Bài viết này tiếp nối nội dung bài viết: "CAMCLEANER - MỘT THIẾT BỊ LỌC KHÔNG KHÍ NHỎ GỌN - LỌC CAMFIL - CAMFIL AIR FILTER - PHẦN 1 & 2 & 3" trong thư mục "Catalog" trên diễn đàn "HVACR.VN". Quý đọc giả quan tâm và muốn hiểu thêm thì nên tìm đọc Phần 1 & 2 & 3 này; để qua đó chuỗi thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Quý đọc giả được liền mạch cũng như logic hơn.
19.6 CamCleaner tùy biến cho Venetian:
Hình 22 Hình minh họa
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 22:
+ For Clean Air. This Way, please: Khu vực dành cho không khí sạch. Vui lòng đi hướng này.
- Yêu cầu cơ bản cho các đơn vị tùy chỉnh:
Căn cứ vào cuộc họp của chúng tôi vào ngày 11 tháng 04 năm 2013:
+ Giảm tiếng ồn,
+ Đơn vị nhỏ hơn (chiều sâu),
+ Mô-đun,
+ Tùy chọn nhiều bộ lọc,
+ Dễ dàng truy cập,
+ Tiêu thụ năng lượng thấp,
+ Cắm với điều khiển quạt cơ bản,
+ Có thể nâng cấp thông qua thêm vào.
19.6.1 Giảm tiếng ồn:
- Giảm tiếng ồn đạt được 20%. Giảm hơn nữa có thể đạt được khi các đơn vị được kèm theo hoặc bằng cách thêm một bộ phận giảm thanh thêm tại quạt nếu cần thiết. Mức độ tiếng ồn mục tiêu của chúng tôi là <50 dBA và để so sánh, các thông số tiếng ồn nghiêm ngặt cho một phòng điều hành bệnh viện là <50 dBA. (Theo nhật ký kỹ thuật Y tế)
Hình 23 Hình minh họa
* Chú thích một số từ ngữ có ở hình 23:
+ Airflow: Lưu lượng,
+ Noise reduction: Độ giảm tiếng ồn.
* Nhận xét và bàn luận:
+ Từ hình 23 ta thấy: các CamCleaner cung cấp ở cùng mức lưu lượng nhưng độ ồn sẽ được giảm xuống (18% - 25%) nếu như được gắn thêm một bộ phận giảm thanh tại quạt.
19.6.2 Đơn vị nhỏ hơn (chiều sâu):
- Độ sâu đã giảm từ 32,5 "xuống 22,8", tức giảm 30%, làm cho các đơn vị dễ dàng tích hợp với các phòng,
- Các kích thước đầy đủ của các đơn vị tùy chỉnh là: W: 39 "x D: 22,8" x H: 96,5 ".
Hình 24 Hình minh họa
19.6.3 Mô-đun:
Các đơn vị tùy chỉnh là mô-đun theo hai cách:
- Phần lọc và phần quạt là hai mô-đun riêng biệt, có thể được thay đổi riêng lẻ nếu yêu cầu đối với những thay đổi đơn vị,
- Các đơn vị có thể dễ dàng được kết hợp nếu lưu lượng không khí lớn hơn là cần thiết. Nó là "một kích thước phù hợp với tất cả", có nghĩa là nó có thể hoạt động độc lập, kết hợp hoặc với một kết nối ống dẫn nếu bạn muốn sử dụng lưới trần/ đường ống.
Hình 25 Hình minh họa
19.6.4 Tùy chọn nhiều bộ lọc:
Thiết kế cho phép tùy chọn nhiều bộ lọc:
- Trong phần lọc, các loại hạt của lọc có thể được thay đổi mà không thay đổi trong một phạm vi nhất định hiệu suất và chênh lệch áp suất,
- Đối với các hạt lọc thêm một mô-đun bổ sung có thể được gắn trên đầu của các đơn vị hiện có nếu không gian cho phép. Với trần nhà cao tổng quan trong phòng cờ bạc này không phải là một mối quan tâm,
- Nếu lọc carbon là cần thiết để kiểm soát mùi hôi thêm thì điều này cũng có thể được thêm vào như là một mô-đun lọc thêm.
