Ðề: Các bác giải thích giúp em tại sao bơm lại đặt trước chiller
Theo mình có thể xem xét theo quan điểm về vật lý liên quan đến đại lượng gọi là áp suất tuyệt đối ở đầu hút Ps của bơm nước. Với cùng các thiết bị, phụ kiện và cấu trúc hệ thống nước thì phân bố của giá trị ( có thể thấp hơn áp suất khí quyển) của áp suất này dọc theo trục tuyến ống nước sẽ là khác nhau tùy theo vị trí tương đối đặt bơm nước so với các thành phần thiết bị khác cũng như chiều cao của cả tòa nhà đặt hệ thống ống. Khi thiết kế chọn bơm phải bảo đảm cho áp suất hút Ps của nó không nên thấp quá, điểm giới hạn là tránh tạo cho Ps nhỏ hơn áp suất khí quyển ( dễ gây lọt khí từ bên ngoài khí quyển vào hệ thống nước) hay thậm chí khi Ps nhỏ quá ( Ps nhỏ hơn giá trị quy định của nhà chế tạo bơm ) làm gây ra hiện tượng xâm thực - cavitation ( bốc hơi nước sinh bọt khí nội tại bên trong lòng ống hút bơm) làm hệ thống làm việc không ổn định và phá hỏng bơm. Trường hợp này dễ xảy ra khi các bạn bố trí vị trí bơm nước ở đầu ra của CHILLER ( vốn thường có trở kháng thủy lực khá lớn so với các thành phần khác). Tất nhiên khi thiết kế hệ thống ống nước phải cân đối trở lực toàn bộ hệ thống đường ống, thiết bị... với cột áp bơm - nhưng ta vẫn nên lưu ý về điều này cũng như cân đối vị trí tương đối của cả cụm thiết bị CHILLER + PUMP để có được 1 phân bố áp suất dọc theo tuyến ống là có lợi nhất - đây là cấp áp suất làm việc của các linh phụ kiện đường ống mà các bạn phải đi mua đấy. Vài ý kiến đóng góp cùng các bạn. Mong các bạn nhận xét thêm. Thân ái.