Cách chọn lọc không khí cho phòng sạch

nttrang

Thành Viên [LV 2]
Dear All,

Chúc mọi người một ngày làm việc đầu tuần hiệu quả.

Trang xin gửi tới mọi người cách chọn lọc không khí cho phòng sạch. Tiều đề thì đã quá quen thuộc với các bác kỹ sư cơ làm về phòng sạch nhưng em cũng muốn up lên để anh chị em nào mới vô nghề HVACR có tài liệu đọc thêm.

Đối với việc chọn lọc không khí có 2 cách theo cấp độ lọc và theo lưu lượng gió

Chọn cấp độ lọc theo cấp độ phòng sạch.
1.1 Chọn lọc thô và lọc thứ cấp:

· Theo nguyên lý lọc sơ cấp (G2-G4) lọc được hạt bụi lớn gần 10µ và lọc thứ cấp lọc được hạt bụi khoảng 0.4µ.
· Đối với hệ HVAC thì ta chỉ chọn 2 cấp lọc thô và lọc thứ cấp theo tiêu chuẩn EN 779. Ta chọn cấp G4 và F7 hoặc F8. Nếu có yêu cầu cao hơn thì chọn F5 và F9.

1.2 Chọn lọc HEPA & ULPA theo tiêu chuẩn phòng sạch.

· Class 100.000 (cấp độ D theo GMP) chọn HEPA H13
· Class 10.000 (cấp độ C theo GMP) chọn HEPA cấp độ lọc H14.
· Class 1.000 đến 100 (cấp độ A & B) chọn ULPA cấp độ lọc U15
· Class 1 đến 10 chọn ULPA cấp độ lọc U17.
· Chú ý:
· Khi dùng lọc HEPA thì ta nên dùng lọc sơ cấp và thứ cấp để bảo vệ nó.
· Tổng tổn áp qua 3 cấp lọc vào khoảng 800Pa -1000 Pa. chú ý khi chọn cột áp quạt thổi qua lọc.

Chọn lọc không khí theo lưu lượng gió
Lưu lương gió sạch cần cho hệ thống
• Q=V x AC trong đó
• Q: lưu lượng không khí sạch cho hệ thống (m3/h)
• A/C: (Air change) số lần thay đổi không khí/giờ
• V: (Volume) thể tích phòng sạch
Tại mỗi lọc đều có ghi lưu lượng (công suất) lọc. Như vậy số lượng lọc cần dùng = Q/ lưu lượng lọc.
Ví dụ:
Ta có phòng sạch = W x D x H = 4 x 4 x 3 = 48 m3
– Số lần thay đổi theo yêu cầu là 25 lần/giờ
– Lưu lượng cần lọc trong 1 giờ là = 48 x 25= 1200m3/h (Lưu lượng lọc cần chọn phải lớn hơn 1200m3/h)
Kích thước theo standard lọc thô và thứ cấp là:
– 287 x 592 x độ dày =1700 m3/h, loại 490 x 592 x độ dày = 2800, loại 592 x 592 x độ dày = 3400m3/h.
– Vậy ta chọn 1 sơ cấp G4 kích thước 289 x 594 x 44mm và 1 lọc thứ cấp F8 kích thước 287 x 592 x 534mm.
– Chọn nếu cấp độ sạch là Class 100.000 tốc độ gió tại miệng ra yêu cầu 0.5m/s thì ta chọn lọc HEPA, H13 kích thước 610 x 1219 x 66mm , lưu lượng 1205m3/h hoặc hai lọc 610 x 610 x 66 lưu lượng 603m3/h )
Trong trường hợp không yêu cầu tốc độ gió thì ta chỉ chọn 1 HEPA 610 x610 x150, H13, lưu lượng 1305m3/h là được.

Các thông số cần chú ý khi chọn lọc HEPA
Lưu lượng lọc = tiết diện x tốc độ gió.
Nếu tốc độ gió yêu cầu là 0.45m/s tại miệng lọc thì lưu lượng theo tandard của lọc như sau:
· 305 x 305 x (độ dày 66, 90 hoặc 110mm) = 151m3/h
· 305 x 610 x (độ dày 66, 90 hoặc 110mm) = 301m3/h
· 610 x 610 x (độ dày, 66, 90 hoặc 110mm) = 603m3/h
· 914 x 610 x (độ dày 66, 90 hoặc 110mm) = 903m3/h
· 1219 x 610 x (độ dày 66, 90 hoặc 110mm) = 1205m3/h
· 1524 x 610 x (độ dày 66, 90 hoạc 110mm) = 1505m3/h
Nếu tốc độ gió là 1m/s và 2.5m/s (áp dụng tại AHU) thì lưu lượng sẽ thay đổi. Tốc độ gió càng lớn thì tổng chi phí cho lọc càng thấp và ngược lại. Tuy nhiên trong thực tế người ta thường chọn tốc độ gió tại miệng cấp khoảng <1m/s. Nếu tốc độ gió cao thì bản thân nó sinh bụi trong phòng và ảnh hường đến cấp độ sạch.
Loại yêu cầu tốc độ gió 0.45m/s thì tụt áp ban đầu thông thường <=150Pa. Các loại khác là 250 Pa. Tụt áp ban đầu ảnh hưởng đên tuổi thọ, lưu lượng và giá thành của lọc.