19.6.5 Dễ dàng truy cập:
Việc thiết kế mô-đun cho phép dễ dàng truy cập cho các dịch vụ tổng hợp hoặc thay đổi bộ lọc:
- Phần lọc: Nhanh chóng truy cập các bộ lọc thông qua công cụ miễn phí là hệ thống cửa dập,
- Phần quạt: Dễ dàng truy cập vào các mô-đun quạt nếu có bảo trì là cần thiết.
Hình 26 Hình minh họa
19.6.6 Tiêu thụ năng lượng thấp:
- Tổn thất áp suất qua lọc thấp kết hợp với hiệu quả năng lượng của motor quạt EC và thiết kế lá cánh quạt tạo ra kết quả cho giải pháp năng lượng thấp. Dưới đây, là so sánh quạt EC của chúng tôi với quạt AC ở cùng mức lưu lượng,
Bảng 2 Bảng so sánh giữa việc sử dụng quạt EC và AC
* Nhận xét và bàn luận:
- Từ bảng 2 ta thấy: Ở cùng một mức lưu lượng không khí (qv=2300 m3/h) mà nếu chúng ta sử dụng motor quạt EC thì tiêu thụ năng lượng điện (Pe=125 W) sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng motor quạt AC (Pe=266 W). Từ đó dẫn đến hiệu suất sử dụng đối với motor quạt EC (ne=58,3%) cao hơn rất nhiều so với hiệu suất sử dụng đối với motor quạt AC (ne=27,6%),
- Từ đó cho chúng ta thấy nếu sử dụng CamCleaner của Camfil thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí tiêu thụ năng lượng trong quá trình sử dụng.
19.6.7 Cắm với điều khiển quạt cơ bản:
Dễ dàng cài đặt với màn hình điều khiển cơ bản để kiểm soát lượng không khí,
Tính năng kỹ thuật của điều khiển và quạt:
- Đầu ra 10 VDC, tối đa. 10 mA,
- Rơ le báo động,
- Giới hạn dòng điện motor,
- PFC, tích cực,
- Khởi động mềm,
- Kiểm soát đầu vào 0-10 VDC / PWM,
- Giao diện điều khiển với SELV tiềm năng ngắt kết nối một cách an toàn từ nguồn điện,
- Quá nhiệt độ bảo vệ thiết bị điện tử / động cơ,
- Dòng thấp áp/ phát hiện lỗi pha,
- Cảm biến chênh lệch áp suất kết nối cho dấu hiệu của sự thay đổi bộ lọc.
Hình 27 Hình minh họa
19.6.8 Có thể nâng cấp thông qua thêm vào:
Các tùy chỉnh xây dựng CamCleaner cho Venetian có nhiều tùy chọn nâng cấp:
- Kiểm soát quạt bởi điện áp 0 – 10 V, hoạt động thông qua hệ thống FM,
- Vòng khép kín với luồng không khí không đổi (quạt sẽ cung cấp cho cùng một lượng dòng chảy không khí ngay cả khi tổn thất áp suất gia tăng), kết nối với một bộ cảm biến điều chỉnh và áp suất,
- Cảm biến áp suất 0 – 10 V tín hiệu vào hệ thống FM của bạn để chỉ ra luồng không khí và cũng vận hành 0 – 10 V cho quạt theo chênh lệch áp suất từ tín hiệu cảm biến,
- Công tắc cảm biến áp suất kết nối đến hệ thống FM của bạn cho cảnh báo thay thế lọc,
- Cảnh báo trong hệ thống FM, nếu các quạt cho báo động hoặc xảy ra gián đoạn điện,
- Phần lọc thêm (cả lọc bụi và lọc carbon cho kiểm soát mùi),
- Bộ giảm âm thêm sau/ dưới quạt để giảm tiếng ồn bổ sung.
