối với các máy có công suất lớn.
Máy lạnh dễ xảy ra sự cố nhất ở trong 2 thời kỳ: Thời kỳ ban đầu khi mới chạy thử máy và thời kỳ khi máy đã sử dụng lâu và xảy ra các hao mòn trên chi tiết máy. Khi đó chính là thời điểm cần phải bảo dưỡng và sửa chữa.
- Cứ sau 6.000 giờ phải đại tu máy một lần. Cho dù máy ít chạy thì 1 năm bạn cũng phải đại tu máy 1 lần.
- Các máy khi sử dụng lâu ngày , trước khi chạy lại phải tiến hành kiểm tra. Công tác bảo dưỡng, đại tu và kiểm tra bao gồm:
- Kiểm tra độ kín và tình trạng của các van xả, van hút của máy nén.
- Kiểm tra bên trong máy nén gồm tình trạng dầu, các chi tiết máy có bị hoen gỉ không và tiến hành lau chùi các chi tiết. Trong các kỳ bảo dưỡng cần phải tháo các chi tiết, lau chùi và thay dầu mỡ cho máy.
- Kiểm tra dầu bên trong cacte. Nếu thấy có bột kim loại màu vàng và cặn bẩn thì phải kiểm tra nguyên nhân. Các nguyên nhân có thể do bẩn trên đường hút, do mài mòn các chi tiết máy.
- Kiểm tra mức độ mài mòn của thiết bị như trục khuỷu, đệm kín, vòng bạc, pittông, vòng găng, thanh truyền vv.. so với kích thước tiêu chuẩn ban đầu. Mỗi chi tiết đều có yêu cầu độ mòn tối đa khác nhau. Khi độ mòn đã vượt quá mức cho phép thì phải thay cái mới.
- Kiểm tra tác động của các thiết bị điều khiển HP, OP, WP, LP và bộ phận cấp dầu
- Đối với các máy nén lạnh tiến hành lau chùi và vệ sinh các bộ lọc bao gồm: lọc hút máy nén, bộ lọc dầu kiểu đĩa và bộ lọc tinh.
- Đối với bộ lọc hút thì kiểm tra xem lưới có bị tắc hoặc bị rách hay không. Sau đó sử dụng hoá chất chuyên dụng để lau rửa lưới lọc.
- Đối với bộ lọc tinh kiểm tra xem bộ lọc có xoay được nhẹ nhàng hay không. Nếu có cặn bẩn bám giữa các miếng gạc thì sử dụng 1 miếng thép mỏng như dao lam để gạt bỏ cặn bẩn. Sau đó lau chùi sạch bên trong. Sau khi chùi xong hãy thổi hơi nén từ trong ra để làm sạch bộ lọc.
- Kiểm tra hệ thống nước giải nhiệt máy.
- Vệ sinh phía bên trong mô tơ: Trong quá trình làm việc không khí được hút vào cuộn dây mô tơ và cuốn theo bụi khá nhiều, bụi tích tụ lâu ngày sẽ trở thành lớp cách nhiệt ảnh hưởng tới quá trình giải nhiệt cuộn dây.
- Bảo dưỡng định kỳ: Theo quy định thì sau 72 đến 100 giờ làm việc đầu tiên bạn phải tiến hành thay dầu máy nén. Trong 5 lần đầu tiên phải tiến hành thay dầu mới hoàn toàn, bằng cách mở nắp và tháo sạch dầu cũ, dùng giẻ sạch thấm bỏ hết dầu bên trong các te, vệ sinh sạch sẽ và châm dầu mới vào với số lượng dầu đủ định mức.
- Kiểm tra dự phòng: sau 3 tháng bạn phải mở và kiểm tra các chi tiết quan trọng của máy như: xilanh, piston, tay quay thanh truyền, nắp bít, vv…
- Phá cặn áo nước làm mát: quan sát nếu trên áo nước làm mát bị đóng cặn nhiều thì phải xả bỏ cặn bằng cách dùng hỗn hợp sau: axit clohidric 25% ngâm 8 - 12 giờ sau đó rửa sạch bằng dung dịch NaOH 10 - 15% và rửa lại bằng nước sạch.
- Tiến hành căn chỉnh và căng lại dây đai của mô tơ nếu thấy lỏng hàng tuần.
![bao-duong-he-thong-lanh.jpg](https://bizweb.dktcdn.net/100/347/919/files/bao-duong-he-thong-lanh.jpg?v=1693452971467)
Bảo dưỡng máy nén trong hệ thống lạnh là việc rất quan trọng
Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ
Tình trạng làm việc của thiết bị ngưng tụ ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu suất làm việc của hệ thống, độ an toàn và độ bền của thiết bị. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ được thực hiện theo quy trình sau đây:
- Vệ sinh bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị
- Xả dầu bị tích tụ ở bên trong thiết bị
- Bảo dưỡng và căn chỉnh bơm quạt giải nhiệt
- Xả khí không ngưng ở trong thiết bị ngưng tụ
- Vệ sinh bể nước và xả cặn
- Kiểm tra thay thế các vòi phun nước và các tấm chắn nước (nếu có)
- Sơn sửa phía bên ngoài
- Sửa chữa thay thế các thiết bị điện, thiết bị an toàn và điều khiển liên quan.