Chọn quạt

1. Lưu lượng quạt:

Tiếp theo ví dụ trước ta chọn quạt với lưu lượng = 1200m3/h + tổn thất trong quá trình vận chuyển không khí.

2. Cột áp quạt:

Cột áp quạt = Tổng tổn thất áp qua các cấp lọc + tổn thất áp trên đường ống và các thiết bị khác.
Tổn thất áp khi tắc nghẹt phải thay thế lọc khư sau:
· Lọc sơ cấp (G2-G4) chênh áp thay thế 250 Pa
· Lọc thứ cấp (F5-F9) chênh áp thay thế 450 Pa
· Lọc HEPA (H10-U17) chênh áp thay thế 600 Pa
Tổng tổng thất 3 cấp vào khoảng 1300 Pa. Tuy nhiên 3 cấp lọc không đồng thời tắc nghẹt cùng một lúc do vậy nếu tiết kiệm ta nên chọn tổn thất 3 cấp khoảng khoảng 800 -1000 là được.

Để có thêm tài liệu về chi tiết các spec của lọc hoặc phòng sạch - CamHoap 2 chuyên dùng cho phòng mổ xin vui lòng liên hệ Trang theo địa chỉ bên dưới.

Hoặc tham khảo thêm các tài liệu và bài viết tại:

https://www.facebook.com/lockhicamfil


Best Regards


Nguyen Thi Trang (Ms.)

Sales Department

Mobile: 0903 778 747; Email: [email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 MECHANICAL ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION

Head office: 340 Truong Chinh, Tan Hung Thuan Ward-Dist 12- HCM City

Ha Noi Branch: 233 Nguyen Van Cu Street- Long Bien Dist - Ha Noi City

Tel: +84-4- 38735873; Fax: + 84-4-3873508

Web: www.27mee.com.vn

Camfil’s Air Filters & Dust Collector
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngoài ra, em xin cung cấp thêm một số dòng sản phẩm lọc khí Camfil tương ứng với các lĩnh vực gắn liền với đời sống con người hiện nay:

1. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp THỰC PHẨM:

2. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp ĐIỆN TỬ:

3. Lọc CAMFIL dùng trong ngành Công nghiệp KHOA HỌC ĐỜI SỐNG:

4. Lọc CAMFIL dùng trong BỆNH VIỆN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE:

5. Lọc CAMFIL dùng trong TÒA NHÀ - VĂN PHÒNG - CAO ỐC:

6. Lọc CAMFIL dùng trong ngành công nghiệp PHÒNG SƠN Ô TÔ:

7. Lọc CAMFIL dùng trong NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - GAS TURBINES:


Em xin gửi cho các anh (chị) Catalogue mới nhất năm 2014 - Cập nhập mới nhất và đầy đủ các dòng sản phẩm lọc khí của Tập đoàn Camfil (ngoài những thông tin hữu ích mà chị Trang có cung cấp ở trên).

Hoặc các anh (chị) có thể click vào những đường link bên dưới để được cung cấp thêm một số thông tin kỹ thuật chuyên sâu về các dòng sản phẩm lọc không khí mới nhất. Đó là:

Đường link 1: http://hvacr.vn/diendan/threads/loc...on-phan-1-loc-camfil-camfil-air-filter.48169/

Đường link 2: http://hvacr.vn/diendan/threads/loc...pa-phan-1-loc-camfil-camfil-air-filter.48327/

Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ với chị Trang (theo thông tin ở trên) hoặc với em (theo thông tin bên dưới):

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 

Đính kèm

  • Camfil Air Filter Catalogue 2014 for M&E Contractors.pdf
    1.9 MB · Xem: 93
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác có catalog tiếng việt ko :D gửi cho anh em đọc cho dễ hiểu, vấn biết tiếng anh là quan trọng nhưng mà tiếng anh chuyên nghành em hơi gà, thansk bác !
 