19.7 4 đơn vị để thử nghiệm đầu tiên:
- Thời gian trải qua: 8 tuần từ lúc đặt hàng,
- Giá 16,000 USD/ bộ tại xưởng Camfil/ Thụy Điển,
- Sau khi đưa vào sản xuất hàng loạt giảm giá từ 20 - 30% dự kiến sẽ dựa trên 100 bộ.
Hình 28 Hình minh họa
Cần thông tin gì thêm về sản phẩm lọc không khí Camfil, anh (chị) vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
19.6 CamCleaner tùy biến cho Venetian:
Hình 22 Hình minh họa
+ For Clean Air. This Way, please: Khu vực dành cho không khí sạch. Vui lòng đi hướng này.
- Yêu cầu cơ bản cho các đơn vị tùy chỉnh:
Căn cứ vào cuộc họp của chúng tôi vào ngày 11 tháng 04 năm 2013:
+ Giảm tiếng ồn,
+ Đơn vị nhỏ hơn (chiều sâu),
+ Mô-đun,
+ Tùy chọn nhiều bộ lọc,
+ Dễ dàng truy cập,
+ Tiêu thụ năng lượng thấp,
+ Cắm với điều khiển quạt cơ bản,
+ Có thể nâng cấp thông qua thêm vào.
19.6.1 Giảm tiếng ồn:
- Giảm tiếng ồn đạt được 20%. Giảm hơn nữa có thể đạt được khi các đơn vị được kèm theo hoặc bằng cách thêm một bộ phận giảm thanh thêm tại quạt nếu cần thiết. Mức độ tiếng ồn mục tiêu của chúng tôi là <50 dBA và để so sánh, các thông số tiếng ồn nghiêm ngặt cho một phòng điều hành bệnh viện là <50 dBA. (Theo nhật ký kỹ thuật Y tế)
Hình 23 Hình minh họa
+ Airflow: Lưu lượng,
+ Noise reduction: Độ giảm tiếng ồn.
* Nhận xét và bàn luận:
+ Từ hình 23 ta thấy: các CamCleaner cung cấp ở cùng mức lưu lượng nhưng độ ồn sẽ được giảm xuống (18% - 25%) nếu như được gắn thêm một bộ phận giảm thanh tại quạt.
19.6.2 Đơn vị nhỏ hơn (chiều sâu):
- Độ sâu đã giảm từ 32,5 "xuống 22,8", tức giảm 30%, làm cho các đơn vị dễ dàng tích hợp với các phòng,
- Các kích thước đầy đủ của các đơn vị tùy chỉnh là: W: 39 "x D: 22,8" x H: 96,5 ".
Hình 24 Hình minh họa
Các đơn vị tùy chỉnh là mô-đun theo hai cách:
- Phần lọc và phần quạt là hai mô-đun riêng biệt, có thể được thay đổi riêng lẻ nếu yêu cầu đối với những thay đổi đơn vị,
- Các đơn vị có thể dễ dàng được kết hợp nếu lưu lượng không khí lớn hơn là cần thiết. Nó là "một kích thước phù hợp với tất cả", có nghĩa là nó có thể hoạt động độc lập, kết hợp hoặc với một kết nối ống dẫn nếu bạn muốn sử dụng lưới trần/ đường ống.
Hình 25 Hình minh họa
Thiết kế cho phép tùy chọn nhiều bộ lọc:
- Trong phần lọc, các loại hạt của lọc có thể được thay đổi mà không thay đổi trong một phạm vi nhất định hiệu suất và chênh lệch áp suất,
- Đối với các hạt lọc thêm một mô-đun bổ sung có thể được gắn trên đầu của các đơn vị hiện có nếu không gian cho phép. Với trần nhà cao tổng quan trong phòng cờ bạc này không phải là một mối quan tâm,
- Nếu lọc carbon là cần thiết để kiểm soát mùi hôi thêm thì điều này cũng có thể được thêm vào như là một mô-đun lọc thêm.
