Công Nghiệp Cách đặt tên mới của cấp độ lọc không khi HEPA theo tiêu Chuẩn EN 1822 và lọc thứ cấp theo EN 779 nă

vvbon

Thành Viên [LV 1]
Cách đặt tên mới của cấp độ lọc không khí cho phòng sạch


A. Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822


Theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822 thì lọc hiệu suất cao (HEPA) chia làm ba loại (EPA, HEPA, ULPA) chính thay vì hai loại (HEPA, ULPA) như trước đây.

Loại test: MPPS (Most Penetrating Particle Size) đới vơi hạt bụi -0.1 micron -0.2 micron và được chia thành nhiều loại hiệu suất như sau:

1. Loại E10-E12: Loại EPA thấp nhất không có giá trị local value (không có individual test report) hay không test tại điểm từng màng lọc. Loại này SX đại trà và không test trước khi xuất xưởng

E10>=85%
E11>=95%
E12>=99.5%

2. Loại HEPA, H13-H14

Hiệu suất:
H13>=99.95
H14>=99.995

Loại này hiệu suất cao và từ H13 trở đi có giá trị local value cho phép độ lọt gấp 5 lần overall value và test tại điểm từng màng lọc. Loại này SX và test trước khi xuất xưởng có indiviudal test report (mỗi lọc có 1 cái số Serial number riêng biệt) để tráng trường hợp nhà SX chỉ dùng 1 test report và copy cho 1 lô. Hiện nay có 1 số nhà SX vẫn không test trước khi xuất xưởng để giảm giá thành. tuy nhiên vấn đề này thiệt hại cho người tiêu dùng khi lọc có chất lượng kém.

3. Loại ULPA, U15-U17.

Hiệu suất:

U15>=99.9995
U16>=99.99995
U17>=99.999995

Đây là loại hiệu suất cao tụt áp ban đầu thường dưới 1inch nước hay 250 Pa, hạt bụi test là.

B. Theo tiêu chuẩn EN 779 mới nhất thì cấp độ lọc chia làm 3 loại (G2-G4, M5-M6, F7-F9) thay vì gọi là F5-F9 như trước đây.

1. Loại G1-G4 (Gross filter) Lọc thô hiệu suất được tính là Average arrestance (Am) of synthetic dust (hạt bụi >5micron)

G1: 50 ≤ Am < 65
G2: 65 ≤ Am < 80
G3: 80 ≤ Am < 90
G4: 90 ≤ Am

Chênh áp thay thế quy định 250 Pa

2. Loại cấp độ lọc M5-M6
Hiệu suất tổng thể đối với hạt bụi như sau: Từ M trở đi test tại hiệu suất tính đối với hạt bụi 0.4micron

M5: 40 ≤ Em < 60
M6: 40 ≤ Em < 60

loại M5-M6 không quy định hiệu suất tối thiểu.


3. Loại F7-F9

F7: 80% ≤ Em < 90%
F8: 90% ≤ Em < 95%
F9: 95%≤ Em

Hiệu suất tối thiểu đối với hạt bụi 0.4 micron

F7: 35%
F8: 55%
F9: 70%

Hiệu suất tối thiểu lọc phải đạt được khi hoạt động tại 3 điệu kiện khác nhau: lọc mới (chênh áp ban đầu), lọc khi bám đầy bụi (đang hoạt động) hoặc hiệu suất khi test có cho bụi vào test

Áp cuối quy định thay thế là 450 Pa.

Các bạn co thể vào đường link sau để tải tài liệu thêm.

www.27mec.com.vn

Mình xin gởi một số tài liệu đính kèm

Vu Van Bon
27 MEC Co., Ltd
Cell: + 84- 90 88 44 666
Tel: + 84 - 8 - 6.2568451-extension 105
Fax: + 84 - 8 - 3.5924473
Email: [email protected]
website: www.27mee.com.vn
clean air solution
 

Đính kèm

  • EN779_2012_EN.pdf
    1.1 MB · Xem: 103
  • Quick sellection guide 2013.pdf
    146.4 KB · Xem: 74
Back
Bên trên