Tiện đây em cũng hỏi luôn:
Theo cách tính lưu lượng để chọn số bộ lọc em thấy có mâu thuẫn chút là:
- Lưu lượng theo từng loại lọc đã có( đi kèm tổn thất áp suất ) dùng để chọn số lượng bộ lọc
- Nhưng bác ghi chú phía trên là đối với lọc H13 thì lưu lượng lọc = tiết diện x vận tốc qua nó
Nếu tính theo cái thứ 2 thì sẽ cần nhiều số lượng Lọc hơn, bác cho em câu trả lời vấn đề nên chọn theo phương án nào nhé !
 
Dear bác Nokia Lumia 1280

Em xin trả lời thắc mắc của bác: vấn đề bác thấy mâu thuẫn trong 2 cách chọn trên liên quan đến vận tốc gió tại bề mặt phin lọc:

- cách chọn thứ nhất: không quan tâm đến vận tốc gió tại miệng ra. Mỗi phin lọc nhà sản xuất đều thể hiện 1 lưu lượng chuẩn nhất định đi kèm với tổn thất áp suất tại lưu lượng đó. Nếu ta tăng tốc độ gió qua màng lọc thì lưu lượng qua nó sẽ tăng đồng thời tổn thất áp suất cũng tăng. Với cách công trình không yêu cầu kiểm soát vận tốc gió tại miệng ta ta chỉ cần quan tâm đến lưu lượng gió là bao nhiêu rồi chọn được số lượng bộ lọc.

- cách chọn thứ hai: quan tâm đến vận tốc gió tại miệng ra. Thường áp dụng tại các phòng mổ bệnh viện, nhà máy sản xuất điện tử, vi mạch, chip... với yêu cầu độ sạch cao như class 100, class 1-10 hoặc theo yêu cầu của từng công trình, chủ đầu tư. Khi đó số lượng lọc sẽ nhiều hơn so với cách chọn thứ nhất

Một số góp ý của em mong là giải đáp được thắc mắc của bác. Nhân tiện, em xin update một số catalog bằng tiếng việt để bác và anh/chị/em trong diễn đần tiện tham khảo:

Best Regards


Nguyen Thi Trang (Ms.)

Sales Department

Mobile: 0903 778 747; Email: [email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 MECHANICAL ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION

Head office: 340 Truong Chinh, Tan Hung Thuan Ward-Dist 12- HCM City

Ha Noi Branch: 233 Nguyen Van Cu Street- Long Bien Dist - Ha Noi City

Tel: +84-4- 38735873; Fax: + 84-4-3873508

Web: www.27mee.com.vn

Camfil’s Air Filters & Dust Collector
 

Đính kèm

  • CATALOG TIẾNG VIỆT.zip
    1.5 MB · Xem: 163
Chỉnh sửa lần cuối:
Dear Ms Trang !
- Một vấn đề nữa khá quan trọng đó là cơ sở chọn số phân tử bụi / m3 theo môi trường. Bên Camfil thì có phần mềm theo tiêu chuẩn thì tính nhanh rùi, ko biết bạn có bảng thống kê nào làm cơ sở ko để mình lấy cơ sở để tính số phân tử bụi :D
Thanks !
 
Bác có catalog tiếng việt ko :D gửi cho anh em đọc cho dễ hiểu, vấn biết tiếng anh là quan trọng nhưng mà tiếng anh chuyên nghành em hơi gà, thansk bác !

Chào anh!

Trước tiên, em rất cảm ơn anh đã quan tâm, tìm hiểu sản phẩm lọc khí Camfil bên em!

Em xin gửi anh một số file tài liệu bằng Tiếng Việt về một số lọc Tiêu biểu của bên em. Tuy nhiên, đây là file mà bên em đã dịch ra từ file Tiếng Anh của Catalogue của những năm trước đó (chứ không phải Catalogue mới nhất năm 2014).

Nhưng anh cứ yên tâm, về cơ bản những thông số và đặc tính kỹ thuật của các lọc tương tự nhau, có chăng thì Catalogue mới nhất năm 2014 thì người ta cải tiến thêm một số sản phẩm.

Anh (chị) xem các file đính kèm bên dưới và download về xem nhé!

Rất mong được hợp tác với các anh (chị) trong thời gian sắp đến.

