Cam on ban Lao Hac.
He thong cua minh la he thogn trung tam dat tren tang mai va se cap nuoc xuong.
He thong nay sdung nuoc nong co pha voi nuoc lanh, nuoc nong cap xuong dam bao nhiet do la 60oC va hoi ve trung tam khi ma nuoc nong giam xuong 55oC.
Ban cho minh y kien voi.
ah, voi lai minh kiem duoc tai lieu tinh bom tuan hoan ma cahc tinh rat la, ban cho minh y kien voi. ban xem phan thi du do.
File dinh kem theo http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/RECIRCULATION_HOT_WATER_SYSTEM.pdf
xin bạn cho biết cụ thể hơn về nuơc nóng trong vòi hoa sen co pha với nước lạnh không ? Bể nước nóng đặt ở trên đỉnh toàn nhà hay không ? hay đặt ở đâu?
Tôi xin trả lời ngắn gọn như sau:
+ Nếu không pha thì bạn phải căn cứ vào lưu lượng nước tại 1 vòi dùng bao nhiêu ?ta truy nguợc ra 120 vòi x 1 vòi = ra lưu lượng của bơm (lớn nhất). Cột áp thông thường nếu đặt trên nóc nhà thì theo tôi cần lắp 1 bơm có cột áp 1 bar là đủ bơm đặt trên nóc nhà. Còn chi tiết để chọn được cột áp thì ta phải căn cứ vào bạn lắp đặt đường ống như thế nào => Từ đó tính ra tổn thất trên đường ống => Tính được tổng tổn thất=> Cột áp bơm cần = 1 bar + Tổng tổn thất;
+ Nếu ko pha thì cũng làm tương tự: Xác định nhiệt độ hoà trộn của 2 loại nuóc nóng và lạnh => Tính lưu lượng cần cho 2 loại nước này => Tính tổng tổn thất cho 2 loại đường ống nóng và lạnh => Tính được cột áp = Ok;
Nếu cần tư vấn sâu xin liên hệ với Lão Hạc DD 0936911195
Mình chưa đọc được thuyết minh, tuy nhiên có mấy ý kiến tham vấn với bạn. Hệ thống nước nóng là hệ thống nhiệt độ cao hơn môi trường nên thường sẽ có sự mất nhiệt. Vì thế, gần như khi thiết kế hệ nước nóng, các hãng thường dùng hệ bơm tuần hoàn để nước luôn được hoàn lưu và bổ sung nhiệt. Việc họ tính nhiệt mất trong quá trình bơm là 5oC theo tôi không có gì là quá đâu, vì có như thế bạn mới tính nhiệt bù được. Ngoài ra còn phải tính thêm nhiệt mới cho nước mới vào (vì các vòi có dùng 1 ít nước nóng nữa). Công suất của hệ nước nóng luôn được tính tại giờ cao điểm (quan điểm này sẽ dẫn đến công suất máy khá cao và tăng suất đầu tư), tuy nhiên việc phân tích thời điểm dùng và thực tế dùng kỹ hơn sẽ làm giảm bớt suất đầu tư là việc nên làm. Theo mình, bạn nên xem kỹ các Tiêu chuẩn cũng như suy nghĩ về việc sử dụng hệ nước nóng thế nào là hiệu quả. Đây chính là bài toán khó, chỉ giải quyết trên từng công trình cụ thể và công năng cụ thể của công trình mà thôi! Vấn đề về lệch 5oC phụ thuộc vào chủng loại ống mà bạn dùng nữa, nếu ống giữ nhiệt không tốt thì độ chênh nhiệt có lẽ sẽ cao hơn đó!
Vấn đề bạn nói ai cũng hiểu cả! Tuy nhiên hệ nước nóng khác hệ chiller nước lạnh ở chỗ là có sự mất nước trong hệ thống, và độ chênh nhiệt của nước nóng so với môi trường là rất lớn (60-30 = 30oC). Vì thế, tính toán nhiệt không đơn thuần là bù nhiệt. Giờ cao điểm, lượng nước nóng lấy ra khỏi hệ thống rất lớn, có thể lấy hết đi ku7o75ng nhiệt mà hệ đã tích trữ được. Vậy thì giải quyết trường hợp giờ cao điểm thế nào! Tôi thấy bác nguyendinhan_GS nói không dựa trên thực tế nào cả! Còn về ổn nhiệt đối lưu như hệ năng lượng mặt trời thì cũng chỉ giải quyết được lượng nhiệt nhỏ thôi! Cái gì cũng phải có phép tính toán cẩn thận chứ!Dear All.
Chắc có lẽ mọi người chưa hiểu được nguyên lý và cách tính của nước nóng trung tâm.
- Để thiết kế bơm tuần hoàn cũng phải dựa vào lưu lượng hồi về và cột áp ( ko tính tổng lưu lượng sử dụng - Tốn tiền vô ích)
- tại sao phải sử dụng bơm tuần hoàn mà ko dùng phương án đối lưu tự do (ko cần bơm tuần hoàn) - Đó chính là duy trì nhiệt độ trong hệ thống nước nóng)
Ai thắc mắc thì email: [email protected] mình sẽ giải đáp.
Vấn đề bạn nói ai cũng hiểu cả! Tuy nhiên hệ nước nóng khác hệ chiller nước lạnh ở chỗ là có sự mất nước trong hệ thống, và độ chênh nhiệt của nước nóng so với môi trường là rất lớn (60-30 = 30oC). Vì thế, tính toán nhiệt không đơn thuần là bù nhiệt. Giờ cao điểm, lượng nước nóng lấy ra khỏi hệ thống rất lớn, có thể lấy hết đi ku7o75ng nhiệt mà hệ đã tích trữ được. Vậy thì giải quyết trường hợp giờ cao điểm thế nào! Tôi thấy bác nguyendinhan_GS nói không dựa trên thực tế nào cả! Còn về ổn nhiệt đối lưu như hệ năng lượng mặt trời thì cũng chỉ giải quyết được lượng nhiệt nhỏ thôi! Cái gì cũng phải có phép tính toán cẩn thận chứ!
Cảm ơn bác Dũng đã cho ý kiến.
mình có ý kiến thế này.
Vấn đề tổn thất nhiệt chỉ được xét đến đối với hệ Chiller vì ko đủ nhiệt thì công suất lạnh sẽ ko đạt.
Còn nước nóng dùng để hòa trộn với nước lạnh để sinh hoạt,Chẳng ai đi dùng nước nóng để dùng cho sinh hoạt.
cho nên đừng đi quá sâu giống như chiller sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu.
khi thiết kế cho hệ thống nước nóng nên quan tâm vào tỉ lệ hòa trộn cho 1 vòi.( lưu lượng ?L/min).