19.6.5 Dễ dàng truy cập:
Việc thiết kế mô-đun cho phép dễ dàng truy cập cho các dịch vụ tổng hợp hoặc thay đổi bộ lọc:
- Phần lọc: Nhanh chóng truy cập các bộ lọc thông qua công cụ miễn phí là hệ thống cửa dập,
- Phần quạt: Dễ dàng truy cập vào các mô-đun quạt nếu có bảo trì là cần thiết.
Hình 26 Hình minh họa
- Tổn thất áp suất qua lọc thấp kết hợp với hiệu quả năng lượng của motor quạt EC và thiết kế lá cánh quạt tạo ra kết quả cho giải pháp năng lượng thấp. Dưới đây, là so sánh quạt EC của chúng tôi với quạt AC ở cùng mức lưu lượng,
Bảng 2 Bảng so sánh giữa việc sử dụng quạt EC và AC
- Từ bảng 2 ta thấy: Ở cùng một mức lưu lượng không khí (qv=2300 m3/h) mà nếu chúng ta sử dụng motor quạt EC thì tiêu thụ năng lượng điện (Pe=125 W) sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc chúng ta sử dụng motor quạt AC (Pe=266 W). Từ đó dẫn đến hiệu suất sử dụng đối với motor quạt EC (ne=58,3%) cao hơn rất nhiều so với hiệu suất sử dụng đối với motor quạt AC (ne=27,6%),
- Từ đó cho chúng ta thấy nếu sử dụng CamCleaner của Camfil thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí tiêu thụ năng lượng trong quá trình sử dụng.
19.6.7 Cắm với điều khiển quạt cơ bản:
Dễ dàng cài đặt với màn hình điều khiển cơ bản để kiểm soát lượng không khí,
Tính năng kỹ thuật của điều khiển và quạt:
- Đầu ra 10 VDC, tối đa. 10 mA,
- Rơ le báo động,
- Giới hạn dòng điện motor,
- PFC, tích cực,
- Khởi động mềm,
- Kiểm soát đầu vào 0-10 VDC / PWM,
- Giao diện điều khiển với SELV tiềm năng ngắt kết nối một cách an toàn từ nguồn điện,
- Quá nhiệt độ bảo vệ thiết bị điện tử / động cơ,
- Dòng thấp áp/ phát hiện lỗi pha,
- Cảm biến chênh lệch áp suất kết nối cho dấu hiệu của sự thay đổi bộ lọc.
Hình 27 Hình minh họa
Các tùy chỉnh xây dựng CamCleaner cho Venetian có nhiều tùy chọn nâng cấp:
- Kiểm soát quạt bởi điện áp 0 – 10 V, hoạt động thông qua hệ thống FM,
- Vòng khép kín với luồng không khí không đổi (quạt sẽ cung cấp cho cùng một lượng dòng chảy không khí ngay cả khi tổn thất áp suất gia tăng), kết nối với một bộ cảm biến điều chỉnh và áp suất,
- Cảm biến áp suất 0 – 10 V tín hiệu vào hệ thống FM của bạn để chỉ ra luồng không khí và cũng vận hành 0 – 10 V cho quạt theo chênh lệch áp suất từ tín hiệu cảm biến,
- Công tắc cảm biến áp suất kết nối đến hệ thống FM của bạn cho cảnh báo thay thế lọc,
- Cảnh báo trong hệ thống FM, nếu các quạt cho báo động hoặc xảy ra gián đoạn điện,
- Phần lọc thêm (cả lọc bụi và lọc carbon cho kiểm soát mùi),
- Bộ giảm âm thêm sau/ dưới quạt để giảm tiếng ồn bổ sung.
19.7 4 đơn vị để thử nghiệm đầu tiên:
- Thời gian trải qua: 8 tuần từ lúc đặt hàng,
- Giá 16,000 USD/ bộ tại xưởng Camfil/ Thụy Điển,
- Sau khi đưa vào sản xuất hàng loạt giảm giá từ 20 - 30% dự kiến sẽ dựa trên 100 bộ.
Hình 28 Hình minh họa