Cần thông tin gì thêm về các sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ với em (theo thông tin bên dưới):

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 

Đính kèm

  • Loc tho (Pre-filter) Tieu bieu cua Camfil.pdf
    3.7 MB · Xem: 135
  • Loc tinh (Fine Filter) Tieu bieu cua Camfil.pdf
    5 MB · Xem: 123
  • Loc Hieu suat cao (EPA, HEPA, ULPA Filter) cua Camfil.pdf
    5 MB · Xem: 127
Chỉnh sửa lần cuối:
Dear Ms Trang !
- Một vấn đề nữa khá quan trọng đó là cơ sở chọn số phân tử bụi / m3 theo môi trường. Bên Camfil thì có phần mềm theo tiêu chuẩn thì tính nhanh rùi, ko biết bạn có bảng thống kê nào làm cơ sở ko để mình lấy cơ sở để tính số phân tử bụi :D
Thanks !

Dear anh

Đúng là Camfil có phần mềm theo tiêu chuẩn về số lượng phân tử bụi/m3 theo môi trường như trong khu công nghiệp có 3E+9 phần tử hạt bụi 0.3µm trong 1m3 không khí... Phần này xin hẹn anh dip khác để em tìm lại trong my computer rồi sẽ update để anh tiện xem

Thanks
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kính gửi Quý Công ty!

Em là Hiệp, công tyBKRE Bách Khoa, đại lý phân phối duy nhất bảo ôn Aeroflex tại Miền Bắc.

Website: http://bkre.vn/

Showroom: Số 58 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội


Em gửi quý công ty sản phẩm Bách Khoa đang cung cấp và catalogue, cũng như chứng chỉ đại lý phân phối duy nhất xốp cách nhiệt Aeroflex tại Miền Bắc của BKRE Bách Khoa ( Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm )

BKRE Bách Khoa là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các linh kiện, vật tư và thiết bị ngành lạnh, đồng thời đưa ra các giải pháp công nghệ trong quá trình thiết kế, thi công lắp đặt Hệ thống lạnh cho các công trình và tòa nhà lớn trên cả nước.

clip_image002.jpg
clip_image004.jpg
clip_image006.jpg
clip_image008.jpg
clip_image010.jpg


Hiện tại,BKRE BÁCH KHOANhà phân phối chính thức, đại lý độc quyềncủa các hãng sản xuất Vật tư điện lạnh hàng đầu thế giới:

1. Ống đồng: Hailiang, Ruby Copper, HuaHong

2.Ga lạnh:Honeywell, Dupont, Gujarat, SRF, Ineos

3. Máy nén khí: Danfoss, Copeland, Wanbao

4. Bảo ôn:Aeroflex Đại lý duy nhất tại Miền Bắc, Xốp kép (Polyurethane) Dow

5. Vật tư điện lạnh: Van tiết lưu Danfoss, van khóa Hengsen, Co, nối, măng sông... Hailiang, que hàn Harris...

Sự khẳng định về chất lượng và uy tín của Công ty cổ phần cơ điện lạnh BKRE BÁCH KHOA đã làm hài lòng tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng và làm nên thương hiệu trong ngành lạnh của Việt Nam.

Lưu ý: Để xem báo giá, quý khách hàng vui lòng liên hệ hot line: 0993 698 323 hoặc gửi email khối lượng báo giá và thông tin của quý khách qua email [email protected]

Xin chân thành cảm ơn!
 

Đính kèm

  • Catalogue Bach Khoa 2015.pdf
    11.2 MB · Xem: 86
Dear Ms Trang !
- Một vấn đề nữa khá quan trọng đó là cơ sở chọn số phân tử bụi / m3 theo môi trường. Bên Camfil thì có phần mềm theo tiêu chuẩn thì tính nhanh rùi, ko biết bạn có bảng thống kê nào làm cơ sở ko để mình lấy cơ sở để tính số phân tử bụi :D
Thanks !
Dear Anh

Như đã trao đổi trước, em có tài liệu Camfil về hướng dẫn và bảng thống kê số phần tử bui/m3 theo môi trường, anh xem file đính kèm nhé

Đây chính là tài liệu về phần mềm tính của Camfil

(Bác nào có dự án phòng sạch cần phin lọc vui lòng call ủng hộ em nhé 0903 778747)
 

Đính kèm

  • CREO.pdf
    7.4 MB · Xem: 229
Bác có catalog tiếng việt ko :D gửi cho anh em đọc cho dễ hiểu, vấn biết tiếng anh là quan trọng nhưng mà tiếng anh chuyên nghành em hơi gà, thansk bác !

Bác Nokia Lumia 1280 cần đọc catalog tiếng việt của Camfil mà không cần mở file hay down về máy chỉ cần Click là có hết các thông số rồi ứng dụng bằng tiếng việt xem trang này nhé. Em mới tổng hợp để dễ hiểu và dễ đọc thuận tiện hơn cho các bác. Link bên dưới bác nhé

http://www.camfil.vn/
 
Back
Bên trên