Các tính năng chung và những công nghệ tiên tiến nhất của máy lạnh chính xác Stulz

leminhpy

Thành Viên [LV 1]
1. MỘT SỐ TÍNH NĂNG CHUNG:

1.1 Điều khiển nhiệt độ


Máy lạnh chính xác Stulz có khả năng điều khiển nhiệt độ vô cùng chính xác bằng bộ vi xử lý thông minh. Bộ xử lý có khả năng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng thời điểm tải nhiệt, giới hạn tới mức thấp nhất độ chênh lệch nhiệt độ so với nhiệt độ đã cài đặt trước dựa trên nhiệt lượng của dòng khí trở về máy.

Khoảng điều khiển nhiệt độ:

• Dòng khí thổi về: 17 tới 32 độ C ± 10 độ C.
• Dòng khí thổi ra: 10 tới 16 độ C ± 10 độ C.

1.2 Điều khiển độ ẩm

Máy lạnh chính xác sẽ bảo vệ các thiết bị công nghệ cao khỏi các nguy cơ bị ẩm quá cao hoặc ẩm quá thấp bằng cách điều khiển chính xác độ ẩm trong phòng. Nếu độ ẩm trong phòng quá cao, các thiết bị điện sẽ bị chập mạch, nếu độ ẩm trong phòng quá thấp, các thiết bị điện sẽ sinh ra dòng điện tĩnh (R.U < 30%) gây hư hỏng. Khoảng điều khiển độ ẩm là 20 tới 65%RH ±5%.

1.3 Lưu lượng khí cao

Máy lạnh chính xác STULZ có khả năng sản sinh ra dòng khí lạnh có lưu lượng lớn, đảm bảo hệ số SHR (sensible cooling (công suất lạnh thực) / total cooling (công suất lạnh lý thuyết)) cao. Các phòng thiết bị viễn thông hoặc internet yêu cầu một lượng không khí lạnh lớn để giải nhiệt tập trung, đảm bảo môi trường đồng nhất trong toàn bộ phòng. Các tải nhiệt tập trung này đòi hỏi số lượng chu kỳ hơi lạnh đi ra, hấp thu nhiệt, và quay về máy lạnh trong một giờ cao gấp 10 lần so với tải nhiệt thông thường trong các văn phòng.

1.4 Hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm

Máy lạnh chính xác Stulz được thiết kế với độ tin cậy cao, có khả năng hoạt động liên tục suốt năm mà không bị gián đoạn. Stulz đã nghiên cứu và lựa chọn kỹ lưỡng từng bộ phận tạo thành máy lạnh, đảm bảo sản phẩm có độ tin cậy và hiệu suất cao khi vận hành. Giúp các thiết bị công nghệ hoạt động hiệu quả và bền bỉ ngăn chặn các sự cố xảy ra.

2. CÁC CÔNG NGHỆ MỚI VÀ TIÊN TIẾN NHẤT CỦA STULZ:

2.1 Công nghệ quạt EC


STULZ là nhà sản xuất đầu tiên phát triển các dòng máy lạnh chính xác sử dụng công nghệ quạt EC. Quạt EC sử dụng động cơ một chiều EC tiết kiệm năng lượng. Quạt EC có khả năng thay đổi tốc độ theo sự thay đổi của tải và giúp tiết kiệm hơn 30% năng lượng so với các loại quạt thông thường khác.

ec.png

Đặc biệt Stulz luôn luôn hướng tới việc tiết kiệm năng lượng tối đa giúp giảm chi phí trong quá trình hoạt động của các trung tâm dữ liệu, vì vậy với dòng CyberAir 3 thì Stulz là nhà sản xuất đầu tiên sử dụng quạt EC thế hệ mới vào trong hệ thống giúp vận hành yên tĩnh, hiệu suất cao và tiết kiệm điện một cách tốt nhất.

ecfan.png

Quạt R3G595 phát triển bởi Stulz và ebm-papst được thiết kế riêng
cho hệ thống máy lạnh chính xác Stulz.​

Quạt EC thế hệ mới làm bằng vật liệu PP-GF40 (nhựa PP gia cố sợi thuỷ tinh) có thiết kế 3D giúp làm giảm điện năng tiêu thụ và giảm tiếng ồn khi vận hành. Quạt EC được chứng nhận UL.
Quạt EC tuân theo các tiêu chuẩn EMC nghiêm khắc nhất như tiêu chuẩn tỏa nhiệt EN50081-1, tiêu chuẩn giảm nhiễu EN61000-6-4, tiêu chuẩn hài dòng EN61000-3-2. Hơn nữa, quạt EC đạt được tất cả các chứng nhận quốc tế như VDE, UL, CSA, CCC, GOST.

