Cải thiện hiệu suất nồi hơi đốt dầu FO

hausteam

Thành Viên [LV 0]
Chào các bác, hiện tại em đang có 1 khó khăn trong công việc nên mạo muội tạo topic này mong mọi người giúp đỡ, e rất lấy làm cảm kích.
Hiệu suất nồi hơi trong nhà máy khách hàng của e giảm khá manh (hao dầu, lượng dầu tiêu thụ tăng 28%), e nghi la do chất lượng đầu đốt bị giảm(hao mòn theo thời gian), các bác có nhiều kinh ngiệm cho e cao kiến, e chân thành cám ơn.
Nồi hơi: Dầu FO - loại ống lửa.
công suất 8 tấn hơi /giờ, áp suất làm việc 8kg/cm2.
đầu đốt của Đức. định kỳ 3-4 tháng vệ sinh ống lửa
Rất ít khi phá cáu cặn lò , có sử dụng hoá chất xử lý nước ( bơm định lượng theo bơm nước cấp lò )
Mong nhận được sư quan tâm của các bác.^:)^
 

Đính kèm

  • ảnh 1.jpg
    ảnh 1.jpg
    43.2 KB · Xem: 152
Ðề: Cải thiện hiệu suất nồi hơi đốt dầu FO

Bác nói vậy cũng khó mà chuẩn đoán chính xác được ! Bác hãy kiểm tra lại bộ hâm nước và gia nhiệt hay chất lượng nước cấp vào lò xem sao ! Chất lượng hơi đầu ra : độ sạch, nhiệt độ, áp suất !
 
Ðề: Cải thiện hiệu suất nồi hơi đốt dầu FO

Thanks bac Man_shynrio.^:)^
Em sẽ kiểm tra cá vấn đề bác đề cập, nếu còn ý kiến bác chỉ em với nha.
 
Ðề: Cải thiện hiệu suất nồi hơi đốt dầu FO

Theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên kiểm tra xem khói thoát ra khỏi ống khói có màu gì.

Áp suất dầu tại đầu đốt là bao nhiêu, có thay đổi so với trước đây hay không.

Kiểm tra lại chế độ cơ cấu cam gió đầu lò, xem có chú nào nghịch ngợm gì kh.

Với lại sau một thời gian chạy lò, nên đo để kiểm tra lại các thông số xem có bị sai lệch kh (Áp suất dầu và gió đầu lò)

Đầu đốt của Đức thì bạn yên tâm về chất lượng đi.
 
Back
Bên trên