Công Nghiệp Cách tiền điện cho FCU trong Chilled Water System ?

tnv

Thành Viên [LV 1]
Hi mọi người,

Mình có một vấn đề muốn xin ý kiến của các bác.

Mình đang thiết kế một Cao Ốc Văn Phòng cho thuê. Hệ thống ĐHKK được sử dụng là hệ Chiller. Dự kiến mỗi tầng có 6 người thuê, mỗi người thuê sử dụng 2 FCU.

* Làm thế nào để tính tiền điện cho từng người thuê?
* Phải lắp đặt thêm thiết bị nào trên hệ thống ống nước lạnh hay không?

Xin các bác đóng góp ý kiến nhé. Thank you
 
Trả lời: Cách tiền điện cho FCU trong Chilled Water System ?

:S hình như trên forum đăng bài về vấn đề này rồi bác check lại xem
 
Trả lời: Cách tiền điện cho FCU trong Chilled Water System ?

Xin mạn đàm với bác một số ý kiến thế này.
Thứ nhất: Nếu công trình của Bác là Building trong đó có nhiều đơn vị khác nhau sử dụng thì bác tư vấn cho cdt là nên sử dụng hệ thống tính tiền điện.
Thứ 2: Đối với hệ VRV, VRF thì chuyện này tương đối đơn giản vì: bác mua hệ thống điều khiển trung tâm có chức năng đếm điện năng tiêu thụ, thêm 1 or 2 cái option mua ở VN nữa là được. chuyện này thằgn Daikin, thằng carrier thậm chí cả thằng Haier cũng làm được.
Thứ 3: Đối với hệ chiller thì bạn có thể tính toán năng lượng tiêu thụ theo phụ tải (phần này thì có thể bạn lập bằng file excel được), nhưng cách tính này thường tính cho năm 1.
Cụ thể:
Phương pháp:
- Tính toán tiêu thụ hàng năm
- làm lạnh/sưởi: số ngày/năm; số giờ làm việc/ngày
- Giá tiền điện: .... ?
Cách tính:
Phụ tải/thời gian hoạt động mỗi năm 100 %/1 %
Phụ tải/thời gian hoạt động mỗi năm 70 %/42 %
Phụ tải/thời gian hoạt động mỗi năm 50 %/45 %
Phụ tải/thời gian hoạt động mỗi năm 30 %/12 %
Công thức: (APC – Điện năng tiêu thụ hàng năm, PI-Điện máy tiêu thụ)
APC=Thời gian hoạt động*[1%*PI(100%Load)+42%*PI(70%Load) +45%*PI(50
%Load) +12%*PI(30%Load)
Nói chung là tương đối phức tạp và từ trước tới giờ mình chưa thấy ai tính cho chiller ca. hehehe
 
Trả lời: Cách tiền điện cho FCU trong Chilled Water System ?

Bạn thân mến!

Đây là vấn đề khá hay và cũng chưa có hệ thống nào giải quyết rốt ráo vấn đề này cả. Thứ nhất giá thành hệ thống khá cao, thứ nhì là để dễ dàng cho thuê được, người chủ văn phòng thường thoả thuận thẳng với người thuê với mỗi giờ làm thuê họ phải trả thêm bao nhiêu tiền. Còn về phương pháp thì cách làm như sau. Có một thiết bị đo năng lượng lạnh. Nguyên tắc là đo lưu lượng nước chảy qua máy FCU, đo nhiệt độ nước lạnh cấp và đo nhiệt độ nước lạnh hối về chiller. Lúc đó thiết bị sẽ cho ra con số năng lượng lạnh tiêu thụ của FCU. Lấy năng lượng này chia cho hệ số quy đổi cơ/điện của chiller, khi đó ta sẽ có giá trị điện năng tiêu thụ cho FCU.
Theo mình được biết thì hệ thống thiết kế này là của hãng SIEMENS, đã áp dụng cho toà nhà dầu khí ở Hà nội. Thiết bị này theo mình biết là của một hãng nhỏ ở Cộng hoà Sec đã được Siemens mua và phát triển lên. Bạn có thể liên hệ với văn phòng đại diện của Siemens để biết thêm về hệ thống này!

Chào thân ái!
 