Ưu điểm của quạt EC

• Chi phí vận hành thấp.
• Không sử dụng đai truyền động nên giảm chi phí bảo trì (không cần điều chỉnh dây đai).
• Ít bị tổn thất ma sát.
• Không cần sử dụng che bụi cho dây đai.
• Thời gian sử dụng bộ lọc bụi dài.
• Độ ồn thấp.
• Ít rung động.
• Tốc độ quạt thay đổi được theo yêu cầu của tải nhiệt tại từng thời điểm.
• Tăng công suất lạnh.
• Khởi động êm.
• Hướng dòng lưu lượng chính xác.
• Hiệu suất cao ở nhiều tốc độ khác nhau, ít tiêu hao năng lượng khi giảm và tăng tốc độ.
• Có chế độ bảo vệ quá tải.
• Biên dạng cánh tối ưu tạo lưu lượng gió lớn.
• Tối ưu hóa phân phối khí dưới sàn nâng để tránh điểm nóng (hot spots) trong phòng.

ec3.png

2.2 Giả lập CFD giúp chọn cấu trúc dẫn khí lý tưởng

Trong ngành công nghiệp ô tô, các bề mặt bên ngoài được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc khí động lực học nhằm giảm lực cản không khí. Tương tự, trong CyberAir 3, phương pháp CFD (computational fluid dynamic) được sử dụng để phân tích và xây dựng cấu trúc máy điều hoà dựa trên xem xét đường đi lý tưởng của không khí.

gialap.png

Phân tích tốc độ dòng không khí làm mát​

Nhờ quạt EC thế hệ mới và giả lập CFD, CyberAir 3 dẫn khí tốt hơn và tận dụng trọn vẹn các hiệu ứng có lợi.

2.3 Máy nén EC tiết kiệm điện.

Stulz là nhà sản xuất đầu tiên đưa máy nén EC vào hệ thống máy lạnh chính xác giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
Các hệ thống CyberAir3 AS/GS và GES sử dụng máy nén EC, thay đổi công suất lạnh bằng cách điều chỉnh tốc độ, tuỳ thuộc vào tải nhiệt thực, giúp tối ưu hiệu suất khi chạy chế độ tải thấp kết hợp thay đổi nhanh công suất lạnh từ 30 ~ 100%. Máy nén xoắn ốc vô cấp với động cơ không chổi than giúp đạt hiệu suất làm lạnh, hiệu suất điện và hiệu suất cơ khí cao nhất.

2.4 Van tiết lưu điện tử

vantl.png

Van tiết lưu điện tử lắp trên mạch lạnh, được sử dụng để điều khiển sự quá nhiệt của dàn lạnh.
Ưu điểm của van tiết lưu điện tử:
• Được điều khiển bằng bộ vi điều khiển C7000.
• Thời gian đáp ứng 1.5 giây.
• Thân làm bằng thép không gỉ.
• Điều khiển dòng chảy liên tục, lưu thông và chính xác.
• Những bộ phận cửa trượt bằng sứ giúp dòng chảy có độ chính xác cao và giảm thiểu hao mòn.
• Đáp ứng nhanh sự thay đổi công suất và hệ số COP bằng bộ vi điều khiển C7000.

2.5 Máy nén xoắn ốc (scroll compressor)

maynen.png
Ưu điểm của máy nén:
• Nén đều và êm.
• Khi vận hành ít rung.
• Độ ồn thấp.
• Thiết kế kín.
• Quản lý dầu bên trong.
• Bảo vệ motor bên trong .
• Bảo vệ điện theo tiêu chuẩn VDE là IP 21.
• Không cần bảo trì.
• Hiệu suất nén cao.

2.6 Bộ vi xử lý C7000

Bộ vi xử lý là trái tim của hệ thống máy lạnh chính xác. Bộ vi xử lý C7000 có bảng điều khiển bên ngoài và các giao thức mở rộng cho phép kết nối tới tất cả các hệ thống BMS thông dụng. Các tính năng của bộ vi xử lý C7000A như sau:

• Bộ điều khiển thông minh C7000 có thể giám sát, điều khiển lên đến 31 máy.
• Cảnh báo bằng SMS và E-mail (Option).
• Tính năng chạy xoay vòng các máy nghỉ.
• Chế độ lưu giữ sự kiện.
• Giao diện dồ họa với màn hình LCD lớn hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm giúp vận hành và điều khiển dễ dàng, tích hợp sẵn trong máy lạnh hoặc lắp rời bên ngoài.
• Hỗ trợ tám ngôn ngữ.
• Kết nối với phần mềm điều khiển qua giao thức SNMP, HTTP.
• Thích hợp kết nối với tất cả các hệ thống BMS thông thường như SIEMENS, JOHNSON CONTROLS… qua cổng RS485 hoặc RS232 với những giao thức MODBUS, P90, SNP, SDC.
• Kết nối các hệ thống khác như chữa cháy, rò rỉ chất lỏng.
• Giao tiếp với máy tính qua cổng nối tiếp RS232.

c7000-1.png

[email protected]
090 8586 534​


CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:

> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC:

1. HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ CHUYÊN DÙNG CHO DATACENTER, SERVER ROOM, TECHNOLOGY ROOM

2. GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ NHẤT CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

3. GIẢI PHÁP LÀM MÁT HIỆU QUẢ VÀ TỐI ƯU NHẤT CHO PHÒNG SERVER

4. CÁC TÍNH NĂNG CHUNG VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐI ĐẦU CỦA STULZ

5. CYBERAIR 3, DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI NHIỀU CẢI TIẾN CỦA STULZ

6. CYBERROW, GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG HIỆU QUẢ VỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG THỔI MỚI

> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT:

1. GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN VÀ HIỆU QUẢ

2. TẠI SAO CẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

3. CHỌN THIẾT CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO ĐƯỜNG TÍN HIỆU

> HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FM200:

1. TỔNG QUAN VÀ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG FM200

> HỆ THỐNG LƯU ĐIỆN UPS:

1. GIẢI PHÁP LƯU ĐIỆN LIÊN TỤC CHO CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên